Hej,
Du verkar ha relativt normala värden på det mesta.
Dock verkar din VP vara något överdimensionerad (vill minnas att optimal gångtid är ca 3500 timmar/år).
Ligger själv på drygt 3500 timmar/år. Överdimensionerad vp kan betyda många starter, men du har i snitt 16 per dygn vilket skall vara helt ok. Har själv fått det svaret när jag frågat här på forumet.
Vill du gå vidare så kolla vilken tempdiff du har över varje radiator, bör vara 5-7°C (om jag minns rätt), hittar inte inlägget nu.
Om den är för låg (i princip 0°C) kortsluter radiatorn och behöver strypas (dock ej med termostaten).
Vad gäller instrypning av golvvärmesligorna kan jag bara hänvisa till ett av alla inlägg här på forumet.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=725.msg5326#msg5326Läste på forumet att en kolv kompressorn håller för 40.000 starter vilket
betyder 40.000/5.867=6.82 år. Nu har den gått 3.09 år så den bör hålla
6.82-3.09=3,73 år till. Låter lite kort....
Är det sant får jag byta kompressor snart. 24418 starter på 4,13 år=5912starter/år. (40000-24418)/5912=2,64 år.
Då skulle alltså min kompressor paja i augusti 2012.
2,64+4,13=6,77 år ... är då livslängden på kompressorn.
6,7 år min pay-off tid. Så teoretiskt så kommer min kompressor att hålla några dar längre.
Vi får hoppas 40000 starter är helt fel.
Kanske finns nån här med erfarenheter???