Hejsan i höstrusket!
Jag vet att det finns trådar redan i detta, men jag har inte hittat någon pedagogisk lösning riktigt och ger mig på att starta en ny tråd...
Har fått HP-larm på min Nibe Fighter 1110 i dagarna. Detta har jag kollat:
-Alla termostater och golvslingor på max öppet.
-Cirk.pumpen på högsta hastighet.
-Radiatorerna avluftade
-Kollat smutsfiltret, men det verkar inte finnas något installerat.
Har jag missat något? Behöver jag avlufta pannan? och vart gör jag det i så fall?
Jag reagerar på att när kompressorn startar går VV-fram upp till 60-70 grader innan kompressorn slår av, sedan hinner VV fram sjunka till till 25 grader innan kompressorn startar igen efter en kvart. 
Diffen mellan VV fram och VV retur är max ett par grader. 28 resp 26 grader, och detta även om kompressorn har värmt till 60 grader
Vad blir nästa steg?
Tack för all input.
Titel: SV: HP-Larm Nibe 1110
Skrivet av: Carl N skrivet 29 oktober 2018, 07:51:11
Nått är riktigt knas i ditt system.
Min gissning är att du har typ 2 cirkpumpar och en bypass däremellan?
Hur ser ditt system ut, en beskrivning uderlättar gissandet?
Jag tror att vattnet går fel väg direkt tillbaka till VP-in från VP-ut vilket gör att temperaturen på värmebäraren stiger mycket snabbt trots att flödet är högt.
Vattnet kyls inte av i ditt värmesystem, du får altså inget flöde i radiatorer eller golvvärmesystem.
Jag gissar då på trasig extern cirkpump eller nått liknande?