Författare Ämne: Pumpen stannar för tidigt  (läst 3378 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad vandgu

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
Pumpen stannar för tidigt
« skrivet: 30 juli 2010, 16:03:16 »
Hej,

Har en Ecoel ihopkopplad med en Ecoair 105 sedan 2 år tillbaka.Min fråga nu är att pumpen stannar så tidigt enl mig,innan den gått upp till sommartemp 55g.Den nedre pannan går upp till ca.45g (55g inställt) o den övre pannan går upp till ca50g (46g inställt).Värme utledning till pumpen är 48 o in 54 ,när den slår av.Just nu är det 20 grader ute,har det med detta o göra att den inte går upp till 55g?Tilläggas bör att jag aldrig tänkt på detta tidigare o att jag har värme så det räckerÄr det något fel eller ska det vara så här tro?

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Pumpen stannar för tidigt
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2010, 16:08:34 »
Hej,

Har en Ecoel ihopkopplad med en Ecoair 105 sedan 2 år tillbaka.Min fråga nu är att pumpen stannar så tidigt enl mig,innan den gått upp till sommartemp 55g.Den nedre pannan går upp till ca.45g (55g inställt) o den övre pannan går upp till ca50g (46g inställt).Värme utledning till pumpen är 48 o in 54 ,när den slår av.Just nu är det 20 grader ute,har det med detta o göra att den inte går upp till 55g?Tilläggas bör att jag aldrig tänkt på detta tidigare o att jag har värme så det räckerÄr det något fel eller ska det vara så här tro?

ja ett snabbt svar bara.. givaren för nedre tanken visar antagligen fel...
pumpen stannar på retur temp 48 ºC
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad vandgu

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: Pumpen stannar för tidigt
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2010, 16:42:49 »
Min fråga är kan inte detta bero på att pumpen är för effektiv nu när det inte går åt ngn värme.För den värmer ju vattnet i pumpen till 54 innan den slår av ,men nedre pannan blir ju bara 45g o övre stannar på ca 50g.Skulle nedre värmas till 55g så skulle ju övre delen av pannan bli minst 60-65g pga värmen stiger i pannan,de tror jag aldrig jag sett den gå upp till,kan det verkligen vara så?När pumpen stannat på 55g in så står den still typ 10 min ,sen visas komp startfördr tills ut tempen sjunkit till 50g,då går pumpen tills den är uppe i 48g in o 55 ut i typ 5 min.
« Senast ändrad: 30 juli 2010, 17:39:14 av vandgu »

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Pumpen stannar för tidigt
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2010, 17:11:06 »
Hej

Din pump värmer nedre pannan till 54º. Det ser du på VP in/ut som du själv säger visar 48º ut mot pumpen och 54º in mot pannan.

Pumpen värmer alltså till 54º och där stannar den på grund av att den bryter för hög temp mot pumpen ( 48º ).

Om nedre pannan bara visar 45º som mest, är det något fel med givaren som visar denna temp, VP ut är ju 54º.

Om du tittar i början på beskrivningen av pumpen (sid 10 ? eller där i närheten ) så ser du i diagrammet att pumpen stoppas om returen ut mot pumpen blir 48º, det är därför din pump stannar på 54º. Men eftesom pumpen värmer till 54º måste det vara något fel med givaren som bara visar 45º i nedre pannan.

//Ronnie

CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad vandgu

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: Pumpen stannar för tidigt
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2010, 17:45:42 »
Vad tror ni det är för fel på givaren då?För den verkar ju fungera då den visar ca.38g när pumpen startar o typ 44 när pumpen stannar.Är det något jag själv kan kolla ,var sitter givaren o är det vanligt fel?Gäller garantin på detta ,vill även säga att jag har 6års extra försäkring tecknad o är det någon självrisk?

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Pumpen stannar för tidigt
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2010, 17:51:20 »
Anledningen är att den visar 44º när pumpen stannar, men VP in/ut visar ju 48º/54º. Det innebär ju att pumpen tar emot vatten från pannan som är 48º och skickar tillbaka vatten mot pannan som är 54º.

Då kan väl inte panntemperaturen vara 44-45 grader bara.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad vandgu

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: Pumpen stannar för tidigt
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2010, 17:57:21 »
Nyfiken som jag är så tog jag bort fronten på Ecoelen o drog isär kontakten till nedre givaren o satte tillbaka den igen.O gissa vad som hände ,den visar nu helt plötsligt 52 g på nedre pannan som förut visade bara 44g.Så nu verkar det ju fungera igen fråga mig inte varför det fungerar nu,har även sänkt diffen till 7 g istället för 5g,så den slipper gå så ofta.När det gäller den extra försäkring man kan teckna på 6år,har ni haft nytta av den,kostnad självrisk?

Verkar vara ngt glapp i givaren för undre delen av pannan för den fladdrar när den är upp i temp mellan 52-55g.FÃ¥r ringa CTC  pÃ¥ mÃ¥ndag o kolla läget.Ngn som kan svar pÃ¥ min frÃ¥ga ang försäkring m.m..........
« Senast ändrad: 30 juli 2010, 20:43:39 av vandgu »

Utloggad vandgu

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: Pumpen stannar för tidigt
« Svar #7 skrivet: 31 juli 2010, 11:08:47 »

Om det visar sig att det är givaren till den övre alt undre tanken som är fel,är den svår att byta för mig?
Tänkte ev om jag pratar med CTC o ber dom skicka nya till mig med Posten,så kan jag ju spara tid för oss alla.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Pumpen stannar för tidigt
« Svar #8 skrivet: 31 juli 2010, 11:23:38 »

Om det visar sig att det är givaren till den övre alt undre tanken som är fel,är den svår att byta för mig?
Tänkte ev om jag pratar med CTC o ber dom skicka nya till mig med Posten,så kan jag ju spara tid för oss alla.

givaren är inte svår att byta.. den nedre givaren är instucken i ett dykrör. de övre är in tryckt bakom isoleringen.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad vandgu

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: Pumpen stannar för tidigt
« Svar #9 skrivet: 31 juli 2010, 18:40:51 »

Läste på annat håll att pannan oftast "bara" värms upp till ca 52-53 grader på sommaren o inte till inställda 55g.Då är min fråga om den stannar på 52g så ska den ju endast tappa 2g,så ska den ju starta upp igen till inställda 55g.Det gör ju att den startar typ en gång per 40min under sommaren med diffen 5g,någon som provat att höja till 7 alt 9 g diff?Skulle det vara bättre för pumpen tror ni för idag så har jag drifttid på 3tim o 27 starter/24 h.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Pumpen stannar för tidigt
« Svar #10 skrivet: 31 juli 2010, 20:23:12 »
Jag kör i princip alltid med diff start/stopp satt till 7º. Det senaste dygnet har jag haft 4 starter och en total drifttid på 64 minuter. Pumpen startar vid 48º och stoppar vid 55º.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad nissebrun

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
SV: Pumpen stannar för tidigt
« Svar #11 skrivet: 09 augusti 2010, 11:08:06 »
 Hejsan. Jag har ocksÃ¥ märkt att pannan bara hinner upp till ca: 52* innan den stannar p.g.a. 48* in till värmepumpen. Den diff. som man har valt verkar utgÃ¥ frÃ¥n den faktiska tempen som pannan verkligen uppnÃ¥r och inte 55* I mitt fall alltsÃ¥ 7* frÃ¥n 52*. Sedan startar den igen. Annars skulle det ju bli lite konstigt om jag t.ex. körde pÃ¥ fab. iställda 5* diff sÃ¥ skulle ju pannan starta pÃ¥ 50* för att sedan nÃ¥ 52* och alltsÃ¥ hÃ¥lla pÃ¥ sÃ¥ och arbeta med en diff pÃ¥ bara 2*.
Är jag rätt ute eller....?  ::)
F.d. pellets-eldare nu en förväntansfull CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 ägare med anläggning installerad i juni 2010

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Pumpen stannar för tidigt
« Svar #12 skrivet: 09 augusti 2010, 15:47:07 »
Yes, i varje fall vid sommardrift, uppför den sig så. Stannar den tidigare än 55º av någon anledning, så startar den igen först när tempen sjunkit enligt diff start/stopp.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!