Ämne: Sjø-varmepumpe (läst 6254 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
Kön:
ORAKLET
SV: Sjø-varmepumpe
«
Svar #15 skrivet:
08 april 2012, 09:14:02 »
Citera
Kondenseringen är ju flytande och bestäms av det aktuella driftfallet, självklart är lägre kondensering bättre men för att få det så måste TS isolera huset mer samt förmodligen skaffa mer termisk avspeglingsyta.
Vi får självklart full kondensering, det kan vi få med 2K DT. Liggervätsketempen i nivå med ink VB så är det klart. Har man synglas så ser man det direkt. Ligger vätsketempen 5K över ink VB så kanske vi risker att få lite flashånga med oss ut ur kondensorn.
Loggat
Lexus
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 4676
Karma +7/-5
Lexus
SV: Sjø-varmepumpe
«
Svar #16 skrivet:
08 april 2012, 09:36:36 »
Citera
Jag menar att kondensorn fortsättningsvis har 7° delta, men att kondensorn fungera även som gasväxlare d.v.s. energi utvinns från hetgas, fasövergång gas/vätska samt vätska.
Hur kan det bli flashgas om du har 5° underkylning?
Loggat
ORAKLET
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
Kön:
ORAKLET
SV: Sjø-varmepumpe
«
Svar #17 skrivet:
08 april 2012, 10:07:21 »
Citera
Nu läser du fel, jag sa att om vätsketempen är 5K eller mer varmare än inkommande VB, då har vi nog lite flash.
Det du talar om är att "täta ut" maskinen så att vi får en högre utgående VB temp än kondenseringstempen
Loggat
Lexus
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 4676
Karma +7/-5
Lexus
SV: Sjø-varmepumpe
«
Svar #18 skrivet:
08 april 2012, 10:37:00 »
Citera
Inkommande VB är väl det vi brukar nämna som "returen". Är returen 40° så avser du att det har bildats vätska i kondensorn som har en temp på 5° varmare d.v.s. 45°.
Om växlaren är någorlunda bra, så sänks vätsketempen till samma temp som inkommande retur d.v.s. 40° eller 5° underkyld.
Då var min fråga hur flashgas kan skapas vid detta driftfall?. Vätska tar ju upp hela utrymmet i nedre halvan av kondensorn.
Loggat
ORAKLET
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
Kön:
ORAKLET
SV: Sjø-varmepumpe
«
Svar #19 skrivet:
08 april 2012, 15:32:50 »
Citera
Vi får flashgas, eller icke kondenserat köldmedium om expansionsventilen är defekt eller felaktigt inställd eller om vi har för lite köldmedium i systemet. Om vätskan är 3-5K varmare än ink VB så är detta en indikation på att vi har full kondensering och därmed ingen flash.
Ligger vätskan tightare mot ink VB så är det såklart bättre förutsatt att kondenseringstrycket inte sticker iväg och vi riskar att stumfylla maskinen.
Min ursprungs tanke var att hjälpa TS som ville optimera sin maskin. Jag sa då att han börja med att testa DT över kondensorn på 7 och underkylning 6 för att han skulle ha ngt att börja laborera med.
Men det rådet ledde fram till att man måste skriva 10 inlägg till
Jag lämnar nu denna tråd och önskar TS lycka till med optimeringen av maskinen
«
Senast ändrad: 08 april 2012, 15:34:21 av VEKAB
»
Loggat
Lexus
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 4676
Karma +7/-5
Lexus
SV: Sjø-varmepumpe
«
Svar #20 skrivet:
08 april 2012, 16:43:44 »
Citera
Jag skrev i ett tidigare inlägg:
"Ja, jag blir lite fundersam på den höga underkylningen. Hoppas du bringar klarhet och har överseende med min okunskap."
Ska jag tolka det som att jag ska gå och köpa en bok om jag vill få kunskap om köldmedium, istället för att fråga dig?
«
Senast ändrad: 08 april 2012, 17:09:19 av Lexus
»
Loggat
ORAKLET
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
Kön:
ORAKLET
SV: Sjø-varmepumpe
«
Svar #21 skrivet:
08 april 2012, 19:56:08 »
Citera
Självklart kan du fråga Lexus, boken var bara menat som ett tips. Roald kan lära dig såå mycket mer än jag kan.
Men inget av detta är ju nyheter för dig eller hur!! Du vet mycket väl hur det fungerar, eller åtminstone så trodde jag det baserat på våra tidigare diskussioner. Därför uppfattade jag, förmodligen då felaktigt, dina påståenden och frågeställningar som kritik.
Loggat
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 351
Karma +0/-0
Kön:
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
SV: Sjø-varmepumpe
«
Svar #22 skrivet:
09 april 2012, 14:22:00 »
Citera
Hei,
Kan noen forklare meg hvilke expansjonsventil settings som gir best varmeproduksjon:
Forutsetning:
KB sirkulasjonspumpe har fullt pådrag
VB sirkulasjonspumpe har redusert pådrag for å få Detlta t på ca 4-6°-
1: Expansjonsventilen justeres til -3°
2: Expansjonsventilen justeres til -10°
Hvilke av de to expansjonsventil settings gir best varmvann produksjon ?
Jeg har ingen trykksensor på VP, kun sensorer fra Rickard.
Jeg kan kun justere på expansjonsventilen for å optimalisere varmvann produksjon. Det er en kuleventil på innsugrør til scroll compressoren. Det er alt jeg har å justere på-
Årsaken til jeg ønsker å optimalisere varmvann produksjonen er at VP er litt i minste laget. Jeg må derfor tweake ut hver watt med varmvann jeg kan
Loggat
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
Kön:
ORAKLET
SV: Sjø-varmepumpe
«
Svar #23 skrivet:
09 april 2012, 15:07:02 »
Citera
Det går inte att justera efter vanliga termometrar. Du MÅSTE ha manometerställ. De värden du anger för det vi kallar överhettning är helt orimliga. De borde vara 5K eller liknande, alltså 5 grader varmare än förångningstempen på suggasen. Men har du inget ställ vet du egentligen ingenting tyärr. Vi måste veta tryck för att veta ngt
Justerar du utan att veta dessa tryck så är förmodligen raset inte långt borta.
Loggat
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 351
Karma +0/-0
Kön:
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
SV: Sjø-varmepumpe
«
Svar #24 skrivet:
09 april 2012, 16:41:20 »
Citera
Hmmm,
Jo, jo litt spenning i livet må man ha
Du kan se online når raset kommer
Jeg forstår ikke 100% hva du mener, så derfor spør jeg litt til.
På evap. så går det veske til expansjonsventilen, som blir til gass i evap. og går til sug på kompressoren.
Dersom jeg har R-407c veske temperatur på -4°C så får jeg ca +10-12°C på R-407c gass ut fra evap., som blir ca 6-8°C målt på sug på kompressor. Jeg får da ca 90-100°C på hetgass ut fra kompressor, og ca 85-90°C på condenser. Ut fra condenser er det ca 45°C som blir til ca -4°C etter expansjonsventilen og inn i evap igjen.
Jeg er ingen fagperson innen kjøleteknikk, men for meg virker det som temp. sensorene fra Rickard gir et godt bilde av kjølemedium kretsløpet.......
Mvh
Per
Loggat
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
Kön:
ORAKLET
SV: Sjø-varmepumpe
«
Svar #25 skrivet:
09 april 2012, 18:22:26 »
Citera
Rickards grejer är säkert kanon bra
Men inte här, om du har 90-100 grader hetgas och 45 ut från kondensorn, då är nog exp lite för stängd eller lite för lite köldmedium. Om du har 45 ut från kondensorn så vill vi 80 i hetgas ungefär. Har du synglas? Inga bubblor eller?
Loggat
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 351
Karma +0/-0
Kön:
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
SV: Sjø-varmepumpe
«
Svar #26 skrivet:
09 april 2012, 19:38:53 »
Citera
ja, jeg har synglas, og det bubblar lite
Jeg bør nok få fylt på litt kjølemedium.
Loggat
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
Kön:
ORAKLET
SV: Sjø-varmepumpe
«
Svar #27 skrivet:
09 april 2012, 19:42:30 »
Citera
Om det läckt ut så måste du tömma alltihop eftersom det är R407c ut med allt och vacuumsug. Inte bara fylla på.
OM det nu läckt alltså,, kan va exp vent som är knasig med. Kanske bäst att en kylgubbe kollar på grejerna han har rätt utrustning
Loggat
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 351
Karma +0/-0
Kön:
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
SV: Sjø-varmepumpe
«
Svar #28 skrivet:
09 april 2012, 20:12:18 »
Citera
ja, det er litt lekkasje fra exp.ventilen hver gang jeg justerer på den.
Loggat
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Sjø-varmepumpe
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1140
dolda: 0
användare: 2
Användare online
:
Gröngölingen
Börje__
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info