Författare Ämne: VVM300 som inte vill!  (läst 4735 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Shadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
VVM300 som inte vill!
« skrivet: 20 juli 2007, 23:55:50 »
Systemet är nu helt installerat och allt ser fin-fint ut..
MEN(!) han totalvägrar att aktivera elpatronerna, får ett TP-larm (överhettning)..
Systemet är ur-luftat och allt annat funkar som det ska, har försökt
återställa säkringen men den känns som den inte är utlöst!
Varit så sedan jag starta upp systemet, så elpatronerna har inte ens
varit aktiverade...

NÃ¥gra tips?
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

Utloggad Shadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
SV: VVM300 som inte vill!
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2007, 12:23:43 »
Nya tag idag då!
Den värmer som den ska med 6kw's patronen om man trycker
in nödläget på strömbrytaren.

Det blir ett lågt HF-brum ibland men det kanske
det skall bli när patronen är aktiverad?

Ingen som har stött på mitt problem tidigare?

LÃ¥ngt till mÃ¥ndag när Nibe har öppnat telefonlinjerna igen  knUp
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: VVM300 som inte vill!
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2007, 13:09:14 »
Läs på sid 12 och sid 19 i manualen. Har du luft i systemet?
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Shadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
SV: VVM300 som inte vill!
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2007, 13:36:51 »
Läs på sid 12 och sid 19 i manualen. Har du luft i systemet?

Har lusläst hela manualen flera gånger efter tips!

Både vv-delen och pann-delen är fyllda och avluftade..
Sen ser det inte ut som temperaturbegränsaren är utlöst överhuvudtaget
det gÃ¥r hur som helst inte att Ã¥terställa den  ???
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: VVM300 som inte vill!
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2007, 14:27:27 »
Nya tag idag då!
Den värmer som den ska med 6kw's patronen om man trycker
in nödläget på strömbrytaren.

Det blir ett lågt HF-brum ibland men det kanske
det skall bli när patronen är aktiverad?

Ingen som har stött på mitt problem tidigare?

LÃ¥ngt till mÃ¥ndag när Nibe har öppnat telefonlinjerna igen  knUp

Nöd läget kopplar förbi allt och dÃ¥ gÃ¥r 6kW in enl manualen. Om du med säkerhetsbrytaren bryter  allt och kontroller funktionerna igen. Din kontaktor K10 styrs av temp begränsaren enl kretschemat i manualen. Där stÃ¥r temp begränsaren är nr 6 och 88 (övre dykrör).

/Janne
« Senast ändrad: 21 juli 2007, 14:37:48 av Janne El-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Shadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
SV: VVM300 som inte vill!
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2007, 15:00:28 »
Har gjort "norskreset" på systemet flera gånger, har även kollat över
kabeldragningarna till och från temperaturbegränsaren.
Hittar inget som ser suspekt ut, men det är svårt att läsa ur hur
allt ska vara kopplat.

Nödläget har ju en egen termostat som sitter på samma ställe som begränsaren (övre dykrör),
det är dock två separata givare som går kommer ut: en till nödsystemet och en till temperaturbegränsaren.
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: VVM300 som inte vill!
« Svar #6 skrivet: 21 juli 2007, 15:21:51 »
enligt kretschemat ligger k10 till plint nr X11.3 se sid 44 har den tråden hoppat loss det är vad jag kan se. Kör över till sommar läge då skall elpatron ej gå till. VP drift borde gå i detta läge.
« Senast ändrad: 21 juli 2007, 15:25:55 av Janne El-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Shadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
SV: VVM300 som inte vill!
« Svar #7 skrivet: 21 juli 2007, 15:58:30 »
Har inte kopplat in vp-ännu  ^-^

Har ni mätt upp tempbegränsaren (B6?) och den är INTE utlöst,
stömmen kan flyta fritt fram till dom 3 kontaktorerna.
Har kännt över alla 3 och ingen kabel har hoppat loss eller
är ens i närheten.

Problemet måste alltså ligga i kontaktorerna (K10 etc) eller
vidare?
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: VVM300 som inte vill!
« Svar #8 skrivet: 21 juli 2007, 16:40:18 »
Har inte kopplat in vp-ännu  ^-^


Eftersom du ej har VP drift ännu får du köra på 6KW el i nödläge och sen då installatören installerat VP återkom om ej allt funger tillsammans.
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Shadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
SV: VVM300 som inte vill!
« Svar #9 skrivet: 22 juli 2007, 01:00:42 »
Det ska väl inte spela någon roll om jag har värmepump eller inte?!
Pannan ska fungera som det är tänkt hur många VP som jag har eller inte har..
Det kan ju för övrigt bli problem de få dagar jag behöver min el-spets och så fungerar inte elpatronerna...

Sen tror jag nog att larmet blockerar laddning från VP lika mycket som den blockerar
elpatronerna.. men det är bara en logisk gissning?

Ska mäta vidare imorn  *vinkar*
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: VVM300 som inte vill!
« Svar #10 skrivet: 22 juli 2007, 12:20:52 »
NÃ¥gra fler tips

Välj tillsatsdrift under 9.3.2
kontrollera ditt effekt kort om dess inställning. ställ det på elpanna max 60 gr.
Gå sen in och återställ larmet under meny 9.3.6

Se vad som händer ev bryt spänningen med säkerhetsbrytaren igen.
´Full fart på kontroll.

Janne
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Shadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
SV: VVM300 som inte vill!
« Svar #11 skrivet: 22 juli 2007, 13:59:52 »
Tillsatsdrift har jag aktiverad sedan tidigare eftersom jag inte har fightern inkopplad ännu.
Har nollat larm och startat om ett flertal gånger utan resultat.

Vidare så har jag mätt upp kontaktorerna (k10, k67 och k69) och och ingen är sluten.
Om man följer upp styrningen till dessa relän på sidan 46 ser man att dom sticker iväg upp
till "reläkortet med nätdel" därefter blir det lite lurigare att se vad som händer.
Finns olika larm ingångar och dylikt men där tar mina uppslag slut.


Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

Utloggad Shadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
SV: VVM300 som inte vill!
« Svar #12 skrivet: 23 juli 2007, 12:49:41 »
Nuuuu funkar den som den skall, 20 minuter i kö till support och 2 minuter samtal är vad som krävdes.

Orsaken var att jag elektriskt kopplat ur laddpumpen på reläkortet (stift 1-3)
men nu var det ju så att det stod så i min instruktionsbok... men den har tydligen
något att göra med temperaturbegränsaren i dom nya (?) versionerna så det blev att
koppla ur en annan kontakt..

I instruktionsboken som finns på nätet står det dessutom inget om att koppla
ur pumpen (mekansikt) överhuvudtaget, bara att säga till datorn att den inte skall användas.

Va mycket lättare det varit om Nibe kastat in ett A4 med den liiiilla infon i min gamla(?)
instruktionsbok..

Hoppas denna förklaring kan hjälpa någon annan som får ett liknande problem i framtiden.

/Micke
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: VVM300 som inte vill!
« Svar #13 skrivet: 23 juli 2007, 13:01:33 »
Det goda med att de ej skrev vad som skall göras är att vi fick lite tanke arbete som kanske kan vara nyttigt i andra sammanhang om något går snett.

Bra att allt går nu och återkom då Vp är installerad så kan vi dra nya problem och inställningar så att din anläggning blir perfekt inställd för optimal drift.

Janne
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Shadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
SV: VVM300 som inte vill!
« Svar #14 skrivet: 23 juli 2007, 21:15:18 »
Tänkte lägga upp en serie med bilder och "gör-det-själv" tips för andra som vill installera själva.
Men det blir som sagt när allt är färdigt, vilket det borde bli imorn... om allt gÃ¥r som det ska  a:gl

Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!