Skrivet av: NIBE_EVP500_F2025
« skrivet: 03 januari 2009, 12:34:03 »
Hejsan!
Jag vill alltså inte blockera elpatronen på så vis (då den behövs som komplement då det är riktigt kallt). Det som vore att föredra (i det fall då patronen dratt igång) är att den inte höjer temperaturen såpass mycket så att VP blockeras på grund av för hög returtemp.
Problemet uppstår alltså även om det inte är under balanstemperaturen (-10°C då elpatronen går in) utan även om man ställer VP-inställningarna på EVP500 på comfortläge (då inte patronen är aktiv).
Nedan har jag bifogat några bilder som visar hur installationen ser ut vid innemodulen. Cirkpumpen till radiatorerna sår på 3/3 och laddpumpen står på 1/3.
När VPn blockeras så häver inte EVP500 eller F2025 blockeringen även om panntemperaturen går ner till <30°C (det är det lägsta jag testat) utan först när man statar om. När det är under balanstemperaturen (-10°C) så går alltså EVP500 endast på elpatron även om temperaturen går upp en bra bit över balanstemperaturen (-10°C) tills dess att jag startar om EVP500.
Hjälp...