Pumpen är från 2008.
Problemen har uppkommit sedan vi ökat temperaturen och därmed även fått värme på övervåningens element. Men om det har samband med problemen kan jag inte svara på!
Når du øket temperaturen, så øker trykket på kjølemedie. Dersom det er magnetitt og partikler på din varme side, så gir det begrensinger på vannsirkulasjonen. Min erfaring er at når VP er 8 år gammel, så er det masse skit i systemet. Dersom du leser min artikkel : Erfaring etter 16år som sjøvarmepumpe eier, så har jeg delt mine problemer og erfaringer der.
Dersom det ikke er skit og vann flow begrensinger på din varme side, tror jeg at du må redusere trykket på kjølemedie ved å slippe ut litt gass. Dette som en konsekvens av at du har økt temperaturen til overvåningen.
Et annet tiltak er å se på den kalde siden. Kan du måle temperaturen på kjølemedium rørene på varmeveksleren på den kalde siden ?
Det skal være ca 7-8 °C temperatur forskjell på kjølemedie rørene på den kalde siden. Jeg har justert på ekspansjonsventilen til jeg fikk ca 4 °C forskjell, for å få mest mulig ut av mine marginalt dimmensjonerte varmevekslere.
Dersom du går på min e-logger side og ser på mitt systembild, kan du sammenligne temperaturer.