Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Fylla pÃ¥ köldbärare, hur gör jag?  (läst 22711 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad påven125

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Fylla på köldbärare, hur gör jag?
« skrivet: 05 januari 2019, 16:56:39 »
Jag har en Thermia diplomat optimum G2, köldbärarkärlet är tomt.
Kan jag fylla detta själv? Isåfall hur gör jag?
Borde jag slå av pumpen för den riskerar att ta skada?
Tacksam för svar.

Mvh PÃ¥ven

Utloggad påven125

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fylla på köldbärare, hur gör jag?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2019, 17:22:25 »
Kärlet sitter inte som högsta punkt, om det gör något skillnad. =)

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Fylla på köldbärare, hur gör jag?
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2019, 18:49:06 »
Har du en avstängning under kärlet? I så fall kan du stänga den och fylla på och sedan öppna avstängningen igen när du satt på locket ordentligt igen.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

youji

  • Gäst
youji
SV: Fylla på köldbärare, hur gör jag?
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2019, 04:47:15 »
Kärlet sitter inte som högsta punkt, om det gör något skillnad. =)
Har ingen större betydelse utan är du osäker så stäng av pumpen och har du vanligt plastkärl så gänga av säkerhetsventilen och fyll på mao inga konstigheter.

Utloggad påven125

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fylla på köldbärare, hur gör jag?
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2019, 05:19:48 »
Är detta någon form av avstängning? LK 520-25 Multifill .

Om den som installerat pumpen inte dokumenterar vilken sorts "köldbärare" som används, hur kan man då ta reda på det, och finns det flera sorter som ej får blandas mm?


youji

  • Gäst
youji
SV: Fylla på köldbärare, hur gör jag?
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2019, 05:25:11 »
Är detta någon form av avstängning? LK 520-25 Multifill .

Om den som installerat pumpen inte dokumenterar vilken sorts "köldbärare" som används, hur kan man då ta reda på det, och finns det flera sorter som ej får blandas mm?
Det där är en bild på hur du gör rent filtret.Ta en bild på kärlet.

Utloggad påven125

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fylla på köldbärare, hur gör jag?
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2019, 06:24:33 »
sådär. =)

youji

  • Gäst
youji
SV: Fylla på köldbärare, hur gör jag?
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2019, 06:37:17 »
sådär. =)
Japp inga k.onstigheter.Bara skruva av säkerhetsventilen uppe på kärlet efter du har stängt av pumpen på arbetsbrytaren och fylla på.Ta lite gängtejp på gängan och sätt tillbaka säkerhetsventilen och starta pumpen.

Tips:Om du ta med en tom behållare exempel 4L spolarvätska som du har spolat rent och åker till någon återförsäljare så fyller dom på med köldbärarvätska (sprit) och vi tar 23 kr L

Utloggad påven125

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fylla på köldbärare, hur gör jag?
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2019, 09:49:33 »
Va bra, tack för svar!.

Men man riskerar inte att få in luft i systemet?. och att kärlet inte sitter som högsta punkt ställer inte till något?
jag har inga ventilger som jag kan stänga av före och efter kärlet.
jag kände lite på övertrycksventilen nyss, det pös, så jag antar att systemet är trycksatt.
måste det isf trycksättas på något vis efter jag fyllt på?. eller sköter värmepumpen det?
Ursäkta alla dessa frågor men jag blir nojjig att jag ska ställa till med något. :D

youji

  • Gäst
youji
SV: Fylla på köldbärare, hur gör jag?
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2019, 10:55:04 »
Va bra, tack för svar!.

Men man riskerar inte att få in luft i systemet?. och att kärlet inte sitter som högsta punkt ställer inte till något?
jag har inga ventilger som jag kan stänga av före och efter kärlet.
jag kände lite på övertrycksventilen nyss, det pös, så jag antar att systemet är trycksatt.
måste det isf trycksättas på något vis efter jag fyllt på?. eller sköter värmepumpen det?
Ursäkta alla dessa frågor men jag blir nojjig att jag ska ställa till med något. :D
Om du stänger av pumpen på arbetsbrytaren(eller går in i manuell test)så stänger du av cirkulationspumpen så riskerar du inte att få luft genom att cirkulationspumpen är i drift.Det Är inte så trycksatt så du kommer märka att det inte är någon fara.Du behöver inte stänga några kranar eller trycksätta något.

youji

  • Gäst
youji
SV: Fylla på köldbärare, hur gör jag?
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2019, 11:02:49 »
Om du stänger av pumpen på arbetsbrytaren(eller går in i manuell test)så stänger du av cirkulationspumpen så riskerar du inte att få luft genom att cirkulationspumpen är i drift.Det Är inte så trycksatt så du kommer märka att det inte är någon fara.Du behöver inte stänga några kranar eller trycksätta något.Om du skulle ha luft i systemet efter du har fyllt på kärlet och nu verkar det som du har kört helt tomt så får du lätta på centrum skruven på cikulationspumpen(KB)om du skulle få KB larm så får du lätta på centrumskruven på KB pumpen för att bort luften.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fylla på köldbärare, hur gör jag?
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2019, 11:05:46 »
........ och att kärlet inte sitter som högsta punkt ställer inte till något?
jag har inga ventilger som jag kan stänga av före och efter kärlet.

Jag tror att det rinner över, om du öppnar kärlet när det inte är högsta punkten.
Bilden snott av Wikipedia:
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.

youji

  • Gäst
youji
SV: Fylla på köldbärare, hur gör jag?
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2019, 11:14:54 »
Jag tror att det rinner över, om du öppnar kärlet när det inte är högsta punkten.
Bilden snott av Wikipedia:
Kärlet är ju tomt(för lite mängd vätska och du har inget större tryck i system eftersom du har inget värme så det är väldigt lite tryck över säv ventilen och har inte lyckas få ett system att rinna över ännu på 20 år ::)

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fylla på köldbärare, hur gör jag?
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2019, 11:42:22 »
Köldbärar-rören går ju högre upp än nivåkärlet, den vätska borde väl
rinna ner, när kärlet öppnas ?? dontknow
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.

youji

  • Gäst
youji
SV: Fylla på köldbärare, hur gör jag?
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2019, 12:30:37 »
Köldbärar-rören går ju högre upp än nivåkärlet, den vätska borde väl
rinna ner, när kärlet öppnas ?? dontknow
Kärlet är ju tomt?Om höjden hade varit problemet hade kärlet varit fullt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren