« skrivet: 24 april 2016, 15:27:15 »
Funderar lite på vad forumet anser om denna placering av innerdel? ???
Ska vara en Mitsubishi Electric årsmodell 2006 (MSZ).

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8446
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Kylskåp som blockerar?
« Svar #1 skrivet: 24 april 2016, 15:51:37 »
Kylskåp kan alstra en hel del värme som lurar innerdelen att tro att det är varmare än det i själva verket är och gå ner i standby läge.
Om placeringen i övrigt är bra går inte att se på den bilden.
Nackdelen med att ha innerdelen i kök är att dom suger i sig en massa flottigt matos och det kan krävas ordentlig rengöring av värmepaketet ofta.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad villvetamer

  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 699
  • Karma +0/-0
  • Är rustad med en omättlig törst pÃ¥ kunskap
SV: Kylskåp som blockerar?
« Svar #2 skrivet: 24 april 2016, 18:07:38 »
Tänkte mest pÃ¥ i-see sensorn  som läser av tempen pÃ¥ golv och väggar. Känns som vinkeln blir ganska snäv och att sensorn läser av tempen pÃ¥ kylskÃ¥pet ovansida istället för golvet.
Vet någon vilken typ av sensor det rör sig om (ljudvågor?)

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8446
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Kylskåp som blockerar?
« Svar #3 skrivet: 24 april 2016, 18:26:32 »
Tycker dessa sensorer får maskinerna att bete sig lite märkligt och vi brukar inte slå på dessa.

En del tycker dom fungerar bra så du får prova dig fram vad som fungerar bäst i ditt tycke.
Har aldrig satt mig in i hur dom styr så det får någon annan svara på som har kollat.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Krtek

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Pargas, Ã…boland / SV Finland
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Kylskåp som blockerar?
« Svar #4 skrivet: 24 april 2016, 20:06:22 »
Tänkte mest pÃ¥ i-see sensorn  som läser av tempen pÃ¥ golv och väggar. Känns som vinkeln blir ganska snäv och att sensorn läser av tempen pÃ¥ kylskÃ¥pet ovansida istället för golvet.
Vet någon vilken typ av sensor det rör sig om (ljudvågor?)

Är en IR temp sensor. Åtminstone på tidigare versioner så hade den nån form av stegmotor som ändrade på riktningen och man uppnådde därmed en täckning på 150 grader med en sensor som ser 30 grader i "stöten". En del användare har upplevt störande ljud från denna funktion då apparaterna åldrats.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år

aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Kylskåp som blockerar?
« Svar #5 skrivet: 25 april 2016, 08:55:46 »
Placeringen är inte optimal om man har luftriktarna som rekommenderat av tillverkaren, alltså snett nedåt, luftflödet kan då landa på kylskåpens ovansida och luftflödet störs då, men riskerar få tillbaks varm utblåsluft till insuget.
Viktigt alltså att ha luftriktarna rakt ut för bästa funktion.
i-see-sensorn skall nog egentligen aldrig aktiveras, har väldigt svårt att tro att det blir bättre än att göra en manuell inriktning på ett sätt som stör så lite som möjligt och värmer så bra som möjligt.
Sånt där förstår vi människor oss på bättre än en sensor...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad villvetamer

  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 699
  • Karma +0/-0
  • Är rustad med en omättlig törst pÃ¥ kunskap
SV: Kylskåp som blockerar?
« Svar #6 skrivet: 25 april 2016, 09:36:00 »
Jag tackar för svaren!

En ytterligare fråga:
Hur påverkas denna aktuella luft-luft VP av att ej användas under ca 9 månader? dvs. sommarbostad som kallställs vintertid.
Bör man göra någon form av "avställning" samt "igångkörning" av pumpen kopplat till användning/kallställning?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Kylskåp som blockerar?
« Svar #7 skrivet: 25 april 2016, 09:39:52 »
Det enda är väl att slå på strömmen några timmar innan du startar den så att kompressorvärmaren hinner värma upp oljan.
Slår du bara av den med fjärren så kommer kompressor- och trågvärmare dra ström hela vintern. Dessutom finns det risk att den går igång efter ett strömavbrott.
« Senast ändrad: 25 april 2016, 09:42:16 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8446
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Kylskåp som blockerar?
« Svar #8 skrivet: 25 april 2016, 10:36:54 »
Om kompressor och trågvärme drar ström hela vintern beror på vilken modell det är.
Är den bara termostartstyrd så ligger värmekablarna på men är det en FD VAH så går dessa bara in under själva avfrostningen.

Kan även vara någon modell som helt saknar dessa beroende på vart dom köpt den.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kylskåp som blockerar?
« Svar #9 skrivet: 25 april 2016, 17:35:45 »
synnerligen dålig placering avseende spridning av varmluft och inte minst upphettning av kylskåp skulle ALDRIG medverka till en sådan placering.

Utloggad rikkitikkitavi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ã…rsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Arbetar med energioptimering för industrier
SV: Kylskåp som blockerar?
« Svar #10 skrivet: 26 april 2016, 17:09:16 »
Flödet av varm luft som stiger från kylskåpet är en fjärt jämfört med vad som värmepumpen fläktar.
Ett kylskåp avger i snitt 100W eller så beroende på effektivitet och isolering (energiklass)

Det gör att när väl pumpen går är flödet minimalt uppvärmt av kylskåpet.

Däremot kan såklart flödesbilden störas rejält iom det inte är fritt utlopp, en del varmluft kommer reflekteras mot skåpets ovansida och sugas tillbaka in i konvektordelen.

Jag har stängt av min i-see. Se föregående tråd för vår helkorkade placering. Ger 3-4 graders temperaturskillnad uppe/nere.
« Senast ändrad: 26 april 2016, 17:10:56 av rikkitikkitavi »
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra SkÃ¥ne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhÃ¥ll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushÃ¥llsel +-20%.

Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8446
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Kylskåp som blockerar?
« Svar #11 skrivet: 26 april 2016, 18:08:41 »
Tror du missförstår varför värmen underifrån påverkar.
Värmepumpen fläktar inte bort värmen  som kommer stigande efter väggen sÃ¥ lätt och givaren sitter pÃ¥ sidan av innerdelen och kan därigenom luras att tro att det är betydligt varmare än vad det egentligen är.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad villvetamer

  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 699
  • Karma +0/-0
  • Är rustad med en omättlig törst pÃ¥ kunskap
SV: Kylskåp som blockerar?
« Svar #12 skrivet: 26 april 2016, 18:42:17 »
Citera
Det enda är väl att slå på strömmen några timmar innan du startar den så att kompressorvärmaren hinner värma upp oljan.
Slår du bara av den med fjärren så kommer kompressor- och trågvärmare dra ström hela vintern. Dessutom finns det risk att den går igång efter ett strömavbrott.
Tack för tipsen Purjo!

Utloggad rikkitikkitavi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ã…rsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Arbetar med energioptimering för industrier
SV: Kylskåp som blockerar?
« Svar #13 skrivet: 26 april 2016, 22:41:25 »
Tror du missförstår varför värmen underifrån påverkar.
Värmepumpen fläktar inte bort värmen  som kommer stigande efter väggen sÃ¥ lätt och givaren sitter pÃ¥ sidan av innerdelen och kan därigenom luras att tro att det är betydligt varmare än vad det egentligen är.

Jag har antagligen en  likadan hemma, ser inte pÃ¥ bilden exakt vilken modell det är.  Sensorn sitter vad jag tror är pÃ¥ höger sida, ganska lÃ¥ngt ner. DEt finns tre spalter i kÃ¥pan där det är ett tydligt sug av luft, antagligen för att spola runt tempsensorn. Det stämmer ocksÃ¥ med servicemanualen för ialla fall min MSZ fa25 var den är placerad pÃ¥ innedelen.

På min känner jag ett tydligt luftflöde längs kortsidorna upp mot ovansidan, långt större än vad som skulle stiga på baksidan av ett kylskåp. ett litet flöde får liten påverkan iom det blandas.

Det är möjligt att luftspalten mellan sensor och vägg är så trång här i bilden att det kommer in mera luft från baksidan av kylskåpet men isåfall är det ju främst när värmepumpen startas. Värmen från kylskåpet borde isåfall värma upp
hela plastkåpan på innedelen, inklusive sensorn och det blir svårt att starta pumpe öht.

Så nej, om den inte påverkas vid start är det osannolikt at den påverkas senare menar jag.

men oavsett kommer en del luft snurra runt pga turbulensen på ovansidan av kylsåpet.


1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra SkÃ¥ne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhÃ¥ll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushÃ¥llsel +-20%.

Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8446
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Kylskåp som blockerar?
« Svar #14 skrivet: 27 april 2016, 00:17:03 »
Det blir "samma" problem men omvänt när genomföringen bakom innerdelen är dåligt tätad.
Vi har varit på några felplacerade innerdelar som suttit ovanför kyl/frys och efter att ha placerat en hylla som test under innerdelen så fick dom helt andra gångtider när den varma luften inte smög in i innerdelen efter väggen och "lurade" tempgivaren.

Nu beror det även på vilket värmeeffekt kyl/frys har samt vilken modell det är och vart dess insugstempgivare sitter.

Kan bara delge det vi har varit på med liknande placeringar men inte att det skulle vara facit på alla liknande installationer.
Finns nog lika många åsikter som svar på varför maskiner inte går som det är tänkt.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad rikkitikkitavi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ã…rsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Arbetar med energioptimering för industrier
SV: Kylskåp som blockerar?
« Svar #15 skrivet: 27 april 2016, 06:14:07 »
Ja, så är det säkert. Bra info ialla fall att ha !
Tack
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra SkÃ¥ne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhÃ¥ll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushÃ¥llsel +-20%.

Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!