Jag rekommenderar att köra med 6 kW tillsats och samtidigt kontrollera med elmätaren vad elpatronen drar. Elpatronerna ger inte riktigt nominell effekt plus att nätspänningen inte behöver vara exakt vad den ska vara. Min 3 kW patron ger 2,85 kW.

Testar man mot 3 kW elpatron och pumpen ger 7 kW mÃ¥ste man kontrollera att värmebärargivarna visar lika. Gör de inte det kommer felet att pÃ¥verka mätningen. FÃ¥r man samma nästan samma differens med elpatron och pump blir pÃ¥verkan av det felet liten.   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #16 skrivet: 20 december 2013, 16:05:45 »
Tackar och bugar.
Den sparkade såklart in 6kW :) (Roland elmätaren visade mellan 5.99 och 6kW)
Delta T blev 5 grader
så enligt purjos formel så fick jag.
6/(4,181*5) = 0,287 l/sek
När jag körde utan Optimum så gick pumpen på 30% så jag slog på den igen och fick 70%
Max flöde = 0.287/0,7 = 0,41 l/sek = 1476 l/timme på 100% eller?

Så effekt uttaget blir då, nu räknar jag att 56% är 56% annars blir jag tossig, HGW uttaget ignorerar jag också.

Korrigerat citat:
Just nu ger min pump 56% på cirkulationspumpen
Framledningstemp = 36°C
Returtemp = 28°C
Det borde ge:
0,41 l/sek * 56% = 0,2296 liter/ sek
36-28 = :dt: 8°C
4,181 * 0,2296 * 8 ~ 7,7kW <- Känns mer rätt :) Edit från 4,19 till 4,181 för att matcha den andra formeln.
Slut citat:

Iom att jag satte in 1,8kW så blev COP 7,7 / 1,8 ~ 4,3

Och där försvann "for dummies" delen i topic. Månne jag hamnat på banan nu?
Ser ett bekymmer med 100% flöde, men det kanske aldrig händer med :dt: 8?
4,19 * 0,41 * 8 = 13,7 kW
« Senast ändrad: 20 december 2013, 16:10:22 av Tommy E »
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2950
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #17 skrivet: 20 december 2013, 16:10:52 »
I Tillägg kunde jag slå av och på Optimum, nu avstängd. Passade på att stänga av HGW samtidigt.

Integral -400 nu, den räknar långsamt när man väntar.
I servicemenyn -> tillägg
ändra integral A2 till xxx så går det fortare

Eller varför inte DRIFT -> Tillsats (istället för auto) så borde den väl gå på el.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #18 skrivet: 20 december 2013, 16:14:19 »
I servicemenyn -> tillägg
ändra integral A2 till xxx så går det fortare

Eller varför inte DRIFT -> Tillsats (istället för auto) så borde den väl gå på el.
DRIFT -> Tillsats var det jag gjorde, trodde att den skulle förstå att om vi inte kör kompressor vid -150 så vill vi ändå ha värme vid -150, men nope icke det - tillsats går vid A2 (-600), kom på att jag kunde ställa om A2 men då var den redan på ca -500 så jag väntade. Måste ju även gå att via någon service meny bara slå på den i typ testdrift eller nått sånt.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #19 skrivet: 20 december 2013, 16:44:58 »
När jag körde utan Optimum så gick pumpen på 30% så jag slog på den igen och fick 70%
Max flöde = 0.287/0,7 = 0,41 l/sek = 1476 l/timme på 100% eller?

Det kan nog skilja ganska mycket mellan flödet på 50% och halva maxflödet. För att få en korrekt mätning bör du köra CP'n på den hastighet den brukar ligga på när den justerar sig själv vid kompressordrift.
« Senast ändrad: 20 december 2013, 16:58:04 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #20 skrivet: 20 december 2013, 16:47:29 »
Jo, mitt tidigare inlägg var bara ett exempel...  ;) För att fÃ¥ korrekta värden bör man mäta med nÃ¥nting bättre än de inbyggda givarna, t ex en IR-termometer, sÃ¥ att man fÃ¥r ett korrekt värde och nÃ¥n decimal. Bara avrundningsfelet till heltal gör ju ganska stor skillnad när det bara är differenser pÃ¥ nÃ¥gra enstaka grader.
Varför kan det inte bara vara enkelt? dontknow

Det kan nog skilja ganska mycket mellan flödet på 50% och halva maxflödet. För att få en korrekt mätning bör du köra CP'n på den hastighet den brukar ligga på när den justerar sig själv vid kompressordrift.
Hm, ok. Ska be min ÅF hjälpa mig med det när han dyker upp nästa gång.

Åter tack för hjälpen, det är mkt lärorikt med bergvärme.
« Senast ändrad: 20 december 2013, 16:56:25 av Tommy E »
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #21 skrivet: 20 december 2013, 16:58:14 »
Jag rekommenderar att köra med 6 kW tillsats och samtidigt kontrollera med elmätaren vad elpatronen drar. Elpatronerna ger inte riktigt nominell effekt plus att nätspänningen inte behöver vara exakt vad den ska vara. Min 3 kW patron ger 2,85 kW.

Testar man mot 3 kW elpatron och pumpen ger 7 kW mÃ¥ste man kontrollera att värmebärargivarna visar lika. Gör de inte det kommer felet att pÃ¥verka mätningen. FÃ¥r man samma nästan samma differens med elpatron och pump blir pÃ¥verkan av det felet liten.   

Jo, mitt tidigare inlägg var bara ett exempel...  ;) För att fÃ¥ korrekta värden bör man mäta med nÃ¥nting bättre än de inbyggda givarna, t ex en IR-termometer, sÃ¥ att man fÃ¥r ett korrekt värde och nÃ¥n decimal. Bara avrundningsfelet till heltal gör ju ganska stor skillnad när det bara är differenser pÃ¥ nÃ¥gra enstaka grader.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2950
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #22 skrivet: 20 december 2013, 17:38:45 »
Blev sÃ¥ intressant det här att jag blev tvungen att pröva själv...  :)

Men men, tycker mig ha dystrare värden än du Tommy med alla slingor fullt öppet.

Flödet vid 50% cp 10 :dt: ger 0,143 l/s med 6kw
vid 70% cp 8 :dt: ger 0,179 l/s med samma 6kw

Vid kompressordrift normalt 60% cp
4,19 * 0,161 * 8 = 5,40kw
och tillför 1,7kw = 5,40/1,7 = 3,18  :'( :'(
« Senast ändrad: 20 december 2013, 17:40:30 av Zyberdude »
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #23 skrivet: 20 december 2013, 18:21:38 »
Hur ställer du pump % ? Jag skulle vilja köra med 50%, 55%, 60% och 65%
Tänkte försöka få igång mina 1-wire tempgivare i morgon och göra ett nytt försök.

*smyger iväg mot garaget*
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #24 skrivet: 20 december 2013, 18:51:18 »

Max flöde = 0.287/0,7 = 0,41 l/sek = 1476 l/timme på 100% eller?
......
Det borde ge:
0,41 l/sek * 56% = 0,2296 liter/ sek

Det går säkert inte att räkna på det sättet. Det är ingen som vet vad %-skalan står för. Är det till pumpen tillförd effekt varierar flödet inte alls proportionellt mot % utan snarare som effekten1/3 om vi antar att verkningsgraden är konstant vilket den säkert inte är. % kan också står för tryckuppsättning av maximal tryckuppsättning pumpen klarar, då blir flödet proportionellt mot deltaP1/2. Det skulle vara en egendomligslump om %-skalan skulle vara proportionell mot flödet för. Pumpen skulle i så fall vara specialbyggd för ditt hus.,
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2950
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #25 skrivet: 20 december 2013, 19:07:13 »
Hur ställer du pump % ? Jag skulle vilja köra med 50%, 55%, 60% och 65%
Tänkte försöka få igång mina 1-wire tempgivare i morgon och göra ett nytt försök.

*smyger iväg mot garaget*
I optimum menyn lade jag start 5 resp 7. Och min till samma. Då borde cp köra med 50 resp 70%.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #26 skrivet: 20 december 2013, 19:43:47 »
Det går säkert inte att räkna på det sättet. Det är ingen som vet vad %-skalan står för. Är det till pumpen tillförd effekt varierar flödet inte alls proportionellt mot % utan snarare som effekten1/3 om vi antar att verkningsgraden är konstant vilket den säkert inte är. % kan också står för tryckuppsättning av maximal tryckuppsättning pumpen klarar, då blir flödet proportionellt mot deltaP1/2. Det skulle vara en egendomligslump om %-skalan skulle vara proportionell mot flödet för. Pumpen skulle i så fall vara specialbyggd för ditt hus.,

Du har nog rätt :(
Tog Zyberdudes siffror och räknade upp dom till max och det stämmer inte.

Flödet vid 50% cp 10 :dt: ger 0,143 l/s med 6kw
vid 70% cp 8 :dt: ger 0,179 l/s med samma 6kw

0,143 / 0,5 = 0,286
0,179 / 0,7 = 0,256

Måste prova i morgon och köra på 50%, 60% och 70% och se vad som händer, kanske går det att använda ändå. u sitter iaf 1-wire givarna på plats :) Beställde kapslade från Kina och dom gav mig fel kopplingsschema dom rackarna, hade vänt på DQ och GND.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #27 skrivet: 21 december 2013, 12:49:31 »
Nu blir jag konfunderad igen - känns som om jag är det ofta nu för tiden ;)
Pumpen visar att den har framledning på 42°C returen är 34°C
Jag satte 1-wire tempsensorer på kopparrören som kommer upp från pumpen, dom visar 32 resp 29°C, gick in med IR-termometern (som inte är den bästa man kan köpa) och den håller med 1-wire sensorerna om jag mäter mot samma kopparrör, följer jag rören till dom övergår till de vita rören som går ut i huset, eller vid köksradiatorn så håller den i stort med pumpen.
Hur kan det komma sig att rören närmast pumpen är kallare än dom längre ifrån?

edit:
Det här var i slutet av en körning, så värmen borde ha hunnit igenom rören.
/edit:
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2950
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #28 skrivet: 21 december 2013, 13:02:34 »
Måste man inte måla eller tejpa kopparrör för att de ska visa rätt? De vita är väl plast?
Undrade lite samma sak eftersom när jag känner på rören så tycker jag att det är mindre skillnad än vad pumpen tycker (känns lika varma)

Edit lite:
Farsan har 3 termometrar på samma utgående kopparrör.
Gammal hederlig 30 årig analog mätare visar 26 grader
Biltema digital utomhustermometer fasttejpad 25,1 grader
Ouman värmeregulator 24,6 grader
IR test senare
« Senast ändrad: 21 december 2013, 13:12:05 av Zyberdude »
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #29 skrivet: 21 december 2013, 13:52:01 »
Måste man inte måla eller tejpa kopparrör för att de ska visa rätt? De vita är väl plast?
Tror att mina är målade, ser ut som det där dom är nötta från bockningsverktyget.
Men ren koppar borde leda värmen mkt bra(?), nÃ¥  jag ska flytta tempsensorerna till de vita rören, men jag kommer fÃ¥ mkt svÃ¥rt att mäta den "riktiga" tempen pÃ¥ dom, för kopparrören gÃ¥r in i en T-koppling, sen en till T-koppling och genom väggen. FrÃ¥n den första kopplingen gÃ¥r det en avstickare mot toa, hall och framtida garagekoppling, det mÃ¥ste bli mot den som jag fÃ¥r mäta.
För att vara tydlig, så är första biten ut från pumpen flexslang, den är också mkt svalare än de vita rören.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!