VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Snoopy32 skrivet 26 april 2006, 23:54:42

Titel: Hur får jag varmvatten på sommaren ??
Skrivet av: Snoopy32 skrivet 26 april 2006, 23:54:42
Hej !

Hur skall jag få tillräcklig temp på varmvattnet på sommaren utan elpatron med min Ecoheat 8,5 ?

Nu när våren kommit och solen värmer huset ganska mycket har jag fått problem med varmvattnet.
Problemet beror(?) på¨att jag har elpatronen urkopplad och att värmepumpen endast kör upp till 55  ºC någon gång emellanåt. Övriga tillfällen tycker den att den bara skall köra upp temp till ca 40 ºC.

Vad jag ställt in som lägsta temp i elpanne-delen verkar styrsystemet inte bry sig om (när jag har elpatronen urkopplad dvs. ställd på 0.0 kW).

Styrsystemet verkar förutsätta att elpatronen ständigt är inkopplad huvuddunk.
Det kan väl inte vara en vettig strategi att tappvattnet skall värmas med el under vår-sommart-höst, eller är det mer energieffektivt än att köra kompressorn ???

Så, hur får jag tillräckligt med varmvatten ur pannan utan att köra elpatronen  Sc:,h

MVH,
/Erland
Titel: SV: Hur får jag varmvatten på sommaren ??
Skrivet av: jehu skrivet 27 april 2006, 11:35:29
Som jag skrev i annan tråd, blir intressant att se hur det funkar med vv och tillskott avstängt. Har inte prövat det på sommarn hittills.
Nu har vi runt 15 starter om dagen,vilket gör att det alltid finns ganska bra med vv. När jag kollar tempen ligger den på 42-48 grader.
Vi får se hur det blir i sommar.
Jag har per CTC:s instruktioner höjt "min vp-temp" i kodmenyn till 38 grader, vilket du också kanske borde prova. Denna höjning har jag april-oktober sen starten.

Sen tycker jag att det är ett måste med en display inomhus när man har ts avstängt, så man har koll på tempen innan man går  in i duschen.  ;)

Du som har en ganska ny installation kunde kanske förhandla med CTC om uppgradering? Det skulle nog jag göra. Du borde kunna få den nya fronten för en billig penning, varför inte bara installationskostnaden - det är nog vad jag skulle försöka med. Och rya lite om tillskott och ont om vv, så faller de nog till föga.  ;) ;)
Titel: SV: Hur får jag varmvatten på sommaren ??
Skrivet av: svenne skrivet 27 april 2006, 12:26:02
Parametern värme av styr tempen opå VV. Om tempen är över den mer än 2 h tror jag så körs den upp till 55 grader varje gång
Titel: SV: Hur får jag varmvatten på sommaren ??
Skrivet av: ME skrivet 27 april 2006, 16:41:47
Största felet med bristen på varmvatten är högtflöde !!!!!  strömmar kallvattnet för fort genom kambattteriet så får du kallvatten UT, så enkelt är det.

Jag rekomenderar att du testar olika stryp metoder av varmvattnet. DEN eklaste är att köper en snålspolade duschslang som har olika strup brickor. Minsta brickan brukar vara 6 Liter/minut.

Sedan finns det de människor som säger jag vill ha reält med VARMvatten, de menar då att de vill dusch hellt och skall vara som om ngn hällde en hink varmvatten (gamla dusch handtag) över dem. JA då ha du problem med varmvattnet :) skylldig själv skulle jag säga, det handlar bara om att ändra vanor.

Vi har kör i över två år och har inte haft elpatronen inkoppplad på nästantvå år!!!  :)  och än har ingen klagat på att varmvatten tagit slut eller varit förkallt ... trots att släckten varit på besök , med stor duschning som resultat (kör till dushning)
Titel: SV: Hur får jag varmvatten på sommaren ??
Skrivet av: Snoopy32 skrivet 27 april 2006, 19:30:51
Hej !

Problemet är inte bara mängden varmvatten utan framför allt temperaturen !
Hustru och dotter gillar att bada varmt dvs en bit över 40 ºC.
Detta är inte möjligt utan eltillskott när panntemperaturen envisas med att ligga på 35-40 ºC trots att "mintemp elpanna" är ställd på 45 ºC  huvuddunk

Styrsystemet förefaller inte att fungera UTAN tillslagen tillsatsel ! fiR:
Detta tycker jag känns hur korkat som helst för en bergvärmepump. :o

MVH,
/Erland
Titel: SV: Hur får jag varmvatten på sommaren ??
Skrivet av: jehu skrivet 27 april 2006, 22:18:59
Nej, så är det - inställd temp på elpannedelen ignoreras av kompressorn. Styren är utformad för eltillskott.

Är man väl medveten om det får man fundera på åtgärder. Med den nya styren kan du få en fullkondensering upp till önskad temp.
Jag har inte lyckats lista ut hur jag få den gamla styren att fixa det (men har inte gett upp  ;)).

Det enkla svaret är att vrida upp svartratten inför ett varmbad. Det är nog vad de flesta CTCare gör.
Så får du inte glömma ställa ner den sen, för då får du med Bertil att göra!  ;D --/ knUp

Parametern värme av styr tempen opå VV. Om tempen är över den mer än 2 h tror jag så körs den upp till 55 grader varje gång
Ja justja, så är det ju, glömde det. Fullkondensering varje gång. Har inte upplevt det än, men vi är väl snart där.  :) Då borde väl vv räcka till. Det är vår & höst som det kan bli problem, och därför idé att ställa upp min vp-temp till 38 grader.
Titel: SV: Hur får jag varmvatten på sommaren ??
Skrivet av: Snoopy32 skrivet 27 april 2006, 23:47:30
Hej !

Jag har nu provat "drjukebox" förslag...

Citera
Jag har per CTC:s instruktioner höjt "min vp-temp" i kodmenyn till 38 grader, vilket du också kanske borde prova. Denna höjning har jag april-oktober sen starten.

Men jag ställde in 40 ºC som "min vp-temp".
Detta har medfört att (så vitt jag sett hittills) "bör"-värdet för värmepumpsdelen inte gått under 45 ºC  Thumbsup

Detta innebär, om det fortsätter så, att temperaturen i värmepumpsdelen inte bör understiga 45 ºC - 5 ºC dvs 40 ºC  studs

Vad detta har för effekt på energiförbrukningen kan jag inte genomskåda ännu. Men det borde väl i alla fall vara bättre att låta VP producera varmvatten (även om den får gå mera), än att låta elpatronen göra detta. Sc:,h

MVH,
/Erland
Titel: SV: Hur får jag varmvatten på sommaren ??
Skrivet av: jehu skrivet 28 april 2006, 00:13:44
Hej !

Jag har nu provat "drjukebox" förslag...

Citera
Jag har per CTC:s instruktioner höjt "min vp-temp" i kodmenyn till 38 grader, vilket du också kanske borde prova. Denna höjning har jag april-oktober sen starten.

Men jag ställde in 40 ºC som "min vp-temp".Detta har medfört att (så vitt jag sett hittills) "bör"-värdet för värmepumpsdelen inte gått under 45 ºC  Thumbsup

Detta innebär, om det fortsätter så, att temperaturen i värmepumpsdelen inte bör understiga 45 ºC - 5 ºC dvs 40 ºC  studs

Vad detta har för effekt på energiförbrukningen kan jag inte genomskåda ännu. Men det borde väl i alla fall vara bättre att låta VP producera varmvatten (även om den får gå mera), än att låta elpatronen göra detta. Sc:,h

MVH,
/Erland

Bra då. Nu får du på nöten av cop-jägarna, eftersom du avviker från den flytande kondenseringens princip. Alltså lägre cop - men hur stor blir skillnaden?
Pröva med den lägsta vp-temp som ändå ger vv-komfort.
Styren lägger börvärdet för vp 5 grader över framlednings-bör. Det är när framledningen sjunker (börjar bli varmt ute) som vv kan svikta (lågtempsystem).

En parentes - med ts av kan nu den situationen uppstå att tempen i nedre tanken är högre än i övre (det tar en stund innan värmen tar sig upp), och vv i praktiken blir avkylt någon grad i övre slingan.  ::)
 
Titel: SV: Hur får jag varmvatten på sommaren ??
Skrivet av: Snoopy32 skrivet 28 april 2006, 00:30:53
Hej !

Jag har försökt ha TS av så mycket som möjligt, men tvingats slå till den (i bland) när kvinnorna skall bada....
I vinter har detta inte varit något större problem då ju VP pga att jag (ännu) har ett relativt högtemp-system, tvingats hålla ganska hög temp i VP-delen.
Problematiken har verkligen visat sig nu när temp-behovet i VP-delen har sjunkit pga höjd utetemp.

Om jag kan hålla acceptabel "bad-temperatur" i pannan, skall denna skapas med Värmepumpen eller med eltillskottet  Sc:,h
Vilket är mest energi-effektivt ?

Tilläggas kan att här i huset badar kvinnorna nästan varje dag (åtminstone någon av dem).
Sen duschar ju vi karlar någon gång ibland också...

MVH,
/Erland

P.S.
Vad är  "den flytande kondenseringens princip" ??
D.S.
Titel: SV: Hur får jag varmvatten på sommaren ??
Skrivet av: jehu skrivet 28 april 2006, 02:38:18
Låter mysigt - bor du i kollektiv?  :)
Badar dom varje dag förstår jag att det blir gnissel. I princip kan man nog inte bada utan tillskott har jag kommit fram till. Det tar för lång tid att fylla karet med 42-gradigt vv.

Svaret på kompressor vs. elpatron är enkelt - det kostar cirka tre gånger så mycket att värma med elpatron.

Flytande kondensering - när vp värmer precis till den temperatur som behövs för att hålla huset varmt (framlednings-bör).
CTC bryter lite mot den principen med sin grundkonstruktion, då vp-bör ligger 5 grader över framlednings-bör.

Fast kondensering - kompressorn värmer till en fast inställd temperatur.

Kolla i ordlistan, där beskrivs det mycket bättre!  ;)
Titel: SV: Hur får jag varmvatten på sommaren ??
Skrivet av: ME skrivet 28 april 2006, 08:51:33
Principen är samma sak med BAD som DUSCH tappar du vattnet for så blir det kallt !!! och detta är oftast ett problem när man skall tappa upp ett bad pga att man vill fylla badkaret för fort. Du kanske kan testa bå de att höja tempen på VP'n och sänka tapp hastigheten.