Författare Ämne: Larm hög hetgas vid kyla & lÃ¥g vp in/ut diff  (läst 1247 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad baungard

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Larm hög hetgas vid kyla & låg vp in/ut diff
« skrivet: 04 februari 2021, 16:00:22 »
Hej,

Jag har et problem met larm av hög hetgas paa EcoEl 1550 / Ecoair 107, från 2009 eller 2010. Det verkar endast hända på natten, när det är kallare temperaturer ute (under typ -5).

Temperaturdifferensen mellan värmepumpens utgÃ¥ende och inkommande vatten ligger pÃ¥ typ 2-3 (37/40 t.ex) vid minus -4 grader,  rekommenderat värde är 5 ved -5 enligt manualen. SÃ¥ det verkar lite lÃ¥gt.

Cirkulationspumpen är inställd på det lägsta av tre inställningar.

När kompressorn stängs av sjunker hetgastemperaturen till några grader över utetemperaturen, vilket låter rimlig (så tänker att hetgas givaren förmodligen är OK)

VP verkar vara inställd på att stänga av vid -10 ("min ute temp" inställning).

- Kan larmen bero på den lägre temperaturskillnaden? Isåfall är det bara att försöka ändra inställningen på cirkulationspumpen och se om det blir bättre? Är det bara att göra eller ska pumpen stängas av först?
- Eftersom det verkar vara ett problem endast när det är kallt ute bör jag ställa in pumpen så att den stannar vid en lägre temperatur, t.ex. -5, och se om det löser problemet?

Eller är det bara att få ut en tekniker direkt?

Tack för hjälp och input!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Larm hög hetgas vid kyla & låg vp in/ut diff
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2021, 09:00:25 »
Jag skulle nog anlita en kyltekinker.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm hög hetgas vid kyla & låg vp in/ut diff
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2021, 10:06:33 »
107:an hanterar max ca 45 C på returen, sen stannar den, det sitter nog en box i utedelen med dispaly , kolla vad det visar där, kanske ett foto hur det ser ut bakom luckan på 107:an

Utloggad nissebrun

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
SV: Larm hög hetgas vid kyla & låg vp in/ut diff
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2021, 18:22:49 »
En tanke bara. Du skriver att cirkulationspumpen är inställd på lägsta hastighet. Jag utgår från att du menar cirkulationspumpen mellan ute och innedelen och inte den som reglerar flödet ut till elementen.
F.d. pellets-eldare nu en förväntansfull CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 ägare med anläggning installerad i juni 2010

Utloggad lomma21

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm hög hetgas vid kyla & låg vp in/ut diff
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2021, 10:28:52 »
Kolla så att det inte är skit i flexslangarna, jag hade det o fick hetgaslarm.
CTC EcoEl och EcoAir 7,9 från 2001
Tegelhus från -29 byggyta 10X10 m med källare, nedervåning, övervåning samt oinredd vind. Mansardtak.
Innan pump 45 000 kW, efter 25 000- 30 000 kW.
Pumpen går 100% under +5 grader.
Ny vp från januari 2022
EHST20D-YM9D med SHWM100

Utloggad baungard

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm hög hetgas vid kyla & låg vp in/ut diff
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2021, 13:12:55 »
Tack for alla svar.

Jag har ställt in VP att stanna vid -7 grader istället för -10 och det fungerar lite mer stabilt. Men det är nog långt ifrån optimalt.

107:an hanterar max ca 45 C på returen, sen stannar den, det sitter nog en box i utedelen med dispaly , kolla vad det visar där, kanske ett foto hur det ser ut bakom luckan på 107:an

Just nu köra det OK, men har bifogad bild.

Displayen visar 36 / A36. "vp in" är 36 just nu, så kanske det värde som visas?

En tanke bara. Du skriver att cirkulationspumpen är inställd på lägsta hastighet. Jag utgår från att du menar cirkulationspumpen mellan ute och innedelen och inte den som reglerar flödet ut till elementen.

Det var förmodligen den til elementen jag hittade. Cirkulationspumpen mellan ute och innedelen, är kanske gömd bakom dörren på insidan?

Kanske inte något jag ska röra vid? är relativt oerfaren :-)

Kolla så att det inte är skit i flexslangarna, jag hade det o fick hetgaslarm.

Den ena flexslang är byt ut nyligen på grund av läckage, men kanske värt att kolla med den andra.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm hög hetgas vid kyla & låg vp in/ut diff
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2021, 13:48:56 »
Hur sÃ¥g den slangen ut invändigt, vet du det, att byta bara en när en  läcker eller annat, är nog som att gÃ¥ över Ã¥n efter vatten. Den andra är nog anfrätt den med och att byta den samtidigt är inte fel, för att ligga i framkant. Blir inte VP av med värmen sÃ¥ stiger hetgasen i temp.
36 C in på returen bör ge ca 6-7 C upp ut om det inte är lägre än - 5 C ute. Om då systemet vill ha + 43 C så kommer inte VP att kunna lyfta tempen om den är + 36 C på returen. Orkar inte.

Utloggad nissebrun

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
SV: Larm hög hetgas vid kyla & låg vp in/ut diff
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2021, 12:15:10 »
Eftersom du har så liten differens på in och utgående vid utedelen så skulle jag kolla hastigheten på den cirkulationspumpen. På min ecoel sitter den längst ner bakom en lucka.
F.d. pellets-eldare nu en förväntansfull CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 ägare med anläggning installerad i juni 2010

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 634
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!