Hej

Jag kom på att jag inte hade kalibrerat mina givare på köldbärar sidan så jag tvångskör min
KB pump nu och har kalibrerat dom så att då pumpen startar så står både KB-F och KB-R på
+7ºC och det stämmer ganska bra mot IR mätaren som jag kollade med.
Då Pumpen har gått ca en 1/2 timme på värmekörning och övergår till att köra VV så står KB-F på -2 ºC och KB-R på +1 ºC, nu undrar jag om jag har missförstått detta men är inte KB-F samma sak som inkommande köldbärare och KB-R utgående köldbärare?
Om så är faller så tar jag ingen värme ur marken utan jag tillför bara värme :D.
Om så inte är fallet, kan den som installerade min anläggning ha kopplat givarna tvärt om mot vad dom ska vara och är det i så fall svårt att byta plats på dom?
Mvh Minime
Nibe dekaltrimmad 1125-12 till 1115-10
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Ort : Umeå
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 220m2 uppvärmd yta

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: KB-F vs KB-R
« Svar #1 skrivet: 16 november 2008, 09:05:38 »
det verkar som om de är anslutna fel.Nej det är inte svårt att byta plats.
Du får leta upp sladdarna som sitter på köldbärar rören inne i vp ganska långt bak om jag minns rätt och ansluta tvärt om på kortet.
Det därmed dekaltrimmad vad är det?

Mvh ////AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Inloggad Minime

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: KB-F vs KB-R
« Svar #2 skrivet: 16 november 2008, 10:54:32 »
Tack då vet jag

Dekaltrimmad innebär att vi beställde en 1115-10 pump men Nibe hade slut på dom så att under en övergångs period innan dom hade officiellt släppt 1125 pumpen så skickade dom ut pumpar som är dekalad 1115-10 med 1125-12 innanmäte i dom,så jag har en 1115-10 pump med scrollkompressor. Dom hade tydligen problem med instruktionsböckerna till dom här pumparna för dom fick klippa och klistra för att få en instruktionsbok som stämmer med min pump.

Mvh Minime
Nibe dekaltrimmad 1125-12 till 1115-10
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Ort : Umeå
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 220m2 uppvärmd yta

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: KB-F vs KB-R
« Svar #3 skrivet: 16 november 2008, 19:59:50 »
Det var en ny variant.
Ny typ av vp till ett gammalt pris. Inte dumt

///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Inloggad Minime

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: KB-F vs KB-R
« Svar #4 skrivet: 16 november 2008, 21:55:24 »
Nu ger givarna rätt värde med efter att jag har bytt plats på kablarna.
KB-F = +1 ºC och KB-R = -2 ºC då pumpen stannar efter att den har kört värme färdigt.
Då jag har -80 º-min så har jag +5 ºC på båda
Nibe dekaltrimmad 1125-12 till 1115-10
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Ort : Umeå
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 220m2 uppvärmd yta

Utloggad Bob_the_builder

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 90
  • Karma +0/-0
SV: KB-F vs KB-R
« Svar #5 skrivet: 25 november 2008, 23:20:31 »
Verkar inte vara ett helt ovanligt fel i Nibes produktion det här. Både på min egen och min fars Nibe 1215 har det varit samma sak. Kb f och r är förväxlade från fabrik. Inte lätt för lekmannen att begripa att det är fel, men en installatör borde f*n göra det...
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: KB-F vs KB-R
« Svar #6 skrivet: 26 november 2008, 07:28:47 »
Det var även vanligt att givarna var kass, man fick helt tokiga värden tex + 96C etc.
Skall dock vara löst nu. Givarna klarade inte fukt.,

///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Inloggad Minime

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: KB-F vs KB-R
« Svar #7 skrivet: 26 november 2008, 22:13:23 »
Mina givare blev bytta 080521 på garanti eftersom dom visade fel, det blev antingen felkopplat då eller så var det var felkopplat från fabriken i min pump.
Nibe dekaltrimmad 1125-12 till 1115-10
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Ort : Umeå
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 220m2 uppvärmd yta

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!