Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: IVT-protokoll (Rego 6xx)  (läst 98011 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Mr_Smith

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +0/-0
    • Robotklippare.Nu
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #45 skrivet: 23 januari 2010, 14:38:32 »
License - no; price of statlink including interface and it is not possible to use statlink with other interfaces.

 Thumbsup  Thumbsup  Thumbsup

Länge leve upphovsrätten!

Har också StatLink som rullar och rullat perfekt i 3,5 år nu.

Det är fritt fram att skapa egna applikationer, men att stjäla andras. Fy, fy!  fiR:
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i SmÃ¥land. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhÃ¥l är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se

Utloggad hirter

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #46 skrivet: 24 januari 2010, 19:55:11 »
Hi Fulda
I also did some skiing during the last weekend. Therefore I didn't answer you
earlier.
Well I have installed PERL for Windows. So probaly I will continue with your perlscript.
I will register on your site, and se if I can contribute any useful information.

Yes the interface is build into a Aluminium case.

@srick
fick du fart på interface lådan?

@ Mr_Smith
ska du bygga en "backup" till din StatLink låda?


/hirter
« Senast ändrad: 24 januari 2010, 19:59:29 av hirter »
IVT GL HT+ C7; 140m borrhål; installerad okt 2009

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 537
  • Karma +0/-0
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #47 skrivet: 24 januari 2010, 20:11:54 »
Hej Hirter

Jag har byggt interfacet men får det inte att funka....har till och med byggt 2 st.. det enda som skiljer är att jag använder en annan optokopplare som heter A817 så frågan är om det är den som påverkar? Har hållt på med en hel del elektronik i mitt liv så jag vet att interfacet är rätt byggt och att RS485 är galvaniskt skilt från MAX232 kretsen. Har dock aldrig tidigare jobbat med optokopplare. Det jag har noterat är att varje gång programmet gör en förfrågan till Rego så ser jag en snabb spännings förändring på pin2 i Rego. Däremot händer det aldrig något på pin 3 , dvs det verkar som Rego inte svarar. Jag mäter 0V på pin 3 hela tiden. Kan du kolla vilken spänning du har på pin 3?

Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad HasseK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #48 skrivet: 24 januari 2010, 20:29:23 »
Hej Hirter

Jag har byggt interfacet men får det inte att funka....har till och med byggt 2 st.. det enda som skiljer är att jag använder en annan optokopplare som heter A817 så frågan är om det är den som påverkar? Har hållt på med en hel del elektronik i mitt liv så jag vet att interfacet är rätt byggt och att RS485 är galvaniskt skilt från MAX232 kretsen. Har dock aldrig tidigare jobbat med optokopplare. Det jag har noterat är att varje gång programmet gör en förfrågan till Rego så ser jag en snabb spännings förändring på pin2 i Rego. Däremot händer det aldrig något på pin 3 , dvs det verkar som Rego inte svarar. Jag mäter 0V på pin 3 hela tiden. Kan du kolla vilken spänning du har på pin 3?



En fråga: är det RS485 som gäller på REGO-porten?

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 537
  • Karma +0/-0
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #49 skrivet: 24 januari 2010, 20:37:22 »
Har för mig att jag sett det någonstans , det var därför jag nämnde det. Kanske inte är korrekt.

Korrigering: Spänningsmässigt kan det faktiskt inte vara RS485 då Regon verkar prata med 5 volt
« Senast ändrad: 24 januari 2010, 20:43:15 av HÃ¥kke »
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad HasseK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #50 skrivet: 24 januari 2010, 20:43:25 »
Kan det vara ett gamalt hederligt "20 mA strömslinga" enl RS-232/V.24. Sök på Westermo MA21?

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 537
  • Karma +0/-0
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #51 skrivet: 24 januari 2010, 20:50:48 »
LÃ¥ter nog mer troligt.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad hirter

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #52 skrivet: 24 januari 2010, 22:07:05 »
Hej HÃ¥kke och HasseK
Rego's signaler är 5V TTL, efter optokopplaren (som isolerar Rego från interface anslutningen) konverteras signalen (RX och TX)
i MAX232 till RS232 signaler (+12V / -12V) for anslutning till PC's komm-port.
Håkke, jag hitta inte A817 i databasen (är det kanske EL817?) om du har ett datablad på A817, kolla att pin konfiguration är den samma
som MCT6.
/hirter
IVT GL HT+ C7; 140m borrhål; installerad okt 2009

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 537
  • Karma +0/-0
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #53 skrivet: 24 januari 2010, 22:30:53 »
Det är Dil 4 kapsel så jag måste ha 2 st. Jag har gjort om kablaget till Rego och nu får jag ibland följande 01-00-10-18 och så blir det fel checksumma när jag kollar versionen. Skall luska på ELFA's hemsida i morgon. Köpte denna A817 i en komponent butik i Gävle.

SÃ¥g även att det stÃ¥r D4V4  PC817 (SHARP)pÃ¥ en kapsel, har fÃ¥tt 2 olika modeller. Jag har simulerat lite och jag vet att optokopplarna funkar.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad hirter

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #54 skrivet: 24 januari 2010, 23:23:55 »
Ok
jag använder MCT6,
Elfa# 75-363-60  MCT6 optokopplare ctr 20% DIL8
/hirter
IVT GL HT+ C7; 140m borrhål; installerad okt 2009

Utloggad Mr_Smith

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +0/-0
    • Robotklippare.Nu
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #55 skrivet: 24 januari 2010, 23:35:45 »
@ Mr_Smith
ska du bygga en "backup" till din StatLink låda?

Loggar mot egen databas med interfacet från StatLink och skapar egna grafer men tycker det vore kul att även ha gjort den hårdare "biten". Också finns det flera i bekantskapskretsen som inte har något interface än ...
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i SmÃ¥land. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhÃ¥l är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se

Utloggad srick

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #56 skrivet: 25 januari 2010, 10:54:16 »
hirter; tyvärr har jag inte hunnit kolla detta än.. har fÃ¥tt beordrad övertid..  :'(
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 537
  • Karma +0/-0
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #57 skrivet: 25 januari 2010, 18:02:24 »
Hej,

Nu har jag äntligen kontakt med Rego!! Dubblade värdena på R1 och R4, jag antar att det är optokopplarna som jag valt som är för känsliga.

Jag har upptäckt en liten bugg. Ibland så hoppar visningen av tex GT1 2 steg så svaret visar GT3, GT3 visar värdet för GT5 (GT2 och GT 10 visar då konstant -48,3) i övrigt verkar det klockrent. Startar man om mjukvaran så händer ofta igen och ibland blir det normalt.

Har du samma problem Hirter?

Korrigering: Verkar som det funkar bra om jag väljer version 3.0 i stället för + versionen.







« Senast ändrad: 25 januari 2010, 18:23:40 av HÃ¥kke »
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad fulda

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #58 skrivet: 26 januari 2010, 09:33:21 »
Korrigering: Verkar som det funkar bra om jag väljer version 3.0 i stället för + versionen.

ha ha - my english friends saying: RTFM :o))))
yes - there are 2 registers difference between some versions of rego. I have not enough information what to recognize which version is old/new.

(GT2 och GT 10 visar då konstant -48,3)

FYI: -48,3 is the constand for not-connected device - for example if you have not indoor sensor, you will se -48,3

Utloggad Jens G

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #59 skrivet: 26 januari 2010, 20:06:31 »
Hirter :
Fråga ang. ditt serieinterface. Jag har bara en USB port på datorn. Fungerar ditt interface med enbart USB kontakten eller måste man ha RS232 kontakten ansluten ? Om inte, behövs det någon speciell drivrutin för att det ska fungera ?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!