Ämnessammanfattning

Skrivet av: Tony B
« skrivet: 22 april 2021, 09:33:58 »


Använder dessa avluftare till mitt solfångarsystem. I detta system så kör jag med glykol.
Sen har jag det på frikylan också men där är det bara spritvatten blandning.

Tony
Skrivet av: R2
« skrivet: 22 april 2021, 07:38:25 »

Ah berätta mer Tony vad du har och till vad.

Ja jag tycker avkiljaren verkar bra då allt flöde går igenom den också. De andra varianterna verkar lite godtyckliga om luften stannar eller åker förbi.

Har läst att det är extra svårt med avluftning på kylsystem tackvare de låga temperaturerna, glykol mm.
Skrivet av: Tony B
« skrivet: 22 april 2021, 07:32:15 »

Det jag skrev om motströms och medströms, viss skillnad i verkningsgrad på batterierna, spiroventen som du länkar till är rätt bra, men kanske lite överkurs för din användning. Att ventilerna blir stumma, lite konstigt, dom ska inte bli stumma. Kanske en annan typ är bättre med lite annorlunda funktion på öppning/stängning.

Hej
Eftersom du har glykol så ska du inte spara in på avluftaren.
Den är den enda avluftaren som jag vet som kan hantera glykol på ett bra sätt.
Mina har varit i bruk i mer än 20 år nu utan problem än

MVH
Tony
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 21 april 2021, 22:21:24 »

Det jag skrev om motströms och medströms, viss skillnad i verkningsgrad på batterierna, spiroventen som du länkar till är rätt bra, men kanske lite överkurs för din användning. Att ventilerna blir stumma, lite konstigt, dom ska inte bli stumma. Kanske en annan typ är bättre med lite annorlunda funktion på öppning/stängning.
Skrivet av: R2
« skrivet: 21 april 2021, 20:52:19 »

Ventilerna blir stumma sporadiskt.

Tänkte installera en luftavskiljare samtidigt jag skickar ut ventilerna.


https://www.lindquistheating.se/produkter/tillbehor/ovrigt/spirovent-luftavskiljare/
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 11 april 2021, 20:30:07 »

Inget händer mer än att det med olika in ut, blir med eller motströmskopplat
Skrivet av: R2
« skrivet: 11 april 2021, 20:17:37 »

Vad händer tro i en konvektor om man kopplar fel på tillopp och retur? Inte borde de påverkar mottrycket? Då i mitt fall finns inga ventiler vid konvektorn.
Skrivet av: R2
« skrivet: 10 april 2021, 18:52:41 »

Jag tolkar det som att du får 5m med proportionellt tryck och 7.5m med konstant tryck (några inlägg tidigare) med konstant tryck. Det är ju precis det som är syftet med dessa inställningar som jag ser det och det stämmer kvalitativt bra med kurvorna. Målet med båda regleringarna är ju att inte olika grenar ska kunna påverka arbetspunkten för varandra när de går on/off. Det åstadkoms genom att försöka hålla konstant tryck i grenpunkterna därför att då bli också de enskilda flödena konstanta. Proportionellt tryck överkompenserar eftersom en del av tryckfallet är gemensamt och drar därför ner lite extra när flödet minskar. Målet med regleringarna är INTE att bibehålla konstant totalt flöde utan tvärtom.

Om du i stället vill behålla kontant totalt flöde kan jag tänka mig att konstant varvtal skulle kunna ge liknande egenskaper. Då ska pumpkurvan luta åt motsatt håll vilket den också gör på högerflanken.

Aha! Jag har nog missuppfattat de olika funktionerna. På något sett har jag trott att konstant tryck är egentligen detsamma som de gamla varianterna på cirkulationspumpar med vred. Men det är ju konstant varvtal.
Har trott att vid 7.5m konstant tryck så är det full hastighet som gäller och stänger en ventil så försöker den pressa så gott det går.
Kanske har blivit lite lurad av min GV cirkulationspump. För kör jag konstant tryck och ett par ställdon stänger så ökar flödet rätt rejält över de öppna. Kan nog vara att den styr inte så bra.
Kör prop styrt på den med nu och då håller den flödet bra oavsett vad som är stängt öppet.

Ang stum pigg på ventilen.

Märkliga grejer. Har testa kylan idag en del. Stängt av och på. Även låtit den gå ett bra tag med alla slingor öppna. Inte en gång har ventilerna varit stumma.

Men, en annan skum grej. Nu går inte cirkulationspumpen upp till inställd uppfodringshöjd. Den är inställd på 7.5 meter och den har tidigare kört på det med flöde på runt 3.4m3/h.

Nu vägrar den gå upp till mer uppfodringshöjd än 6.9 m. Flödena är detsamma på display samt flödesmätaren. Har inte rört några strypningar.
Förstår inte varför den inte varvar upp till 7.5 meter..


Fungerar fortfarande.

Läste de här om ventilen. Jag har DN20

Max differenstryck (ΔpV):
DN 15: 120 kPa = 1.20 bar
DN 20: 75 kPa = 0.75 bar
DN 25: 50 kPa = 0.50 bar

För nån veckan sen när jag lekte med systemet och cirkulationspump körde 7.5 meter konstant tryck. Efter det någon gång märkte jag att piggen var stum.

Idag kommer jag ju bara upp 6.9m. Samt när bara en ventil är öppen, 5 meter med prop styrd kurva.

I och med ventilen sitter direkt efter cirkulationspumpen så när ventilen stänger så hamnar allt tryckfall över ventilen. Dvs 75 kPa (0.75bar) den veckan jag labba.

Undra om det kan vara felet? Att jag har kört för högt tryckfall över den. Och nu funkar det för jag kommer inte upp i 7.5meter (75kPa, 0.75 bar)
Skrivet av: Pen
« skrivet: 10 april 2021, 17:59:35 »


Borde ha kört PEX 32 överallt..

Jag tror att det blir bra med 500 l/h så jag tycker inte att du ska misströsta!

Din konvektor har dimensionerande flöde 745 l/h vid max fläkt i ett 27/7/12 system. Det är rimligare med lägre taktemperatur (åtminstone med de rumstemperaturer vi normalt önskar här) och jag vet inte om du verkligen kan kyla till 7 (jag kan inte det). Jag har fullständiga tabeller för min Sabiana väggmodell på nominellt 4KW och när man går från 27->25 grader sjunker det dimensionerande flödet från 704->560 l/h och går man dessutom vidare från 7/12 till 8/13 så sjunker det från 560 -> 497 l/h. En liknande reduktion borde gälla även din modell även om siffrorna inte är desamma.

Visst kan det kyla ytterligare lite bättre om du ökar flödet utöver det dimensionerande. Men inte proportionellt eftersom luftflödet fortfarande är detsamma och du kommer att få ett lägre delta-T än de 5 stipulerade graderna.

Sedan är det väl fortfarande inte utrett varför flödesmotståndet tycks vara högre än beräknat. Och 3-vägsventilen tror jag fortfarande beter sig skumt, om inte annat för att piggen låser sig. Skulle kanske prova att helt enkelt lossa blindmuttern en aning när piggen har låst sig för att se om piggen lossar - då har man ju ringat in orsaken och vet att ventilen inte är lämplig att användas på det sättet.
Skrivet av: Pen
« skrivet: 10 april 2021, 17:24:50 »

5 meter går pumpen ner till när alla slingor förutom en PEX 25 stänger och flödet är fortsatt 500 l/h.


Jag tolkar det som att du får 5m med proportionellt tryck och 7.5m med konstant tryck (några inlägg tidigare) med konstant tryck. Det är ju precis det som är syftet med dessa inställningar som jag ser det och det stämmer kvalitativt bra med kurvorna. Målet med båda regleringarna är ju att inte olika grenar ska kunna påverka arbetspunkten för varandra när de går on/off. Det åstadkoms genom att försöka hålla konstant tryck i grenpunkterna därför att då bli också de enskilda flödena konstanta. Proportionellt tryck överkompenserar eftersom en del av tryckfallet är gemensamt och drar därför ner lite extra när flödet minskar. Målet med regleringarna är INTE att bibehålla konstant totalt flöde utan tvärtom.

Om du i stället vill behålla kontant totalt flöde kan jag tänka mig att konstant varvtal skulle kunna ge liknande egenskaper. Då ska pumpkurvan luta åt motsatt håll vilket den också gör på högerflanken.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 10 april 2021, 16:16:40 »

Kanske dun fråga, är 25:an och batteriet på den ordentligt luftad, det är många små rör i ett batteri och flödet kanske bara går genom hälften, ( tog i lite nu )  när man tros att luften är borta så finns luft kvar, vattnets ytspänning gör att ev bublor inte kan flyta upp till topp på batteriet, där en avluftning ska finnas och då blir naturligtvis  flödet mindre och trycket stiger i förhållande till flödet. Har du provat med att ha allt stängt utom 25:an, det kan ta ett eller flera dygn innan flödet hittar alla slingor och puttat ut ev. luft. Är ingen gura på det med batterier, men har pysslat lite med igångsättning av dito och det kan ta tid att få ut all luft.
Skrivet av: R2
« skrivet: 10 april 2021, 16:06:52 »

5 meter går pumpen ner till när alla slingor förutom en PEX 25 stänger och flödet är fortsatt 500 l/h.

Borde ha kört PEX 32 överallt..
Skrivet av: R2
« skrivet: 10 april 2021, 15:34:58 »

Hej igen,

Har labbat lite med två olika kurvor på cirkulationspumpen.

Som bekant så kör den med Prop kurva ostrypt 6.9 meter (Bör 7.5 meter) @3.4m3/h.

Gick ner och ändra till konstant tryck Bör 7.5 meter, men den kör fortfarande på 6.9 meter @ 3.4m3/h.

Ströp lite på 2 slingor, då stack uppfodringshöjden upp till 7.3 meter och flödet sjönk till 3.2m3/h. Flödet ökat något på de helt ostrypta slingorna.

Det verkar stämma med kurvorna som du säger Pen.

Men jag hajjar fortfarande inte varför en PEX 25 är begränsad till 500l/h. Kanske inte är något fel, bara jag som inte förstår.
Skrivet av: R2
« skrivet: 10 april 2021, 13:11:01 »

Mm, fast det regleras ner hyfsat med konstant tryck också - kanske inte riktigt. Om ditt dimensionerade tryck i förgreningen är 4.5m (oavsett antal slingor) så får du följande figur. Notera att det är mittkurvan i effektkurvan som gäller. Jämför med proportinalstyrningen ovan.

Du får tänka dig att den röda parabolen krymper åt vänster för varje slinga som kopplas ur. Parbolen som är inritad har inget med din anläggning att göra. Även med öppen slinga ligger du en bit till vänster misstänker jag.

Fast nu verkar du har svårt att komma upp i det flöde du önskar. Vad är ditt dimensionerande flöde?



Vad menar du med regleras ner med konstant tryck?

Sätter jag den på konstant tryck 7.5 meter och alla slingor förutom en PEX 25 stänger, så kör den ca 500 l/h med 7.5m och ca 65 W.
Med prop tryck och bara en PEX 25 öppen så ändras inte flödet avsevärt, något kanske, men uppfodringshöjden går ner till ca 5m och effekten till 39 W.

Mitt dimensionerade flöde är runt 3.2 m3/h på hela sekundär systemet när alla konvektorer kalla på kyla. Så där är jag ju ok. Men jag trodde jag skulle kunna köra mer ut t.ex. på en slinga när de andra inte kallar på kyla.
Skrivet av: R2
« skrivet: 10 april 2021, 13:02:08 »

Kyla eller värme , hos dig kan det inte vara mer än några grader på in/ut.  Men oavsett så är det placeringen som avgör in eller ut på luft i en avluftare, har du kollat manometern som jag skrev för att se vad som händer. Blir det för mycket motstånd ut, så kan det t.o.m. bli så att impellern  går i nästan kavikation och slår ut syret i mediat.

Händer ingeting med manometertrycket.

Vi kanske pratar om varandra, vad som menas med före eller efter. Min sitter såhär, helt enligt kylnorm. Jag utgår från vvx kalla sidan sekundär dvs framledning.

( Framledning = vvx kall > CP > ställdon/ventil > fläktkonvektor) (Retur = Fläktkonvektor > injuteringsventil > avluftare > vvx varm)
Skrivet av: Pen
« skrivet: 10 april 2021, 12:44:41 »

Mm, fast det regleras ner hyfsat med konstant tryck också - kanske inte riktigt. Om ditt dimensionerade tryck i förgreningen är 4.5m (oavsett antal slingor) så får du följande figur. Notera att det är mittkurvan i effektkurvan som gäller. Jämför med proportinalstyrningen ovan.

Du får tänka dig att den röda parabolen krymper åt vänster för varje slinga som kopplas ur. Parbolen som är inritad har inget med din anläggning att göra. Även med öppen slinga ligger du en bit till vänster misstänker jag.

Fast nu verkar du har svårt att komma upp i det flöde du önskar. Vad är ditt dimensionerande flöde?

Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 10 april 2021, 12:43:06 »

Kyla eller värme , hos dig kan det inte vara mer än några grader på in/ut.  Men oavsett så är det placeringen som avgör in eller ut på luft i en avluftare, har du kollat manometern som jag skrev för att se vad som händer. Blir det för mycket motstånd ut, så kan det t.o.m. bli så att impellern  går i nästan kavikation och slår ut syret i mediat.
Skrivet av: R2
« skrivet: 10 april 2021, 12:06:22 »

@25focus.

Ja enligt svensk kylnorm är installationen rätt på både avluftare samt placering cirkulationspump med hänsyn till värmeväxlaren.
Du får skilja på värmesystem och kylsystem. I kylsystem är returen som varmast, precis tvärtom värmesystem.

@Pen

Jag kör proportionalstyrning för hålla ner drivenergin/effekt på cirkulationspump.
 Har jag bara kylbehov på en slinga, tex en PEX 25 slinga så åker driveffekten ner rejält då den minskar uppfodringshöjden och ska bara hålla igång 500 l/h.
Skrivet av: R2
« skrivet: 10 april 2021, 11:54:15 »

Så här får jag pumpens arbetsområde med proportionalstyrning. Om du ställer upp setpointen utanför det gråa området, så är min tolkning att den följer precis den övre begränsningslinjen. Det borde bli max 6.9m, men då ska man ha tur att anläggningen matchar just där. Det som är svårare att förklara är snarare varför du har lyckats komma upp i 7.5m med proportionalstyrning tidigare.



Byter man till konstant tryck så lägger sig begränsningslinjen faktiskt också på omkring 7m (fast då en horisontell linje). För att komma upp i 7.5m måste man släppa pumpen helt fri.

Aha. Så då verkar 6.9 m vara helt normalt då? Bra fråga varför den körde med 7.5 tidigare... Dock så är flödet detsamma sen alltid.
Var nere och kika på effekt. Den ligger på 110W nu när jag kör full spett på sekundären med 3.4-3.5 m3/h och 6.9 meter. Börjar bli väldigt kallt i huset nu :D
Skrivet av: Pen
« skrivet: 10 april 2021, 11:50:36 »

Nu är jag visserligen ingen expert alls på detta, men som besserwisser undrar jag varför du vill ha proportionalstyrning? Jag förstår poängen om anläggningen har en för alla konvektorer gemensam stam med signifikant flödesmotstånd. Då vill man kompensera så att trycket är konstant i förgreningspunkten (för att inte on/off av en slinga ska påverka trycket över de övriga). Men du har ju väldigt liten gemensam del och då vore det väl bättre med konstant tryck på pumpen? Det borde också ge ungefär konstant tryck i förgreningspunkten.

Eller är det för att spara lite extra energi?

Edit: Riktat till @R2. Du hann emellan.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 10 april 2021, 11:48:29 »

Svensk kylnorm ???? En automatisk eller annan avluftare måste sitta på den sida av pumpen som ger det statiska trycket och inte på sugsidan. Vet du hur dom ser ut invändigt. Det är en en lite flottör ( lika som i förgasaren på en moppe ) som trycker på en nålventil. Pumptrycket pressar på mediat och flottören flyter, den tätar genom att flyta upp på mediat. när luft kommer in så sjunker den och släpper ut luften. Blir det då ett undertryck ( vacum ) så kan flottören sjunka och luft sugs in och ett faktum med luft i systemet blir. Luft i ett system åker ut med tiden. En bubbla som inte är för stor åker med till pumpen, som slår sönder den i microbubblor som följer med runt i systemet, kan ta veckor innan dom små fastnar i avluftaren, inte alla på en gång, men med tiden så åker någon/några upp i avluftaren, tills alla är borta, kallt vatten har svårare att bli av med luft. Så ha tålamod.
PS Har du någon manometer så kan du se på den vad som händer, stäng av pumpen kolla trycket, starta pumpen, sitter avluftaren efter pumpen kommer trycket att öka och före blir det lägre. Kanske lättare då att förstå det med placeringen av den.
Skrivet av: Pen
« skrivet: 10 april 2021, 11:33:47 »

Så här får jag pumpens arbetsområde med proportionalstyrning. Om du ställer upp setpointen utanför det gråa området, så är min tolkning att den följer precis den övre begränsningslinjen. Det borde bli max 6.9m, men då ska man ha tur att anläggningen matchar just där. Det som är svårare att förklara är snarare varför du har lyckats komma upp i 7.5m med proportionalstyrning tidigare.



Byter man till konstant tryck så lägger sig begränsningslinjen faktiskt också på omkring 7m (fast då en horisontell linje). För att komma upp i 7.5m måste man släppa pumpen helt fri.
Skrivet av: R2
« skrivet: 10 april 2021, 11:14:54 »

Den sitter enligt Svensk kylnorm.

"Avskiljaren skall placeras i horisontell rörledning på plats där trycket är som lägst och temperaturen är som högst. Returledningen före
cirkulationspump är normalt en bra placering.
Antal och placering väljs så att hela flödet alltid
passerar genom avskiljarna."


Dock står den öppen. Ska gå ner och stänga den på en gång. Den ska klara glykol.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 10 april 2021, 11:10:01 »

Den får inte sitta så att det kan bli ett sug på den, då kan den fungera som en infart för luft när ett vacum inträffar på pumpens sugsida. Den sitter där den sitter nu , troligtvis på en högpunkt och ska vara stängd, när man luftar ska pumpen om risk för insug stängas av och vänta 5 minuter och öppna sen stänga. Sen det med automatluftare, dom börjar läcka efter ett tag och är gjorda för vanligt vatten med ytspänning i. Alltid vara stängda, bara i början vid start och högt tryck i systemet ska dom vara öppna
Blandas det in något så sjunker ytspänningen och det kan börja småläcka på något ställe.
Skrivet av: R2
« skrivet: 10 april 2021, 11:01:09 »

Före pumpen. Sist på returen efter konvektorer och injusteringsventiler. Innan växlaren.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 10 april 2021, 10:52:38 »

Var sitter avluftaren , före eller efter pumpen ??
Skrivet av: R2
« skrivet: 10 april 2021, 10:11:45 »

Nej jag lät ställdonen stänga under drift. Så vätskan var 8.5°C.

Jag kör 20% propylenglykol i sekundären. Men även där så har varit samma temperatur på vätskan när pumpen har kört med 7.5 uppfodringshöjd, dvs 8.5°C. Samma temp, inga nya strypningar allt annat lika så nu kommer jag inte upp mer än till 6.9 m, men samma flöde dock som tidigare med 7.5 m.

Funderar om det kan vara luft som har släpt. Har automatisk avluftare som står öppen. Tryckkärlet visar samma tryck som alltid 0.6 bar.
Skrivet av: Pen
« skrivet: 10 april 2021, 08:02:36 »


Men, en annan skum grej. Nu går inte cirkulationspumpen upp till inställd uppfodringshöjd. Den är inställd på 7.5 meter och den har tidigare kört på det med flöde på runt 3.4m3/h.

Nu vägrar den gå upp till mer uppfodringshöjd än 6.9 m. Flödena är detsamma på display samt flödesmätaren. Har inte rört några strypningar.
Förstår inte varför den inte varvar upp till 7.5 meter..

Det är rätt roligt att gå in på Grundfoss hemsida och experimentera med olika driftsfall och förutsättningar. Om jag har glykolhaltig vätska och ändrar vätskans temperatur från 20 till 8 grader så flyttar sig faktiskt kurvan signifikant till det sämre. Har du kollat detta för att se om det kan vara en förklaring?

Utan glykol är påverkan av temperaturen inte alls så stor, men om jag inte minns fel så hade du glykol i din inre slinga eller hur?
Skrivet av: Pen
« skrivet: 10 april 2021, 07:29:03 »

Märkliga grejer. Har testa kylan idag en del. Stängt av och på. Även låtit den gå ett bra tag med alla slingor öppna. Inte en gång har ventilerna varit stumma.

Hur länge har du låtit den vara avstängd innan du testat att trycka ner piggen? Så länge blindtarmen kyls på ett eller annat sätt så byggs det inte upp något övertryck som pressar fast packningen och piggen.

En deciliter vatten i blindtarmen expanderar omkring 0.1 ml per 5 grader. Det kan ju tyckas lite men tar man fram kryddmåttet och tittar på vad det motsvarar i vattennivå (1/10 av höjden per 5 grader) i detta så inser man att det lätt kan pressa ihop en packning. Och piggen själv har ingen stans att ta vägen heller.
Skrivet av: R2
« skrivet: 09 april 2021, 20:23:20 »

Har alltid kört med tryckstyrd kurva. Därav jag tycker det är märkligt.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 09 april 2021, 18:46:02 »

Du kan nog ställa den i konstant läge genom att trycka på pilarna, kan vara att den står i tryckstyrt läge och mäter motstånd och tuggar ner.
Skrivet av: R2
« skrivet: 09 april 2021, 18:11:21 »

Märkliga grejer. Har testa kylan idag en del. Stängt av och på. Även låtit den gå ett bra tag med alla slingor öppna. Inte en gång har ventilerna varit stumma.

Men, en annan skum grej. Nu går inte cirkulationspumpen upp till inställd uppfodringshöjd. Den är inställd på 7.5 meter och den har tidigare kört på det med flöde på runt 3.4m3/h.

Nu vägrar den gå upp till mer uppfodringshöjd än 6.9 m. Flödena är detsamma på display samt flödesmätaren. Har inte rört några strypningar.
Förstår inte varför den inte varvar upp till 7.5 meter..
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 08 april 2021, 21:05:26 »

OK lite blindstyre här. Nu SER jag hur ventilen fungerar efter din info. Det med som du säger, helt plötsligt snurrar det. Finns det någon form av flottör/ventil  som stänger vid hög nivå på något, tänker på kondenspumpen, är det stopp i en slinga så stiger tryck till mycket hög nivå i dom andra rören och då kan en utgående ventiler slå tvärstopp och inte röra sig.

EDIT Kolla in så det inte är en ventil som stänger flödet till aggregatet/en  för att om kondensvattnet inte pumpas ut så blir översvämning. En sådan gör att det inte blir mer kondens. På ett jobb på en restaurang fanns det en sådan funktion.
Skrivet av: R2
« skrivet: 08 april 2021, 20:25:10 »

Jag tycker det är rätt självklart hur ventilen fungerar.
Har kladdat lite på bilderna. Har markerat flödesvägen, samt pil åt vilken håll piggen rör sig samt tätningsytan i gult.

Hände något märkligt nyss. Har nu kopplat kondenspumpen till PEX 32 konvektorn och körden den ett tag.
Gick ni i pumprummet och tröck på de stumma piggarna. Nu gick det så lätt att motionera. Blev inte stumt någon gång. Kunde tom köra med ställdonen.
Får se hur länge det dröjer innan det blir stumt igen.

Flödet var detsamma. Testa att dra i piggen med polygrip om den inte är helt ute. Ingenting hände.

Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 08 april 2021, 18:11:30 »

Begriper inte det med uppner riktigt, som jag uppfattar bilder så är piggen nere så stängs nr 3 då den skivan går ner mot nr 3 och tätar, finner det lite underligt att upp ska öppna. Donet trycker ner piggen och då  måste även ventilen skifta gång och gå ner. En liten fråga bara, kan det vara så att att pumpen går med för hög fart, då kan det inträffa att att flödet avstannar i impellern och bara går runt i impellerhuset, flödet vill liksom inte åka iväg på grund av motstånd  en s.k kaviteringsform blir. 
Skrivet av: R2
« skrivet: 08 april 2021, 16:57:12 »

När ställdonet är strömlöst så är ventilen stängd. När ställdonet får ström så åker ställdonet samt piggen upp och får flöde.

Måste vara så på kylapplikationer som är beroende av en kondenspump. För om en fläktkonvektor säckar ihop och blir strömlös så ska donet stänga. För står det öppet så går det flöde genom komvektorväxlaren utan att kondenspumpen fungerar. Vilket inte är bra. Kan bli översvämning med fuktskador som följd.
Skrivet av: R2
« skrivet: 08 april 2021, 16:47:57 »

Nej :) Piggen intryckt = 0 flöde. Du ser på bilden att tallriken sitter på ovansidan av sitt tätande plan. Nej ventilen är inte för liten. Den har ett Kvs på 3.48.
Beräknade mottrycket är 2.2-2,3kPa @ 500 l/h med 1,08 korrektionsfaktor för Propglykol.

Jag vet inte hur mycket du har läst ovan? Drar en kort sammanfattning.
Flödet tar ingen annan "lätt" väg. Jag har kört en singel PEX 25 slinga öppen resten stängda. Går inte kräma ut mer än ~500 l/h. Vilket jag frågade här om det inte är fler än jag som tycker är konstigt. Pen verkar tycka det är konstigt också.
Det kokar ner till att en kandidat kan vara störd funktion över den proppade 3 vägsventilen. Då den har uppvisat problem att stänga, vilket enligt IMI kan med bra säkerthet bero på att 3 porten är.
Innan dessa ventiler byts ut så vill jag förstå vad som händer.

Spelar det verkligen roll vart cirkulationspumpen sitter i ett slutet system? Vad händer om den sitter som hos mig?

På Armatec prefabricerade fjärrkylacentraler så sitter cirkulationspumpen på sekundären som hos mig.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 08 april 2021, 15:58:48 »

Stopp nu du säger piggen inne ""  STOPP "" men tittar man på bilderna så ska piggen vara i botten vid full flöde, mellan 1 och 2
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 08 april 2021, 15:52:03 »

OK vart lite baklänges, är OFF på donet och piggen uppe full flöde, du hade visst provat med att stänga dom andra och fungerade det då
( orkar inte läsa om ), nu börjar info snart att ta slut. Endast att ventilen skulle vara för liten till 25:an, tyvärr går det inte att vända pumpen så  trycket går genom växlaren innan slingorna , ventilen fungerar inte baklänges. Jag är nog benägen att dina andra slingor stjäl flöde från 25:an  och då orkar inte flödet in i den på ett bra sätt. Händer titt som tätt med GV och radiatorer
Skrivet av: R2
« skrivet: 08 april 2021, 15:27:09 »

Aha. Fast ventilen stänger när man trycker in piggen. Jag skulle få 0 flöde då.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 08 april 2021, 15:19:11 »

Så att ventilen står max öppen, om nu inte donet skulle orka med, så brukar man kolla att det finns flöde och eventuellt luft i slingorna, på GV, då stänger man alla utom en så flödet trycker på med max vad pumpen kan ge och hoppas att en ev. bubbla åker med ut.
Skrivet av: R2
« skrivet: 08 april 2021, 14:28:12 »

Som jag skrev i inlägget innan ditt. Beräkningarna är med 20% propylenglykol..

Vad skulle det visa mig menar du med att sätta en tving över piggen? Jag förstår inte riktigt.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 08 april 2021, 13:17:24 »

Att tömma den pluggade porten kommer inte att förändra något, så fort flödet kommer så fylls det. Sätt en tving över så piggen går ordentligt i botten och prova, men tveksam om det hjälper, Sen om jag inte har helt fel, så är glykol trögflytande, blanda glykol och vatten gör att den specifika vikten ökar och flödet blir mindre , än om det är bara vatten. Det gäller även växlaren och dina luftkonvektorer, tryckfallet blir större p.g.a trögheten. Är dina ventiler för något annat än vatten i tabellerna.
Skrivet av: R2
« skrivet: 08 april 2021, 12:50:26 »

Yepp. Beräkningarna är med ID samt 20% propylenglykol.

Det jag skulle kunna göra är att skruva på en hatt på ventilen så den är stängd sen lossa proppen på baksidan för att släppa ut vätskan i port 3. Sen kolla om det hjälper.

De skulle inte innebära så mycket rivandes i rörisoleringen och tömma systemet på vätska. För har inte meckat ihop mitt blandningskärl och pump än. Tömmer gärna inte systemet.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 08 april 2021, 12:37:15 »

Det är ett sätt prova som sägs, en yttre spänningskälla till 25-donet. Det går att ta bort ventilen och sätta ett rakt rör mellan, då finns inget hinder, bara för att kolla att flödet inte bromsas i ventilen. Ser lite lustig funktion ut där och enligt min mening små kanaler för flödet att gå genom utan en för stor broms ( tryckfall )
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 08 april 2021, 11:48:18 »

Ser ut som tallrikarna är envägs flytande på axeln.

Kanske drastiskt att byta ut ventilerna. Kan du inte ta loss en och se så det inte är en dålig batch som går porta lite gjutfel om det nu skulle vara något? Även inspektera öppningarna när donet arbetar i var sitt läge.

PEX-slangen är flödesberäknad med invändig diameter väl?

Du kan ju koppla ihop den döda utgången med inkommande för att testa vacuumteorin.

Du kan även testa ersätta ställdonet med enklast möjligt kopplingsmaterial och se vad som händer med flödet då, för att testa resterande systemets prestanda?
Skrivet av: R2
« skrivet: 08 april 2021, 11:30:09 »

Tog hem modellen. Självklart så var det en ytmodell.. De får man inget vettigt ur. Försökte göra om den till solid men den hade en massa öppna boundaries så det sket sig.
Hittade dock en annan bild som var lite bättre.
Skrivet av: Pen
« skrivet: 08 april 2021, 06:57:30 »

Väntar med spänning på en bättre figur. När du säger det så kan jag väl ana en fjäder där mellan packningarna. Trodde först att det var en gänga, men då blir det ju fel om båda öppningarna kan vara slutna såsom det ser ut på figuren. Nä, jag förstår inte vad som kan röra sig i förhållande till vad. Sitter den undre packningen stelt fast i piggen och den övre ledbar?

Även om det nu är en fjäder så kan blindtarmen trycka fast den undre packningen när vattnet expanderar. Men det förklarar som sagt endast fenomenet att piggen kärvar vid stängning vilket inte är det primära problemet. Motsatsen skulle vara att vattnet i blindtarmen krymper och bildar undertryck (-1 atm), men då borde väl ventilen öppnas och suga i sig lite vatten? I vart fall är det svårt att se hur det skulle påverka den övre packningen från att öppna sig tillräckligt.

I databladet står rätt tydligt att ventilen kan användas antingen som fördelnings- eller blandningsventil. Det går att förse den med on/off eller kontinuerligt styrdon beroende på hur man vill använda den.
Skrivet av: R2
« skrivet: 07 april 2021, 22:21:56 »

Såg att det hade .stp filer på ventilen att tanka hem (3D modell).

Ska ta hem den i morgon och kika i CAD hur det ser ut.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 07 april 2021, 21:56:09 »

Ska jag var ärlig så fattar jag inte hur den jobbar, vad är det som öppnar ? när man ser insidan. någon som kan förklara.  Dom röda tätningarna ser i mitt tycke ut som att dom vikas nedåt Då blir det inte ett helt hål, utan flödet ska runt dom på något vis. Tidigare sa du att det satt fast något, gick inte att trycka ner. Då kan inte donen trycka ner, även om dom ska passa på ventilen. Uppfattade att don+ventil är Off i strömlöst läge, syns lite kryptiskt på den.  Byter du så ta en ett snäpp större, blir lite svårare att reglera, men det är ingen blandning du behöver så regleringen fungerar bara lite trögare. Se även till att det är mer raka spåret genom ventilen.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!