Skrivet av: zippa
« skrivet: 03 december 2012, 11:17:45 »

Hmm.. Bra fråga 60-100w... Men den är inräknad i de 420w... Så det är bara bergpumpen och kompressorn som dra de 4,5kw.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 03 december 2012, 11:05:33 »

Vad har du för effekt på cirkpumparna?
Skrivet av: zippa
« skrivet: 03 december 2012, 11:00:39 »

Hej.

Sorry fick visst in en H i KWh.

Ja jag testade att slå av den och då gick det ner till 425w. Så Bergvärmen drog 4,5kw.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 03 december 2012, 10:55:14 »

Effekten mäts i W eller kW, inte kWh... Enligt manualen så skall kompressorn dra 2,8kW och ge 8,2kW 0/50°C. Är du helt säker på att det är VP'n som drar så mycket? Testa att stänga av den och se hur mycket effekten minskar enligt elmätaren.
Skrivet av: zippa
« skrivet: 03 december 2012, 10:28:42 »

Hej.

Idag när jag kom upp så blev jag lite förvånad, min elmätaren visar på 5kwh i realtid. Jag vet att när bergvärmen inte går då dra huset 400-500w alltså drog bergvärmen 4,5kwh för att skapa 53 grader ut till elementen utan tillsatt el.  Kan detta stämma? Trodde kompressorn max kunde dra 3,5kwh.

När den skapar varmvatten så brukar den dra 3,5kwh och då går den upp till 56 grader, varför dra den 4,5kwh för att skapa 53 grader till elementen?

-13 gradera ute.
+3,5 In.
+1,5 Ut.

Hann inte kolla fler uppgifter på morgonen. Men jag testade att stänga av säkringen till elpatronen men det hjälpte inte.

Någon som vet vad kompressorn max kan dra?

Tack på förhand.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!