den blå öppna sakta , trycket ska stiga sakta fyll till 1 bar , som info om trycket stiger blixtsnabbt brukar den vara fel i blåsan på kärlet EDIT det är fel den är säken för VV det vfinns en annan ventil
den rör sig ju inte med en gång du vrider på den, så öppna försiktigt och kolla när du har 1 bar ca i tryck, kanske just över, sen luftar du och ser om du får någon värme
Ok, tack. Då är det antar jag den svarta nedan:
Ganska säker på att det där är en blandningsventil för varmvatten, tappvatten...Ingen påfyllningsventil.Edit.Man ska läsa hela tråden innan man svarar.. jepp var kanske lite snabb men återkom , det var inte den Du ska leta efter en ventil som sitter mellan tappvatten och värmesystemet.
Den svarta är ingen direkt plus/minus, min gamla var av samma typ. Den reglerar bara påfyllning av kallvatten till varmvattenberedaren. Bilden är svår men jag tror att du har påfyllningsventilen bakom den blåa säkerhetsventilen. En sneställd liten ventil med ratt eller möjligen ett vred. Ta fler bilder eller känn efter med handen bara om det är svårt att se . När du hittar rätt ventil så kommer du se att trycket på expansionskärlet ökar, du lär även höra att det spolar vatten in i systemet. (om VP är av och inte bullrar och stör...)
Det där är en strypventil som normalt sitter på returen till värmesystemet för att kunna balansera olika slingor eller stammar till olika delar av huset så det blir lagom jämn värme (ställs in med alla termostater eller handvred på max).