Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Woggy skrivet 30 november 2009, 20:17:40

Titel: Docka Nibe 2025-8 till Nibe EVP-230
Skrivet av: Woggy skrivet 30 november 2009, 20:17:40
Hej alla glada,

Jag och min fru har köppt ett hus i Staffanstorp (Skåne) och håller på att kolla upp vilket värmesystem vi ska ha.
Där sitter en Nibe EVP-230 som är installerad 2006 och jag trodde att jag bara kunde koppla på en 2025-8 eller 10 till den och köra.
Ringde till en Nibe-installatör idag som sa att det var inte bra, för då fick man fortfarande köra elpatronen till allt tappvatten.
Han ville riva ut allt och sätta in en VVM300 + 2010 tror jag han sa för runt 100-110k.

Nån som orkar titta i manualen och se om det stämmer?
http://www.energihuset.eu/sitespecific/energihuset/files/produktblad_evp_230.pdf

Titel: SV: Docka Nibe 2025-8 till Nibe EVP-230
Skrivet av: FRJO skrivet 30 november 2009, 22:30:21
Skall du köpa vp tycker jag att du skall ta en 2025  inte 2010 det är en gammal maskin.
Och det går ansluta den till den befintliga pannan om du installerar en varmvattenberedare i serie med pannan.
Då värmer vp vattnet till 50 ºC så kan du ställa varmvattenberedarn på 65 ºC grader så spetsvärmer den varmvattnet ytters lite. så har du mycket varmvatten sen.   behövs en liten 100L då klarar du dig bra.
Men lite sämre besparing kommer du få jämfört med att köpa en vvm 300. Kanske 1000-1500 kw/H lägre besparing per år finns ritningar hur du kopplar in den på nibes hemsida. Kolla fast kondensering
Titel: SV: Docka Nibe 2025-8 till Nibe EVP-230
Skrivet av: hulta skrivet 01 december 2009, 08:29:19
 Thumbsup FRJO:s svar är perfekt.
Förvånar mig inte att installatören vill riva ut allt, de vill ju tjäna pengar...Nibe själva tyckte att jag skulle riva ut min panna men jag vägrade...Så bra det fungerar nu men varmvattenberedaren är separat pga möjligheten att låta värmepumpen var avstängd under sommaren.
Men ändrar kanske på det hela och kopplar in den som efterberedare istället. Vi får se framöver. :)

Vilken skillnad på rördragning på din bild kontra min bild....Jag är amatörmokare utan bockverktyg... :-\
Titel: SV: Docka Nibe 2025-8 till Nibe EVP-230
Skrivet av: Woggy skrivet 01 december 2009, 10:46:37
Tack för svaren.

Givetvis hade jag tänkt att köpa en 2025 om jag skulle göra det själv, visste inte ens att det gick att köpa 2010!
Jag ska altså inte koppla in den enligt denna bilden som finns i manualen till EVP-230?

Titel: SV: Docka Nibe 2025-8 till Nibe EVP-230
Skrivet av: hulta skrivet 01 december 2009, 16:34:35
Tack för svaren.

Givetvis hade jag tänkt att köpa en 2025 om jag skulle göra det själv, visste inte ens att det gick att köpa 2010!
Jag ska altså inte koppla in den enligt denna bilden som finns i manualen till EVP-230?



Jo det verkar ju okej! Men vet inte vad som menas med dockningssats och hur det hela styrs.
Om jag haft en sådan så skulle jag monterat framledning från pumpen till toppen på pannan, expansionskärlets anslutning istället och då utnyttja pannans hela vattenvolym. EVP:ns patroner kopplas bort men elektroniken ska styra autoshunten.
Sedan kan man välja fast kondensering eller flytande vilket kräver en extra tempgivare i huset.
Samt en mindre separat VVS beredare för att få upp varmvattnet till lagom temp om inte pumpen klarar maxvärme vid extrem kyla.

Man kan ju manuellt sätta på elpatronerna på pannan vid behov, ja jag vet inte hur man kan styra det automatiskt. ???
Titel: SV: Docka Nibe 2025-8 till Nibe EVP-230
Skrivet av: kjell62 skrivet 05 december 2009, 19:53:17
Tack för svaren.

Givetvis hade jag tänkt att köpa en 2025 om jag skulle göra det själv, visste inte ens att det gick att köpa 2010!
Jag ska altså inte koppla in den enligt denna bilden som finns i manualen till EVP-230?



Jo det verkar ju okej! Men vet inte vad som menas med dockningssats och hur det hela styrs.
Om jag haft en sådan så skulle jag monterat framledning från pumpen till toppen på pannan, expansionskärlets anslutning istället och då utnyttja pannans hela vattenvolym. EVP:ns patroner kopplas bort men elektroniken ska styra autoshunten.
Sedan kan man välja fast kondensering eller flytande vilket kräver en extra tempgivare i huset.
Samt en mindre separat VVS beredare för att få upp varmvattnet till lagom temp om inte pumpen klarar maxvärme vid extrem kyla.

Man kan ju manuellt sätta på elpatronerna på pannan vid behov, ja jag vet inte hur man kan styra det automatiskt. ???



Man kan ju manuellt sätta på elpatronerna på pannan vid behov, ja jag vet inte hur man kan styra det automatiskt. ???
på 2025an har du en plint som kan kopplas till en kontaktor
plinten kallar på hjälp när pumpen har har gått 2timmar ( tror ) jag det var
kjell  *vinkar*
Titel: SV: Docka Nibe 2025-8 till Nibe EVP-230
Skrivet av: Groon skrivet 20 december 2009, 12:20:17
Hej! Jag har exakt samma problemställning som Woggy.
Men lite värre ;). Jag har redan köpt en 2025-8 i min enfaldiga tro att jag hade en evp 270, klantigt.  huvuddunk
Nu undrar jag en hel del hur jag ska göra och det känns som det är fel tid på året att testa sig fram, då det är den enda
värmekällan vi har i huset.
En sak jag undrar över är varför det behövs en varmvattenberedare i serie, då det redan finns en i pannan?
Går det inte att styra igång patronerna i den så att den värmer upp spetstempen?
Jag hänger inte med riktigt.
Kan någon förklara?
Titel: SV: Docka Nibe 2025-8 till Nibe EVP-230
Skrivet av: hulta skrivet 20 december 2009, 12:31:37
Hej! Jag har exakt samma problemställning som Woggy.
Men lite värre ;). Jag har redan köpt en 2025-8 i min enfaldiga tro att jag hade en evp 270, klantigt.  huvuddunk
Nu undrar jag en hel del hur jag ska göra och det känns som det är fel tid på året att testa sig fram, då det är den enda
värmekällan vi har i huset.
En sak jag undrar över är varför det behövs en varmvattenberedare i serie, då det redan finns en i pannan?
Går det inte att styra igång patronerna i den så att den värmer upp spetstempen?
Jag hänger inte med riktigt.
Kan någon förklara?

Vadå klantigt?? Vad har du för innedel då?
Inget krav på VV beredare i serie men kan vara bra att ha pga att vid låga ute temperaturer orkar inte pumpen försörja innedelen med tillräckligt hög värme så duschen riskerar bli lite kylslaget. Därför rekommendation att spetsa värmen med separat beredare.

Visst kan man köra igång elpatronerna i pannan så den värmer upp spetstempen, är bara fråga om ekonomi. Det är ju därför man skaffar Lv-pump: (Spara energi)!
Blir billigare att spetsa i separat beredare. tomte::

Alltid lite lättare att förklara om vi får veta ditt innesystem och var i landet du bor...
Titel: SV: Docka Nibe 2025-8 till Nibe EVP-230
Skrivet av: Groon skrivet 20 december 2009, 13:01:07
Innerdelen är en evp 230. Och det klantiga var att jag länge trodde att det var en evp 270 jag hade som är förberedd att dockas med 2025.
Vilket väl inte evp230 är.

Då innebär det alltså att pannan 230;an ska vara helt avstängd.
att den inte behövs alls, om det inte blir oerhört kallt.
Jag bor i Göteborg så det brukar inte bli många dagar under -15C/år.

energiförbrukningen är sommartid 800KWh/månad, dennna tid tid på året 4000KWh/mån

Titel: SV: Docka Nibe 2025-8 till Nibe EVP-230
Skrivet av: hulta skrivet 20 december 2009, 13:29:53
Innerdelen är en evp 230. Och det klantiga var att jag länge trodde att det var en evp 270 jag hade som är förberedd att dockas med 2025.
Vilket väl inte evp230 är.

Då innebär det alltså att pannan 230;an ska vara helt avstängd.
att den inte behövs alls, om det inte blir oerhört kallt.
Jag bor i Göteborg så det brukar inte bli många dagar under -15C/år.

energiförbrukningen är sommartid 800KWh/månad, dennna tid tid på året 4000KWh/mån



Nej nej 230:n ska användas. Det är bara att docka på din fina pump. Välja fast kondensering eller flytande. Återkommer om lämplig metod om nu inte någon annan hinner före.
Din 230:a används som ackumulatortank! tomte::
Titel: SV: Docka Nibe 2025-8 till Nibe EVP-230
Skrivet av: Groon skrivet 20 december 2009, 13:41:43
OK!  Det låter bra tomte::
Titel: SV: Docka Nibe 2025-8 till Nibe EVP-230
Skrivet av: hulta skrivet 20 december 2009, 14:52:02
Innerdelen är en evp 230. Och det klantiga var att jag länge trodde att det var en evp 270 jag hade som är förberedd att dockas med 2025.
Vilket väl inte evp230 är.

Då innebär det alltså att pannan 230;an ska vara helt avstängd.
att den inte behövs alls, om det inte blir oerhört kallt.
Jag bor i Göteborg så det brukar inte bli många dagar under -15C/år.

energiförbrukningen är sommartid 800KWh/månad, dennna tid tid på året 4000KWh/mån



Nej nej 230:n ska användas. Det är bara att docka på din fina pump. Välja fast kondensering eller flytande. Återkommer om lämplig metod om nu inte någon annan hinner före.
Din 230:a används som ackumulatortank! tomte::

Ser på kopplingsschemat till 230:n att du kan docka på pumpen men står att det krävs en dockningssats. Enklast att göra nu är att docka pumpen och låt pumpens inbyggda automatik sköta laddpump och temperatur, och koppla ur elpatronen i pannan men då kan varmvattnet vid extremt låga temperatur bli lite för lågt.
Ingen innegivare till pumpen utan kör fast kondensering och fabriksinställning är 48gr och lär ge 50grader till pannan ungefär.

Du har väl kopplingsschemat till  230:n?
Är väl enklast att göra så här i dagsläge och sedan vid varmare klimat ändra vissa detaljer i systemet.

Hade jag varit du så hade jag kopplat in framledning på pumpen till expansionsröret på toppen på pannan och returen från botten på pannan. Kopplat ifrån elpatronerna men använt shuntautomatiken. Eventuellt via hjälprelä koppla in patronerna via styrning ifrån pumpen. Så kallad tillsats styrning.
Men det är jag det... tomte::