OM arbetstanken skall fungera som arbetstank på "riktigt" så ska flödet vara högre över värmepumpen än i radiatorkretsen.Tanken skall alltså "laddas" av värmepumpens framledning, och när kompressorn stannar skall den ackumulerade värmen i tanken succesivt tillföras radiatorerna.Din värmepump styr väl på returtemp om jag inte missminner mig, och då skall tempgivaren som sköter styrningen (GT1?) monteras på returledningen från radiatorerna, inte i tanken eller på returen från tank till värmepump.
Jag skulle nog ställa interna på läge 2 och att den går intermittent (bara med kompressorn).GT1 måste då flyttas till returen från radiatorerna till tanken.Men att deltat är högre vid VV-laddning är skumt, är VVB luftad?
Jag vill påstå att optimalt DeltaT varierar beroende på utgående temp och köldmedium. Det är säkert därför tillverkarna inte är så intresserade av att uttala sig.generellt kan man säga att högre utgående temp med bibehållen kondensering fås om flödet sänks, under förutsättning att detta ger svalare vatten in. (om skiktningen fungerar i tanken och inte kortslutning råder i radiatorkretsen)Sorry Cougar...men jag vill ha högre DeltaT med bra skiktning vid TVV-laddning! helst med en överdimensionerad (rätt dimensionerad) kondensor.vid radiatorladdning kommer värmepumpens optimala DeltaT nästan följa temperaturen linjärt, vilket inte är ett rimligt reglersätt i de flesta system eftersom flödesbehovet ofta är konstant för att utnyttja radiatorn maximalt.kort sagt...radiatorsystemet styr!om man vill teknik-nörda ska man ladda mot arbetstank o TVV-tank separat med olika optimala flöden.