Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: zx9 skrivet 30 november 2020, 17:24:54

Titel: Nibe 2120 Larm 228 avfrostning
Skrivet av: zx9 skrivet 30 november 2020, 17:24:54
Hej! Nytt spännande larm på nya värmepumpen. Det är första gången den fick känna på minusgrader och då larmade den 228 avfrostning. Vad jag förstår sätts detta larm om den inte lyckas uppnå 15 grader på förångaren (BT16) under 3 försök. Vid manuell avfrostning lyckas den snabbt komma upp i 15 grader och är nöjd med avfrostningen. Fläktavisning är avslagen och den står inte utsatt direkt för vind. En annan gammal Nibe har stått där förut utan problem. Några tips? Var kan man ändra i inställningar för avfrostningen för att sänka kravet på 15 grader som den inte verkar kunna uppnå ibland?
Titel: SV: Nibe 2120 Larm 228 avfrostning
Skrivet av: StefanL64 skrivet 06 januari 2021, 10:47:52
Har samma problem. Har du uppdaterat till senaste programvaran? Mitt fel började då. Har fungerat klockrent tidigare sedan 2018.
Titel: SV: Nibe 2120 Larm 228 avfrostning
Skrivet av: Epic_S skrivet 17 november 2022, 22:50:12
Samma problem med en S2125 till VVM225 första kalla dagen här på året.
Lyckades ni hitta problemet och lösning?
Titel: SV: Nibe 2120 Larm 228 avfrostning
Skrivet av: HBerggren skrivet 17 november 2022, 23:44:51
Samma problem med en S2125 till VVM225 första kalla dagen här på året.
Lyckades ni hitta problemet och lösning?
Det är viktigt att man har bra vattenflöde för att avfrostningen ska fungera. Rengör vattenfilter, kontrollera att du har bra vb-delta med full kompressorfrekvens.
Har man många termostater stängda kan man även få problem med avfrostningen. Är det för varmt så ska man ändra värmeinställningarna istället så det blir lagom varmt trots man ställer termostaterna en grad högre än vad man önskar. Då kommer termostaterna stå öppna när värmepumpen behöver göra avfrostning och ge utedelen avfrostningsenergi.
Titel: SV: Nibe 2120 Larm 228 avfrostning
Skrivet av: Epic_s skrivet 18 november 2022, 07:04:00
Det är viktigt att man har bra vattenflöde för att avfrostningen ska fungera. Rengör vattenfilter, kontrollera att du har bra vb-delta med full kompressorfrekvens.
Har man många termostater stängda kan man även få problem med avfrostningen. Är det för varmt så ska man ändra värmeinställningarna istället så det blir lagom varmt trots man ställer termostaterna en grad högre än vad man önskar. Då kommer termostaterna stå öppna när värmepumpen behöver göra avfrostning och ge utedelen avfrostningsenergi.

Fullt flöde spå alla slingor, får även felkod 341 Återkomm. säkerhetsavfr..
Titel: SV: Nibe 2120 Larm 228 avfrostning
Skrivet av: HBerggren skrivet 18 november 2022, 22:20:10
Fullt flöde spå alla slingor, får även felkod 341 Återkomm. säkerhetsavfr..
Gör en log, 20 sec intervall och ladda upp här. Den behöver inte vara längre än att lite värmeproduktion och avfrostning finns med.