Viessmann vitocal300
Bw 106 CD 50
Hej jag har problem att få varmt vatten, finns de någon som kan förklara för mig hur pannan ska var inställd för att det ska bli så varmt som möjligt? De sitter en el historia på väggen o tanken är väll att jag ska kunna hjälpa pannan när den inte orkar? Men i inställningarna står det att det inte finns någon andra värmekälla??
Tacksam för svar
TÅSTA
-
Hej!
Har du uteslutit andra orsaker till varmvattenproblemet?
Den kan sitta en blandningsventil på utgående varmvatten efter värmepumpen, det är inte ovanligt att en sån kan fastna.
Har du problem på alla tappställen eller är det i duschen som det blir kallt, det är inte heller ovanligt att en duschblandare ger upp.
-
Är rätt dåligt överallt :( blandningsventilen tror jag funkar som den ska för den rör sig från värme till varmvatten.
-
Är rätt dåligt överallt :( blandningsventilen tror jag funkar som den ska för den rör sig från värme till varmvatten.
Hej!
Jag tror du blandar ihop blandningsventil med växelventilen.
Växelventilen växlar mellan husvärme och varmvatten, blandningsventilen (om den finns) blandar in lite kallvatten i utgående tappvarmvatten från värmepumpens VVB för att eliminera risken för skållning om det är för hett.
-
Helt rätt jag har blandat ihop dem:) hur ser jag om jag har en blandnings ventil ? Kan jag se om den inte funkar?
Med vänlig hälsning,
TÅSTA
-
Spola varmvatten och känn på blandningsventilen före och efter.
Det finns även en ratt för att justera värmen så du inte blandar in för mycket kallvatten.
-
Blandningsventilen är en liten ratt som sitter på utkommande varmvatten, det finns en koppling till inkommande kallvatten på ventilen också.
Det är inte alla bergvärmepumpar som har en, jag har ingen...
-
tack för en bra beskrivning;)
men jag har inte denna ventil, finns det någon inställning man kan ändra??
är inte tanken att el patronen ska hjälpa till??
-
Vad är det för temperatur på varmvattnet och vad är inställningarna för varmvattnet?
Jag är inte så jättehemma på Viessmann, men den har säkert ett överhettningsskydd för elpatron som kan löst ut, kolla upp detta.
-
överhettnings skyddet hade löst;) tack för alla svar o tankar!!!!!!