Hej, har en nibe f1245-8 gjorde en mjukvara y
Uppdatering nyss och kollade inställningarna efter uppdatering.
Gradminuterna är det enda som jag ser skillnad på, annars är det som innan.
Före uppdateringen hade jag
Start kompressor -180
Start tillsats -980
Diff mellan tillsatssteg 100
Nu står det
Start kompressor -180
Startdifferens tillsats 0
Diff mellan tillsatssteg 100
Vad innebär startdifferend tillsats??
Den går inte ändra till -
Jag vill inte att tillsatsen ska gå in alldeles förtidigt.
Tacksam för snabba svar
Mvh Christian
-
Hej, har en nibe f1245-8 gjorde en mjukvara y
Uppdatering nyss och kollade inställningarna efter uppdatering.
Gradminuterna är det enda som jag ser skillnad på, annars är det som innan.
Före uppdateringen hade jag
Start kompressor -180
Start tillsats -980
Diff mellan tillsatssteg 100
Nu står det
Start kompressor -180
Startdifferens tillsats 0
Diff mellan tillsatssteg 100
Vad innebär startdifferend tillsats??
Den går inte ändra till -
Jag vill inte att tillsatsen ska gå in alldeles förtidigt.
Tacksam för snabba svar
Mvh Christian
Bara ändra startdifferns tillsats till 980 då blir det som förut... 😊
-
Var det så enkelt! Usch vad jag känner mig dum! :-)
Tack för snabbt svar:-)
Mvh Christian
-
tummenupp
-
Nja, diffen mellan -180 och -980 är väl ändå 800? Startdiff Tillsats bör då stå på 800.
-
Jo de är sant tummenupp