Skrivet av: erp
« skrivet: 07 oktober 2011, 11:54:43 »Om du sätter elpanna till 35º så går den knappast in om inte framledningen kallar på den. Det förutsätter att effekten inte är satt till noll. Om du provar med 35º och 1,5kW på elpatronen, så går den knappast igång förrän den behövs för värmens skull. Får du problem med varmvatten får du fundera på att höja temperaturen på patronen, men du kör ju med den avslagen nu, så det ska väl klara sig, men när patronen behövs för uppvärmningen får du nog höja effekten så småningom.
Sedan har du ställt lutningen till 58, vilket betyder att du behöver 58º på framledningen vid -15º ute. Men du har satt max framledning till 55º och det gör att du kan aldrig få 58º.
Du kan lika gärna sätta max framledn till 60º eller 65º och låta systemet avgöra framledningstempen enligt din värmekurva. Man bör ju ha max framledn satt några grader över vad man tror att man behöver.
Annars ser det det väl helt ok ut.
erp
Sedan har du ställt lutningen till 58, vilket betyder att du behöver 58º på framledningen vid -15º ute. Men du har satt max framledning till 55º och det gör att du kan aldrig få 58º.
Du kan lika gärna sätta max framledn till 60º eller 65º och låta systemet avgöra framledningstempen enligt din värmekurva. Man bör ju ha max framledn satt några grader över vad man tror att man behöver.
Annars ser det det väl helt ok ut.
erp