Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: CTC luft-vatten  (läst 1979 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lovbeck

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
CTC luft-vatten
« skrivet: 15 februari 2018, 10:37:22 »
Hej
Kan någon hjälpa mig med en fråga, jag får felmeddelande på min EcoLogic (gamla modellen) "givare Elpanna" men jag har ingen elpanna utan acctank med elpatron, returen från Vp laddar tanken tillsammans med solvärme och elpatron när det behövs.
Det finns alltså ingen givare från tanken till Ecologic...

felet uppstår någon gång i månaden och ställer kontrollenheten i felläge och startar elpatronen.

Tacksam för svar

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: CTC luft-vatten
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2018, 07:38:02 »
Sitter där inte en givare på din acktank kopplat till EcoLogic?
Det är denna som avses i alla fall.
Styrs inte shunten på acktanken av EcoLogic?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lovbeck

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC luft-vatten
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2018, 11:59:34 »
Carl N

Tack för svar! , det sitter bara en framledningsgivare kan det vara den som avses?, och shunten styrs av Ecologic men den funkar perfekt, öppnar och sluter som den skall..

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: CTC luft-vatten
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2018, 15:24:06 »
Jag grävde lite i manualen, du har troligen rätt i att det är denna givaren.
Sen sitter en intern givare i värmepumpen som mäter laddtemp, det kan vara denna ocksÃ¥, jag har inte riktigt koll och det stÃ¥r inte i maualen...  Sc:,h



Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lovbeck

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC luft-vatten
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2018, 09:47:46 »
Problemet löst, det är givaren i VP som avses den övre i växlaren:

/johan

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 437
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!