Lidbom

  • Gäst
Lidbom
Ecoair 109 polar 100 starter per dygn
« skrivet: 15 maj 2017, 23:43:24 »
Hej!
Har just fått en Ecoair 109 på halsen i och med ett hus köp,
Den varnar för hög retur, den är kopplad till en ackumulatortank.
Jag skulle jättegärna få lite hjälp med inställningar
Drifttid 24h/ 9h 11 min
Starter 93

Cirk. Pumpar radiatorer läge 3
Ute -2
Framledn 36(35)
VÃ¥ran framledn 53(59)
Retur 48(51)
Hetgas 96
Fläkt hög
Framledn 2c 35(40)
Acktank c 45/48(44)
Fördröjning status 175
Systemtyp 6
Spets auto
Min utetemp -20
Max framledn 55
Huskurva 43
Justering 2
Max framledn 2c 60
Minframledning 2c 20
Huskurva 2 lutning 50
Justering 2

Så vad är galet?
Den gör ruskigt många starter och står hög retur rätt så ofta,
Jag har bott i huset en vecka och något måste ju vara galet?



Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ecoair 109 polar 100 starter per dygn
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2017, 07:34:32 »
Kolla cirkpumpen som pumpar mellan värmepump - acktank.
Ställ ner farten på denna så att skillnaden mellan det du kallar Våran framledn/retur blir 8-9 °C.
Som du ser är börvärdet 59 °C på framledning och vid 51 på returen stoppar den på hög retur, då måste skillnaden vara minst 8 °C för att det ska funka.
Men ett bättre alternativ är att ställa ner börvärdet på framledningen till 55 °C, onödigt att köra upp den i 59 °C enligt mig.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Ecoair 109 polar 100 starter per dygn
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2017, 03:54:03 »
EcoAir PE kan leverera vatten som är max 58 grader. Styrsystemet förutsätter att den värmer vattnet max 7 grader. Därför stannar den när inkommande vatten från tanken är 51 grader.

När den stoppar på hög temp på inkommande vatten (eller att tankens börvärde är nått) så har den inbyggt en startfördröjning på 10 min.

24 tim x 60 min = 1440 min
93 starter ger 930 min startfördröjning
1440-930=510 min
510/93 ger drygt 5 min per start

Hur stor är acktanken?
Har du laddat hem manualen till EcoAir från CTC:s web?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Ecoair 109 polar 100 starter per dygn
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2017, 06:19:23 »
Vad är det för skillnad pÃ¥ dom här?  Vad mäter dom?
Framledn 36(35)
VÃ¥ran framledn 53(59)
Framledn 2c 35(40)
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Lidbom

  • Gäst
Lidbom
SV: Ecoair 109 polar 100 starter per dygn
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2017, 13:09:19 »
Ja manualen har jag, men jag blir mest osäker då det är ett shuntat system,
Jag sänkte till 55grader som någon här ovan skrev så nu varnar den inte för hög retur.
Framledning 36(35) är väl det som shuntas ut medan framledning 2c är framledning vid shunt?
Acctanken är på 390liter, varmvattenbredare på ytterligare 110liter varrmvatten som sedan går till en vanlig varmvattenberedare på sidan om.
Hur ska inställningar för laddtemp vara?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ecoair 109 polar 100 starter per dygn
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2017, 15:26:10 »
Ser ut som ett shuntat system på siffrorna i första inlägget.
Synd att det är en förrådsberedare och inte varmvattenslingor i acktanken, då hade du kunnat ställa in en lägre temp på den utan att riskera legionella.
Fast den extra varmvattenberedaren borde döda av kusarna effektivt om den är inställd på 60 °C eller mer?

Det finns väl egentligen ingen anledning att köra upp acktanken i 55 °C annars, det blir bara dålig COP och onödigt slitage på värmepumpen.
Frågan är hur varmt vatten som shuntas fram när det är som kallast ute?
Och om du justerat in shuntkurvan så att den är så låg som möjligt?

Grunden i inställningarna när man har en värmepump är att låta den jobba med så låga temperaturer som möjligt, ju lägre temperatur du kan ha i tanken ju mer pengar sparar värmepumpen och den slits även mindre med lägre temp.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!