« skrivet: 17 maj 2017, 15:26:10 »Ser ut som ett shuntat system på siffrorna i första inlägget.
Synd att det är en förrådsberedare och inte varmvattenslingor i acktanken, då hade du kunnat ställa in en lägre temp på den utan att riskera legionella.
Fast den extra varmvattenberedaren borde döda av kusarna effektivt om den är inställd på 60 °C eller mer?
Det finns väl egentligen ingen anledning att köra upp acktanken i 55 °C annars, det blir bara dålig COP och onödigt slitage på värmepumpen.
Frågan är hur varmt vatten som shuntas fram när det är som kallast ute?
Och om du justerat in shuntkurvan så att den är så låg som möjligt?
Grunden i inställningarna när man har en värmepump är att låta den jobba med så låga temperaturer som möjligt, ju lägre temperatur du kan ha i tanken ju mer pengar sparar värmepumpen och den slits även mindre med lägre temp.