Värmen i golven funkar bra nu, men det känns som returen som kommer från radiatorerna på övervåningen blir varmare en stund innan tempen kommer upp ordentligt på tilloppet upp. Nästan som om vattnet cirkulerar åt fel hål.På golvvärmeslingorna är returen aningen kallare, så där verkar det rätt.Fråga 1) Har någon en gissning vad det beror på?
Skulle kunna tänka mig att du får en omvänd cirkulation över radiatorerna med hjälp av pumpen vid fördelaren. Det skulle lätt kunna uppstå då VP producerar varmvatten. Pumpen vid fördelaren behöver du ha för att kunna schunta ner golvvärmetemperaturen. Du skulle kunna avhjälpa det genom att montera en sekundär pump efter VP. Med by pass mellan till och retur. Finns beskrivet som installationsförslag till dom flesta VP fabrikat. Ingen kul lösning tycker jag personligen. Eftersom det blir en pump till. Samt att om du har tryckstyrda pumpar så får du troligen problem. Tryckstyrda pumpar i serie funkar sällan bra.
Menar en by pass mellan till och retur. Efter panna men före sekundär cirkpump. Dimmentionen på by pass bör vara samma som matarledningen från pannan. Längden på by pass bör vara ca 20 ggr rör dn vill jag minnas. Borde funka med en trimventil oxå.Tricket är at du då får ett konstant flöde över systemet. Det som troligen sker nu är att cirkpumpen vid golvvärmeschunten trycker genom slingan. Beroende på hur den ventil eller vad det nu är som styr (by pass vid golvschunten) så kommer vattnet att gå den lättaste vägen. Förmodligen går en del vidare förbi "blandningsventilen", vidare mot pannan. Upp i returen mot radiator. Genom radiator på tilloppsidan. Ner mot delningen mot golvvärme. För att sedan gå mot golvvärmens tillopp. Detta förfarande kan endast uppstå när VP producerar VV. OM inte sekundär pump monteras.Skulle rekomendera att antingen sätta sekundär pump. Eller montera backventil på ledningen till radiasar. Eller skit i det. Är det en olägenhet? Visst är det en liten energibov eftersom värmen kyls av lite där den inte skall. Men en sekpump drar oxå energi.Personligen skulle jag nog strunta i det.Om du har en sekundär pump som jag avser ovan.? Är den då tryckstyrd? Då kan det uppstå att golvvärmepumpen ger upphov till ett mottryck så att den tryckstyrda pumpen tror att ventilerna är stängda, och varvar då ner. Vilket då gör att fenomenet uppstår likförb..