hur mycket ska vp kyla?
« skrivet: 07 augusti 2007, 12:13:27 »
kollade min vp igÃ¥r betr hur mycket den kyler(nu när det är varmt) , fick som lägsta temp ca 12 grader dÃ¥ temp vid insuget lÃ¥g pÃ¥ 25 grader  dvs en skillnad pÃ¥ 13 grader , fläkthastigheten pÃ¥ max(manuell)
Är detta normala värden , tycker den borde kyla mer än så , AC:n i min bil kyler ner till ca 7 grader !
Hur testar man en vp kylförmåga dvs om den kyler som den ska ?
Bor i Uppsalatrakten , har en  Toshiba RAS B-10 EKVP
sedan okt 2005. Vi har ett enplanshus på  ca 120 m2 från 70-talet med tvåglasfönster .relativt dåligt isolerat.

Utloggad sebbe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: hur mycket ska vp kyla?
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2007, 13:16:06 »
Vi håller +21 hemma med daiseikai ras10savp-nd, ca +27 ute.
Du har väl stängt dörrar och fönster?

Ett sätt att kolla är att ställa in fläkten på ett läge för vilket du vet flödet m3/h eller liter per sekund. Finn uppgifter för maxflöde för innerenheten i manualen och på nätet.
Sen mäter du ingåend och utgående temp, dvs delta T.
Ta reda på hur mycket energi det går åt att värma en m3 eller en liter luft med en grad kelvin.
Då är det bara att räkna hur mycket den kyler.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh

Utloggad X-file

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: hur mycket ska vp kyla?
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2007, 17:17:33 »
Ett sätt att kolla är att ställa in fläkten på ett läge för vilket du vet flödet m3/h eller liter per sekund. Finn uppgifter för maxflöde för innerenheten i manualen och på nätet.
Sen mäter du ingåend och utgående temp, dvs delta T.

..vad fÃ¥r du delta T  pÃ¥ din maskin med max fläkt och börvärde 17 grader ? jag fÃ¥r  max ca 13-14 grader
Bor i Uppsalatrakten , har en  Toshiba RAS B-10 EKVP
sedan okt 2005. Vi har ett enplanshus på  ca 120 m2 från 70-talet med tvåglasfönster .relativt dåligt isolerat.

Utloggad sebbe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: hur mycket ska vp kyla?
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2007, 18:11:16 »
Jag loggar inte min värmepump ännu, den är nyinstallerad.

Lite snabb räkning skulle ge:

En kubikmeter luft väger 1,205kg vid 20 ºC. Dess värmekapacitet är 1,005kJ/kg/K
Daiseikai innerenhet blåser 546kubikmeter per timme på full effekt. Delta T är 14Kelvin.
546m3/h *1,205kg/m3=  658kg/h
658kg/h * 1,005kJ/kg/K * 14K = 9257kJ/h
9257kWs/h = 9257/3600 kWh/h = 2.57kW
(Är det här rätt, eller har jag gjort bort mej igen?)
2,57kW är ganska nära det som tillverkaren uppger, 2,5kW.

edit: 612m3/h på värme, 546m3/h på kylning.
« Senast ändrad: 07 augusti 2007, 18:30:43 av sebbe »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh

Utloggad Guest

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: hur mycket ska vp kyla?
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2007, 20:03:38 »
Prova med att sänka till lägsta fläkthastighet så får du säkert bättre värden efter
någon minut. Att dessutom jämföra med en bil AC är helt fel. Jag får nästantill minusgrader
från min AC med lägsta fläkthastigheten och det beror faktisk på ÖVERFYLLNING, den kyler
så bra att jag får kondens på utsidan av vindrutan.....

Om du inte får bättre resultat så har du kanske brist på köldmedie...


BjörnK

Utloggad Paxmax

  • En riktig filur samt
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +5/-2
  • Kön: Man
  • GÃ¥r det att överklocka sin pump?
SV: hur mycket ska vp kyla?
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2007, 22:47:03 »
En BIL-AC är på många ggr kraftigare än hem-AC... ingen vill ju vänta i evigheter på en sval bil.

En mindre L/L-VP typ Pana E9 som drar ca 1kW flyttar ca 9000 BTU värme. Bil-AC = 30000-50000 BTU!
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner

Utloggad X-file

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: hur mycket ska vp kyla?
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2007, 22:56:44 »
2,57kW är ganska nära det som tillverkaren uppger, 2,5kW.
edit: 612m3/h på värme, 546m3/h på kylning.
ditt resonemang verkar ok , pumpen kanske jobbar på i ca 2,5 kW
i normalfallet vilket ger ca 13-14  grader dT om det är tillräcklig skillnad i bör-är värde. Om utgÃ¥ngsläget är extremt t.ex 35 grader utomhus och 30 grader inomhus och jag sätter börvärdet pÃ¥ 17 grader sÃ¥ kanske pumpen börjar jobba maximalt dvs ger 3,5 kW (se manual)?
Frågan är om det går att provocera pumpen på något sätt till att ge sin maximala kylförmåga , för att testa om den håller måttet enl spec?
Prova med att sänka till lägsta fläkthastighet så får du säkert bättre värden efter någon minut. Att dessutom jämföra med en bil AC är helt fel.BjörnK
En BIL-AC är på många ggr kraftigare än hem-AC... ingen vill ju vänta i evigheter på en sval bil.
Jag inser att det inte går att jämföra bil AC , tyckte mina värden var lite "ljumma" bara , men enligt ovanstående utredning av Sebbe verkar det vara i sin ordning..
Vid lägre varvtal bör delta T öka och därmed ge lägre ut temp vilket det också gör , jag får ca 2-3 grader kallare

Bor i Uppsalatrakten , har en  Toshiba RAS B-10 EKVP
sedan okt 2005. Vi har ett enplanshus på  ca 120 m2 från 70-talet med tvåglasfönster .relativt dåligt isolerat.

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: hur mycket ska vp kyla?
« Svar #7 skrivet: 08 augusti 2007, 16:07:02 »
Tillverkaruppgifterna är oftast "total" kyleffekt vilket innebär att kyleffekten som åtgår för att krama vatten ur luften är inräknad,

En försämring av total kyleffekt med upp till 30% är att vänta beroende på temperatur och luftfuktighet.


Krånglar till hela mätningen >:D
Men gör den inte omöjlig!


Man kan mäta mängden vatten som produceras under en tidsrymd och sedan sammanställa den totala kyleffekten.
« Senast ändrad: 08 augusti 2007, 16:14:40 av Bosse-värmepumpsdo »
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: hur mycket ska vp kyla?
« Svar #8 skrivet: 09 augusti 2007, 07:33:32 »
75 w per kvm brukar stämma ganska bra men då får man lägga till yttre faktorer också.....

Utloggad sebbe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: hur mycket ska vp kyla?
« Svar #9 skrivet: 09 augusti 2007, 07:51:24 »
Tillverkaruppgifterna är oftast "total" kyleffekt vilket innebär att kyleffekten som åtgår för att krama vatten ur luften är inräknad,
En försämring av total kyleffekt med upp till 30% är att vänta beroende på temperatur och luftfuktighet.
Krånglar till hela mätningen >:D
Men gör den inte omöjlig!
Man kan mäta mängden vatten som produceras under en tidsrymd och sedan sammanställa den totala kyleffekten.
Det tog jag inte i beaktande. Det som jag däremot började fundera på är att värmpumpen borde kyla bättre om man har fläkten på full effekt (lägre dT). 1) Det blir mindre kondensvatten. 2) Förgasning av kylmedel sker vid högre temperatur -> bättre EER (köldfaktor).
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh

Utloggad Guest

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: hur mycket ska vp kyla?
« Svar #10 skrivet: 09 augusti 2007, 14:10:40 »
75 w per kvm brukar stämma ganska bra men då får man lägga till yttre faktorer också.....

Jag har för mig att man räknar 100-120W per m2, isf vad jag lärt mig...

Kapacitet uppges vara vid 30-35 ºC inne och 25-30 ºC ute beroende på fabrikat...


BjörnK

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!