2,57kW är ganska nära det som tillverkaren uppger, 2,5kW.
edit: 612m3/h på värme, 546m3/h på kylning.
ditt resonemang verkar ok , pumpen kanske jobbar på i ca 2,5 kW
i normalfallet vilket ger ca 13-14 grader dT om det är tillräcklig skillnad i bör-är värde. Om utgångsläget är extremt t.ex 35 grader utomhus och 30 grader inomhus och jag sätter börvärdet på 17 grader så kanske pumpen börjar jobba maximalt dvs ger 3,5 kW (se manual)?
Frågan är om det går att provocera pumpen på något sätt till att ge sin maximala kylförmåga , för att testa om den håller måttet enl spec?
Prova med att sänka till lägsta fläkthastighet så får du säkert bättre värden efter någon minut. Att dessutom jämföra med en bil AC är helt fel.BjörnK
En BIL-AC är på många ggr kraftigare än hem-AC... ingen vill ju vänta i evigheter på en sval bil.
Jag inser att det inte går att jämföra bil AC , tyckte mina värden var lite "ljumma" bara , men enligt ovanstående utredning av Sebbe verkar det vara i sin ordning..
Vid lägre varvtal bör delta T öka och därmed ge lägre ut temp vilket det också gör , jag får ca 2-3 grader kallare