|
Sveriges största forum om värmepumpar!
Missa inte Värmepumpsforums oberoende kostnadsfria Offerttjänst! www.energioffert.se
Idag kl. 16:37:25 av Athl_1 | Views: 4 | Comments: 0
Hej, En fundering ang. vår IVT695, vid reparation av vår maskin fick vi veta att maskinen haft alldeles för mycket gas i kompressorn, (långt mer än rek 1,4kg enligt tekniker) det som skulle bytas när detta upptäckes var expansionsventilen, då maskinen larmat om "hög pressostat" sen ca 3 månader. Byte av ventilen löste problemet, så allt bra där. Efter byte av expansionsventilen och att man satt i rätt mängd gas, så har nu energiförbrukningen gått ner mer än 30%!, en väsentlig skillnad mot innan alltså. Fundering, är den höga elförbrukningen orsakad av fel mängd gas eller en trasig expansionsventil? Idag kl. 12:03:30 av Booo | Views: 46 | Comments: 1
Hej tycker ljudet vid avfrostning på Ln 25 Hero är ganska störande någon mer som tycker så? 11 april 2021, 21:20:03 av Zyberdude | Views: 154 | Comments: 5
Vet någon om det finns en stämpelklocka som skall registrera arbetstid så länge som klockan känner av att mobiltelefonen är max 10m ifrån klockan? Tanken är att mobiltelefonen lämnas bredvid stämpelklockan och om man tar telefonen med sig så slutar klockan räkna arbetstid. 11 april 2021, 20:42:08 av Heinreken | Views: 109 | Comments: 1
Är detta växelventilen? Den knackar/ tickar. Gäller min thermia diplomat 8 behöver den bytas? Går den reparera? Var hittar jag ersättare...? 11 april 2021, 16:08:44 av Fransyskan | Views: 129 | Comments: 6
Hej! Bor i ett 70tals 1.5plan hus på 140kvm med kallvind (krypvind mot nock och kattvind) och krypgrund. För några år sedan installerades (av förra ägaren) en FX värmepump Nibe F110, mekanisk frånluft med värmeåtervining till varmvatten. För övrift är det direktverkande el och luft/luft värmepump på bottenplan. Problemet är att FX ventilationen skappar ett för stort undertryck i huset som gör att luften från krypgrund och vind tar sig in i bostaden via otättheter, det har konstaterats av en expert. På övervåningen mätte man knappt 0.3l/s i tilluft ventilerna (uteluft), på entréplan var det mera normala värden. Frånluftflöde mättes till ca 45l/s sammalagt vilket följer rekommandationen. Nu till frågan : mest av hälsoskäll vill vi ha en mer kontrollerad undertryck i huset, speciellt på övervåningen. Kan man kompletera FX installationen med en mekanisk tilluft aggregat som tar in luften via skorsten på taket tex? Finns det sådanna? Antar att det blir då 2 helt separata system, är det dumt? Alternativet är att skrotta en nästan ny FX värmepump och köpa inatallera en FTX men det känns inte kostnadseffektivt. Tänker jag fel? Var rekommanderar ni? 11 april 2021, 13:49:01 av Bebbo | Views: 77 | Comments: 2
Hej. Funderar på att byta ut bef 14 år gammal LL pump mot 1 st Daikin Caldo XRH40 på 1:a plan och 1 till samma eller mindre på 2:a våning. Tänkte montera nya Caldo XRH 40 i vardagsrum(blå färg) istället vid samma plats i entre(röd färg) för att det är mera öppen planlösning där samt bättre värmespridning. Nr 2 hade vi tänkt på 2:a plan, gul färg. Min fråga: Är det bättre ha pumpen i vardagsrum och låter dessa mycket så det stör oss i vardagsrum eller är dagens LL pumpar så mycket mera tystare? Kan tilläggas att pumpen kommer vara inställd på medium fläkthastighet? Är öppen för rådgivning och tack för er hjälp. Bif planlösningar. Tack ![]() Albert 10 april 2021, 09:23:20 av Carl hintze | Views: 177 | Comments: 3
Hej Vi har lite fortsatta märkliga beteende på vår värmepump tycker jag. Bor i litet hus, 116kvm. Radiatorer uppe och golvärme nere. I skåne Har nibe 750 +uponor Kör kurva 8,-2 Alla termostater nere och på element öppna. På natten när tempen går ned mot 1 till -2 så samlar pumpen på minus gradminuter, runt -400 till -750. Så när vi kommer upp är det runt 21,5 grader på termostaterna nere. Sedan kör den som fasen hela morgonen med ett par grader över beräknad framledning för att hämta gradminuter. Så när det bir varmare ute och solen kommer fram gör pumpen värme som det vore 0 grader ute fast det egentligen är 3-4 grader. Detta leder till att vi har runt 24 grader inne på dagen. Vi vill gärna ha runt 22 grader här inne. Hur ska man hantera detta med helt öppna termostater? Är detta ett korrekt sätt för pannan att fungera? |
|
|