Hej, min vvm300 har fått fnatt, växelventilen reglerar konstant i 2 dagar nu,, den knirrar & reglerar öppnar/stänger var 5.e sekund... Nu låter det så mkt att barnen har svårt att sova:/
Vad gör att den hela tiden reglerar & inte ger sig?
Tacksam för snabba svar!!!😒?
-
Byt till en bättre konstruktion (vridande ventil)!
-
Var ligger felet? I växelventilen eller motorn som sitter uppepå?
-
Såhär ser det ut.. Den vita armen på bild reglerar upp&ner konstant & jag får ut skållhett vatten på radiatorerna & varmvattnet ligger på normalt....?
-
Det finns ingen inteligens inbyggd i ventilen utan den reglerar för att något annat talar om för den att rerglera.
Vad säger dina tempgivare?
Så du inte har någon tempgivare som visar helt åt skogen och triggar växelventilen att jobba i onödan.
-
Kolla:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55304.msg574644#msg574644