« skrivet: 30 september 2017, 17:03:24 »Antagligen kan cirkpumpen gå på lägsta så där tjänar man väl runt 30W också. Inte så mycket men att tillfälligtvis dra 16,1A på L1 ser jag inte som ett problem. Men visst, i samband med t.ex. en avfrostning och full effekt på elpatron vid start av kompressorn är det möjligt att startströmmarna skulle kunna bli för mycket.
Däremot har jag noterat att min 5,6kW variant(gamla F370 modellen up till 2015) kan ersätta 11,6A på L2 med 11,6A på L3. Detta SAMTIDIGT som steg 1 fortfarande aktivt dvs. ytterligare 8,7A totalt runt 20A i 3 min innan sista steget stänger patron från steg1!
Detta har jag påtalat för NIBE supporten varpå de bara svarar att "detta inte skall vara möjligt"!?
Så mycket för hanteringen kring strömuttaget hos NIBE...
OBS! De som själva ställer ner maxeffekten på gamla varianten(upp till 2015) till max 4,7kW(steg2) kommer ibland kunna dra 20A under längre tid och blåser då sannolikt pumpens säkring inom sisådär 10-15 min.
Förutsättningen är förstås att man då även ökat inställningen för säkringsstorlek till 20A. Vid fabriksinställning 16A kan inte detta inträffa, utan pumpen bryter då redan innan steg2.
Däremot har jag noterat att min 5,6kW variant(gamla F370 modellen up till 2015) kan ersätta 11,6A på L2 med 11,6A på L3. Detta SAMTIDIGT som steg 1 fortfarande aktivt dvs. ytterligare 8,7A totalt runt 20A i 3 min innan sista steget stänger patron från steg1!
Detta har jag påtalat för NIBE supporten varpå de bara svarar att "detta inte skall vara möjligt"!?
Så mycket för hanteringen kring strömuttaget hos NIBE...
OBS! De som själva ställer ner maxeffekten på gamla varianten(upp till 2015) till max 4,7kW(steg2) kommer ibland kunna dra 20A under längre tid och blåser då sannolikt pumpens säkring inom sisådär 10-15 min.
Förutsättningen är förstås att man då även ökat inställningen för säkringsstorlek till 20A. Vid fabriksinställning 16A kan inte detta inträffa, utan pumpen bryter då redan innan steg2.