Finns det nån inställning på 1215 så att man bara låter VP gå hela tiden vid kall väderlek utan att TS gå in?
Ts ska gå in om VP:n stannar av ng anledning.
-
Finns det nån inställning på 1215 så att man bara låter VP gå hela tiden vid kall väderlek utan att TS gå in?
Ts ska gå in om VP:n stannar av ng anledning.
TS sköter även legionellaskyddet så stäng inte av detta, men det du kan göra är att ändra TS-gradmin till 2500.
-
Har ändrat till 2500...hade ändrat till 5000 om det gick...anti TS...spisen får gå istället... ;D ;D ;D
-
En variant som skulle kunna funka är att använda anslutningen för extern effektvakt. Om man kopplar en extern strömbrytare (alternativt bara byglar) på den ingången så tror VP att det är för hög belastning och kommer då inte att starta elpatronen.
Vill man vara riktigt klurig så skulle det gå med en extern timer som normalt har denna ingång sluten. Synkar man den med tidpunkten (bättre med dygnet) som legionella skyddet går in så att timern öppnar sitt relä så kommer legionellaskyddet att kunna använda elpatronen.
Lite omständigt kanske men det borde funka.
/Johan
-
Finns det nån inställning på 1215 så att man bara låter VP gå hela tiden vid kall väderlek utan att TS gå in?
Ts ska gå in om VP:n stannar av ng anledning.
TS sköter även legionellaskyddet så stäng inte av detta
Vill påstå att det spelar ingen roll om du kör driftläget "utan TS" för om Legionellaskyddet e inkopplat så kommer elpartonen hoppa in iaf för att hjälpa upp tempen i beredaren.
-
Finns det nån inställning på 1215 så att man bara låter VP gå hela tiden vid kall väderlek utan att TS gå in?
Ts ska gå in om VP:n stannar av ng anledning.
TS sköter även legionellaskyddet så stäng inte av detta
Vill påstå att det spelar ingen roll om du kör driftläget "utan TS" för om Legionellaskyddet e inkopplat så kommer elpartonen hoppa in iaf för att hjälpa upp tempen i beredaren.
Håller med.
-
Håller med "för en gång skull" hi hi hi :D
-
Hmmm ni har inte tänkt Thermia....
Klippt ur drift och skötsel för Villa.
Bara VP Reglerdatorn styr i detta lägevärmepumpen så att endast värmepumpsdelen (kompressorn) tillåts arbeta. Under vintern kan man få svårt att täcka hela effektbehovet och man tappar dessutom funktionen för toppvärme av varmvattnet
krabbar b00k Legionella är ingen lek fiR:
Tänk på alla 50 som fick det, oooops var det förkylning ;)
Fördröj starten av tillskottet sen går du ner och tar bort gradminuter då o då inge kul med tillskott håller med :'(
-
Vill påstå att det spelar ingen roll om du kör driftläget "utan TS" för om Legionellaskyddet e inkopplat så kommer elpartonen hoppa in iaf för att hjälpa upp tempen i beredaren.
Jepp, det borde nog funka så, men om man läser :,v( så är det inte glasklart att det är så.
Har du testat?
-
Jag kör med grundinställning 0 1 2 vilket betyder, att tillskott ej är aktiverat, legionella höjning aktiverad.
Jag kommer med bildbevis nästa gång loggern registrerar en legionellahöjning.
Då vet vi... I alla fall hur Nibe gör, jag har läst :,v( utan att kunna få klart besked om detta.
-
Jag kör med grundinställning 0 1 2 vilket betyder, att tillskott ej är aktiverat, legionella höjning aktiverad.
Vad är detta för inställning?? 0 1 2, tillskott ej aktiverat???
Det var ju det jag frågade om.
-
Jag kör med grundinställning 0 1 2 vilket betyder, att tillskott ej är aktiverat, legionella höjning aktiverad.
Vad är detta för inställning?? 0 1 2, tillskott ej aktiverat???
Det var ju det jag frågade om.
Lampa varmvatten "kranen" ska blinka långsamt, tryck på knappen "extra vv" tills den gör det.
Lampa tillsatsvärme "blixten" ska vara släckt och lampa rumsvärme "elemetet" ska lysa, tryck på knappen "driftläge" tills detta är uppnått.
Kontrollera menu 8. :,v(