Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: CTC EcoAir 109 Polaredition  (läst 3635 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mmmac

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kyrkslätt / Finland
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
CTC EcoAir 109 Polaredition
« skrivet: 06 april 2011, 12:44:54 »
Hej,

har äntligen dockat vår EcoAir till EcoEL en o nu funderar jag ifall "Polaredition" modellerna har några större skillnader jämfört mot den vanliga 109an? Gäller samma inställningar/tumregler även för denna eller är det nåt speciellt man bör ta i beaktande? Värdet för "Komp. spärr vid utetemp: -20gr" är ju ett man måste byta men finns det nå fler?

Markus

CTC EcoEl 1800 + CTC EcoAir 109 PolarEdition, Hus i två plan 220 m2 uppvärmd golvyta och volym 800 m3. Byggt år 2010

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: CTC EcoAir 109 Polaredition
« Svar #1 skrivet: 06 april 2011, 13:33:47 »
Värdet för "Komp. spärr vid utetemp: -20gr" är ju ett man måste byta men finns det nå fler?

Varför måste du byta den inställningen?
Polar edition skall ju kunna arbeta ner till -20°C
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad mmmac

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kyrkslätt / Finland
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: CTC EcoAir 109 Polaredition
« Svar #2 skrivet: 06 april 2011, 13:49:43 »
Värdet för "Komp. spärr vid utetemp: -20gr" är ju ett man måste byta men finns det nå fler?

Varför måste du byta den inställningen?
Polar edition skall ju kunna arbeta ner till -20°C

EcoEL kör ju med standard värden för alla pumpar o erbjuder -15 som default o därför har jag ju bytt det till -20. Söker närmast en bekräftat att inställningarna för vanliga ecoair o ecoair polar edition kan göras på samma sätt som erp beskriver i http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22794.0

Mvh.

Markus
« Senast ändrad: 07 april 2011, 12:03:53 av mmmac »
CTC EcoEl 1800 + CTC EcoAir 109 PolarEdition, Hus i två plan 220 m2 uppvärmd golvyta och volym 800 m3. Byggt år 2010

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren