Skrivet av: cougar
« skrivet: 27 december 2010, 17:20:05 »

Vid gasbrist brukar man få ett band med is mitt på förångaren
Skrivet av: Oskar P.
« skrivet: 27 december 2010, 16:59:24 »

kolla sensorn på baksidan av pumpen uppe i hörnet, om den ligger för nära lamellerna så kan detta fenomen uppså
Skrivet av: Cliff.Barnes
« skrivet: 27 december 2010, 11:59:21 »

Den frostar av sig emellanåt men det verkar pågå för kort tid plus att det är för långt mellan intervallen så isen bygger på. Men du tror mer på sensorfel än gasläckage?

Det är en rätt sträng vinter här i södra Sverige men man kan ju tycka att -5 C borde vara funkis.

Hälsningar,
Cliff Barnes
Skrivet av: cougar
« skrivet: 26 december 2010, 18:01:55 »

UtetempGivaren eller givaren på sugröret kan bara trasig, eller i ditt fall visa fel eftersom du inte får nått larm
Skrivet av: Cliff.Barnes
« skrivet: 26 december 2010, 15:59:31 »

Hej,

Har fått problem med en Panasonic PE12CKE utedel, inköpt 2005, som isas ned på ena kortsidan och baksidan.

Vad jag gjort:
- Har därför börjat med att tina bort isen såväl på utsidan som insidan med varmvatten respektive varmluft.
- Kollade därefter värmekabeln och termostaten som är monterade i tråget och upptäckte i samband med detta att termostaten var kaputt. Kan dock ha gått sönder i och med rengörningen. Klämman var sönderärgad och hade gått av varför jag monterade bort termostaten helt och kör med värmekabeln konstant påslagen. Den fungerar och ger värme. Slutsats: Värmekabel ok.
- Har därefter kört igång den och den ger bra med värme men vägrar frosta av sig själv. Har gått 2,5 timme kontinuerligt utan avfrostning i -6 C utetemperatur och isen börjar nu bygga på igen. Körde därför igång kylläget och isen började så smått tina upp och rinna ut genom dräneringshålet. Slutsats: Fyrvägsventil ok?
- Okulärbesiktade tempgivare på rör och utetempgivare som förefaller korrekt monterade och intakta. Slutsats: Temperatursensorer ok?
- Körde självdiagnos på fjärren men inga felkoder uppträdde.

Så vad tar jag itu med härnäst? Kan det vara för lite gas? Kan det vara fel på programkortet som gör att den vägrar frosta av?

Tacksam för hjälp. Är någorlunda händig men eventuellt gasjobb kommer att lejas bort.

Hälsningar,
Cliff Barnes


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!