Hej!
Har monterat en split hos en kund i höstas. Den värmer som den ska skulle jag tro. Kunden har inte haft åsikter om det. Fick mail idag om att det nu har uppstått ett högt tjutande ljud från den. Uppstår 4-5 gånger om dagen. Håller på sa 1 minut.
Måste åka dit någon av dom närmaste dagarna och kolla.
Någon som har någon ide` vad jag skall kolla på??
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Split som "Larmar"
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2011, 22:16:06 »
Min gissning är att växelventilen kärvar, det tjutande ljudet kommer då av att den stryper flödet innan den lyckats nå ändläget.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jonasb

  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • e-logger
SV: Split som "Larmar"
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2011, 23:32:08 »
Det är ett välkänt fenomen som uppstår vid vv-laddning, tydligen
resonans i några rör (jag har inte förstått vilka). En del har detta
fenomen - andra inkl. mig själv har det inte. Påstås ev. ha med luft
i inomhusdelen.
Se denna tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35280.0
där finns även en video där man kan lyssna på hur det låter. Kanske bra att lyssna
på innan du åker ut så du kan avgöra om det är samma fenomen.

MVH/Jonas
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Split som "Larmar"
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2011, 07:10:50 »
Det finns 3! luftningsventiler inbyggda i innerdelen, det borde väl gå att få ut ev kvarvarande luft via dessa?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Björn H

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Nybliven och intresserad Splitförare
SV: Split som "Larmar"
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2011, 16:36:05 »
Är det här början på något nytt? En installatör som går till forumet för att få råd innan han börjar åtgärda i stället för att få skäll på forumet efter en misslyckad reparation. Skitbra i så fall, hoppas det sprider sig att det finns en jäkla kompetens här. Heder åt Perak!

Utloggad MHI

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Split som "Larmar"
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2011, 20:55:22 »
Förmodligen är vv stop onödigt högt ställd. VV givaren sitter ganska långt ner i tanken och man har betydligt varmare i toppen. Pumpen regleras vid vv laddning och är vv stop högt ställd går den med fullvarv. Detta ihop med det minimala tryckfall man har i tanken ger höga flöden som kan orsaka detta missljud. Då vv värms med kamrörsslinga finns ingen legionellarisk. 50 grader på vv stop räcker gott och väl och sparar även kompressorn.
Kolla även vp stopp vid xvv, ställ även den till ca, 50 grader. Det är mitt tips.
Min c-pump ligger runt 60% just innan stopp och det finns inga tendenser till missljud.
Onödigt högt ställd stopp temp kan riskera att vp ligger och "maler" för att försöka nå upp till denna temp.
Edit: Personligen anser jag att periodisk höjning inte behövs när man har kamrörsslinga.
« Senast ändrad: 28 mars 2011, 20:58:40 av MHI »

Utloggad Perak

  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 513
  • Karma +0/-0
  • Varför blir allt sÃ¥ komplicerat till en själv??
SV: Split som "Larmar"
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2013, 09:43:43 »
Hittade den här gamla tråden som jag startade för länge sedan. Tänkte bara berätta att problemet är löst. Det var luft i en av "slangarna" i innedelen där luftningarna sitter. Beror antagligen på att det uppstår turbulens i dom korrigerade slangarna om det blir luft där. Det återkom två gånger. Jag tillverkade då en förlängd luftnyckel och borrade hål i chassit och isoleringen rakt ovanför den luftnippel det gällde och instruerade kunden hur han luftade. Har inte hört nått sedan dess.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Split som "Larmar"
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2013, 22:37:13 »
Använde du de befintliga luftnipplarna och gjorde en förlängning?
Jag har oljudet men det kommer ingen luft ur de nipplarna, enbart vatten.
Problemet är väl att det är lätt för luften att fastna i dessa slangar och då kan man avlufta bäst man vill för det kommer ändå inte att hjälpa.
Mitt problem är att installatören tror inte på Nibes rekommendationer om att det är luft och Nibe hänvisar till installatören för att fixa det.
Moment 22.
Eftersom det är garanti så är jag inte så villig att ens fälla en svettdroppe för att lösa det, men som vanligt med Nibe så får man till sist lösa det själv.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad PMJ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: Split som "Larmar"
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2013, 18:30:25 »
Jeg har hatt samme larm, men fra utedel. Det ble skiftet fläkt. Hørtes ut som resonnans. Har aldri hatt ulyden på innedel.... Sc:,h

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!