Jag ska byta ut min 25 år gamla elpanna mot bergvärme. Huset är från 1984, 1,5-plan och förbrukade 25000kWh totalt på 2 + 2 pers. Stora fönster mot söder gör att vi vill ha frikylan från bergvärme på sommaren. Radiatorerna är av konvektortyp dvs metall-lameller som i en bilkylare men med en liten vattenvolym, bara en rörslinga som går igenom radiatorn. Vi har fått två olika förslag: dels Bosch, borrhål 140m och slanglängd 330m, som ska klara ack-tankbehovet i sin konstruktion med varmvattenberedare 165 liter och fördelning till vv resp radiatorer. Min.volym värmesystem 65l Det andra alternativet IVT, energiborrhål 100m, slanglängd 290m med i stort sett samma effekt men här vill man ställa en arbetstank på 120 liter bredvid för att matcha radiatorerna. Min.volym värmesystem 52l.
Bosch ska vara tyst, vilket vi vill ha. Han ville byta expansionskärlet också. Det blir bättre plats i tvättstugan med Bosch
Priset är ganska lika.