Vi har ett ganska litet system med endast 12 l i systemet och det är ett lågtempererat system i ett hus byggt -89. 1. Kan man justera pannan så den minska skillnaden i temperatur mellan framledning och återledning?2. Volymtank, hur stor och ska den vara isolerad eller inte? Vad gör den för skillnad? (Gissar att den ökar tiden mellan svängningarna i temp??)3. Andra förslag?Jag blir knäpp, för det är just när man ska sova som det är störande!!
Välj den så stor att totala vattenvolymen i värmesystemet blir 20 L/kW pumpeffekt.
Jag har förslag på en tank med 50l och oisolerad eller en isolerad på 100l. Jag tror det får bli den stora.