Det står i din manual hur mycket förtrycket ska vara men bör ligga mellan 1,5 - 2,0 bar.
En sak till mät vvtempen på utgående från värmepumpen.Det är inte ovanligt att dusch/badkarsblandare blandar i kallvatten fastän man inte vill det.Men frågan är om vv mängden inte räcker eller om det är vv tempen som är otillräcklig!?Har du tex stort bad, då skulle du satsa på en större vvb.
Jag anser att det största felet på din anläggning gjordes redan vid installationen, som alla vet så ska man alltid sträva mot en låg kondenserings temp och en hög förångningstemp för att få ett så litet lyft (dt) som möjligt.
Om vi beräknar energiåtgången på just ditt system.
Om du hade valt att köra en 200L vv beredare mot en 1115/1125 samt en lägre kondserings temp så hade det varit ett mkt bättre alternativ.