0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Det var en intressant skrift. Jag reagerade över att kostnaden för att borra var så hög. 50-60 Euro per meter, rätt hutlöst tycker jag.Har problem att förstå suggasväxlingen på sidan 8, begriper inte hur det kan leda till högre tryck på kalla sidan och lägre tryck på varma sidan. Trycket på kalla sidan bestäms av temperaturen i förångaren och den bör inte ändras nämnvärt tycker jag.
Överbliven värme från kondensorn växlas till sugsidan som är kallare än trycksidan varpå trycket ökar med temp, (precis som om man värmer en flaska med kork på). Man skulle kunna säga att man kör samma enegi genom kondensorn en gång till. Samtidigt minskar ju då trycket och temp på trycksidan vilket underlättar för ett större enegiupptag i evaporatorn ( förångaren).
tänkte lite på Rolands exempel ovani första exemplet så tillför kompressorn 40 kj/kg (452-412)i det andra exemplet så tillförs 44 kj/kg (472-428) på den extra kompressoreffekt vi tillför på 4 kj/kg så erhåller vi 20 kj/kg extra så det borde bli cop 5 som ska adderas till cop 4,75 tycker jag.kanske bara en tankevurpa