Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 april 2009, 19:41:19 »tänkte lite på Rolands exempel ovan
i första exemplet så tillför kompressorn 40 kj/kg (452-412)
i det andra exemplet så tillförs 44 kj/kg (472-428) på den extra kompressoreffekt vi tillför på 4 kj/kg så erhåller vi 20 kj/kg extra så det borde bli cop 5 som ska adderas till cop 4,75 tycker jag.
kanske bara en tankevurpa
Det var inte så jag menade. Det extra kompressorarbetet är 16 kJ och vi får ut 20 kJ mer i kondensorn. De 4 extra kJ beror på att det inte är en ideal gas som komprimeras. För CO2 maskiner ger överhettning betydligt bättre COP beroende på att pumparna arbetar i ett område som ligger närmare kritiska punkten.