Skrivet av: Hastings
« skrivet: 22 juni 2019, 08:33:57 »

Ja det  kommer att räcka. jag har en stor centralt placerad konvektor som ger 4 kw vid 7/12C.  Den kyler 77 m2 till  20-21C när det är 30C ute. Planen var för ytterligare en i ett sovrum men jag tycker det räcker.
I stället blir det en likadan en våning ner  samt FLM och ett litet kylrum . allt på samma pump.
Skrivet av: Nidhögg
« skrivet: 21 juni 2019, 23:09:27 »

Tack för svaret!
Jag har varit inne på LLVP, men jag kan köpa fläktkonvektor till inköpspris via en kompis som jobbar med ventilation, vilket tyvärr inte funkar för en VP, så rent inköps-mässigt så är det mer fördelaktigt med fläktkonvektor, och då även driftmässigt.

Ska räkna på 10/15, tackar :)

Takkassett funkar tyvärr inte, dels har jag öppet till nock i vardagsrummet så det blir nog svårt att få till det snyggt utan att bygga en låda, och i vårat sovrum måste jag sätta fläktkonvektorn i garderoben, där är det också öppet till nock men tyvärr utan någon väg att komma åt takstolarna, så det blir nog knöligt att dra rör till en takkassett :)

Det blir en EC-fläkt så jag kan ställa effekten steglöst.

Jag skulle nog få plats med en storlek 93, då är effekt vid 10/15° 3,73 kW, totalt 7,46 kW för två..
Skulle det räcka tro?
Skrivet av: Hastings
« skrivet: 17 juni 2019, 22:02:44 »

först  :om du följt forumet så ser du: Det har varit mycket diskussioner om LLVP som  AC  och det fungerar oxå - dock måste den vara ganska stor då kylkapaciteten är sämre än värme.


Jag vet ingen som ångrat sig över  för stora fläktkonvektorer.

1) du får räkna med 10/15 kurvan pga hålets tröghet
2) då kan få ner ljudnivån nattetid genom att köra lågvarv. underdimensionerar man så får man köra på max.

Kan man installera i innertaket så ger det mera drag i anläggningen. Eveco har en del utgående produkter bla denna takkasett http://www.eveco.se/produkt/takkassett-diva-4t-2/
de verkar ha betydligt större kapacitet. Bättre pris ?

Har du möjlighet så bygg ett väl dimensionerat stamnät 28 mm och 22 . Möjligen till en plats för en tredje konvektor. 

Ordna med varvalstyrd pump . min snurrar mellan 7-200 w- jag kör just nu på 1/3 fart. sen kan man varava upp vid fler brukare.
Skrivet av: Nidhögg
« skrivet: 17 juni 2019, 20:54:48 »

Hej!

Jag håller på med lite större ingrepp i vårat hus, nämligen renovering av tvättstuga och installation av bergvärme, frikyla samt FTX-ventilation.
Men jag vet inte riktigt hur jag ska räkna med frikylan, så jag vore oerhört tacksam om någon ville vara snäll och hjälpa mig.

Förutsättningar:
Hus byggt 1958, tak bytt ~2010, fönster bytta till treglas i ungefär samma veva, beläget strax utanför Norrköping.
Boyta ~140m², varav 29m² (vårat sovrum) + 16m² (tvättstuga) med golvvärme.
Resten av huset har radiatorsystem med ett-rörs-system, dock ganska många stora radiatorer så jag tror inte att vi behöver byta ut några.
Eventuellt får vi utöka arean på radiatorerna i framtiden, vi får se.

Bergvärmepumpen är en Daikin 2.5-13kW, 200m borrhål, med okänt vattenflöde samt in/ut-temperatur (anläggningen är ännu inte färdigställd).

I vardagsrummet blir det rätt så varmt, temperaturer på 29° är inte helt ovanliga.
Men då är det dessutom en hel del värmeinstrålning från uterummet, där det blir lätt 55-60° när solen ligger på. Där ska jag byta ut isolerplasten mot plåt istället.
Tilläggsisolering av vinden kan eventuellt vara aktuellt i framtiden, men all trä i takstolar etc ser kanonfint ut så där ska jag gå varsamt fram för att inte förstöra ventilationen.
Vårat sovrum blir också varmt (tre stora glaspartier där solen lyser in de första timmarna).

Min tanke är att sätta in två fläktkonvektorer i huset, ett i vardagsrummet och ett i vårat sovrum, sedan får FTX-systemet hjälpa till att flytta kylan så gott det går, men barnens sovrum ligger mitt emellan de tänkta fläktkonvektorerna, så de borde ända dra nytta av ett kallare klimat i angränsande rum.
Om inte annat så kan man nog sätta in en liten instickskanal från vardera konvektor för att få in lite kyla.

Sen var det det här med dimensioneringen, som jag förstått det så är det väl alltid bra att överdimensionera, men vad är en lagom nivå?
Jag har kollat på Eveceo Carisma CRC-ECM, och hade tänkt köra utan hölje och bygga in den dels i taket i hallen, dels i garderoben i sovrummet.
Avrinning av kondensvatten går att lösa på bägge ställen.

Mellantinget är storlek 63/64 med 3 eller 4 rader batteri (ska eventuellt dra värme till konvektorn också, se längre ner):
3-radigt batteri:
Luftmängd m³/h: 305-735
Kyleffekt total (kW): 1,97-3,99
Kyleffekt sensibel (kW): 1,47-3,11
Värmeeffekt (kW): 2,35-4,95

Kyleffekt vid 7/12 27°C och 47% Rh, värmeeffekt vid 50°C framledning och 20° lufttemperatur.
Finns även i en 4-radig variant.

Annars följande värden, sensibel kyleffekt:
7/12° 1,29-2,74 kW
8/13° 1,20-2,56 kW
10/15° 1,06-2,25 kW
12/17° 0,88-1,86 kW

Det jag sett rekommenderat är ~100w/m² i kyleffekt, räknar jag på det för ytan vi är mest intresserade av (sovrum+vardagsrum) så blir det ~80m², så ungefär 8kw kyleffekt?
Så med två konvektorer som ger från max 3,11 kW till 1,86 kW vid 12/17°, så bör jag ligga i spannet 6,22-3,72 kW.
Då känns det ändå som att jag tagit ganska stora saker, det finns två större aggregat med upp till 5,2 kW sensibel kyleffekt, men då pratar vi på maxläge med en luftmängd på 1395m³/h.

Det jag undrar över är, kommer dessa två fläktkonvektorer räcka till, eller är de för underdimensionerade?
Kan jag bara räkna med ungefärlig yta i rummet som är tänkt att kylas, eller är en rekommendation på 100w/m² för hela huset?
Räknar man sensibel eller totalkyleffekt?
Skulle kanske kunna gå upp på 93/94, då är max sensibel kyleffekt 5,2/5,63 kW (total kyleffekt 6,36/7,14 kW).
Hur mycket kan man räkna med att man kan belasta 200m borrhål, ungefär?

I vardagsrummet har vi öppet upp till nock så mycket värme samlas där och sprids dåligt (delvis pga icke-existerande självdrag), är det en bra idé att dra värmerör till fläktkonvektorn i vardagsrummet för att dels använda fläkten på vintern för att cirkulera luft, och dels för att hjälpa till att värma rummet då vi kör ett-rörs-system i huset?
Eller är det bättre att skaffa större radiatorer?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!