Författare Ämne: Nibe 750 Flödeshastighet  (läst 1737 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad eskimos20

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
  • Karma +0/-0
Nibe 750 Flödeshastighet
« skrivet: 11 februari 2019, 15:12:12 »
Tjena!

Jag har ställt in min pump på DUT -32 och golvvärme.

När det är typ -10 ute så förväntas deltat vara cirka 3-4 grader. Då får flödespumpen köra på typ 70-100%.

När det blir kallare ute, typ under -15 så vill pumpen ha ett delta på 6-8 grader. Men då vi har rätt bra isolerat osv så är det väldigt sällan vi har mkt större delta än 4-5 grader oavsett utetemp. Men flödespumpen väljer då att ha 30% flödeshastighet för att det skall droppa men ändå så sjunker inte deltat mer än till kanske 5 grader när det är som kallast.

Om det är möjligt att bibehålla ett delta på 4 grader fast det är -25 ute, vill man inte det då ? Eller skall man försöka eftersträva ett högre delta av någon anledning ?

Anledningen är att jag tycker det blir kallare runt ytterväggarna när pumpen med automatik försöker sänka farten till 30% för att uppnå 6-8 graders delta.

Tänkte om jag skulle ändra och ha manuell inställning istället för automatisk förinställt till DUT -32 och golvvärme.
/Daniel

 
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe 750 Flödeshastighet
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2019, 20:42:55 »
Har testat ungefär samma fast vid mildare väder. Min slutsats var att hålla delta T i ett snävare intervall och istället kunna ha en lägre framledningstemp.

Exempel: bättre att låta 32 gradigt vatten cirkulera snabbt och tappa till 28 än att låta 34 gradigt vatten cirkulera långsamt och också tappa till 28. Upplevde att mina längsta slingor annars blev något kallare. Nu ligger jag ofta en grad tightare är pumpens börvärde åtminstone vid enstake minus ute.

/ johan
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad eskimos20

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 750 Flödeshastighet
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2019, 08:01:55 »
Jag testade ändra nu så att vid -32 så skall deltat vara 5 grader.

Just nu har vi -20 och pumpen föreslår DT bör till 3.8. Och det har tagit pumpen 8 timmar och DT är = 3.8 :)

Så pumpen har inga som helst problemen att uppnå det. Laddpumpen ligger på 68% i läge III.

Jag upplever det redan som varmare runt ytterväggarna.

Tror jag kör på denna inställning.

/Daniel
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga

Johnsson123

  • Gäst
Johnsson123
SV: Nibe 750 Flödeshastighet
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2019, 10:35:25 »
Någon som vet hur jag kan påverka deltat med en 730?
Förutom att sätta cirk.pumpen i en fast % hastighet?
Vet inte ens vad den eftersträvar för delta 🤔

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 750 Flödeshastighet
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2019, 20:27:31 »
Deltat går att ändra, och välja till egna värden, i servicemenyerna

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe 750 Flödeshastighet
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2019, 21:21:08 »
Longpress på returnpilen på pannans tangentbord i 7 sek = servicemeny.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Johnsson123

  • Gäst
Johnsson123
SV: Nibe 750 Flödeshastighet
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2019, 09:27:48 »
Aah hittade nu, var lite för feg att trycka egna inställningar tidigare. Hade tidigare på golvv+rad, verkade vara förinst. dT 15.
*Varför så mycket? (Har raddar på övervåning)
Satte på golvvärme dT 7 (dut -32), men då har cp gått på 100% sedan igår.
*Ge det lite tid och se?

Nybygge norrland, inflytt 2mån sedan.
Värmekurva 5 +2. (Gv-slingor injusterade, termostater bortkopplade)
Utetemp -10
Framled 39.6, beräknad 38.9, retur 34.8. (Auto mindre dT vid varmare??)

Fläkt 50% (normal 66, sänkt pga kallras) lufthast.giv 170. Ovk gjord.
Kompressor 83Hz.

Johnsson123

  • Gäst
Johnsson123
SV: Nibe 750 Flödeshastighet
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2019, 09:35:47 »
Tillägg:
Gemensam cp för golvvärme-raddar.
Tydligen ska det vara dimensionerade lågtemp raddar.
Läst mig till att det ej är optimalt men får ju ge det ett försök iaf..

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe 750 Flödeshastighet
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2019, 13:15:32 »
Har jag fattat fel? men med ett delta på 15 så snurrar väl cirkulationspumpen knappt? Jag menar att om returen skall kunna kallna så mycket måste väl vattnet flöda väldigt sakta?
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad eskimos20

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 750 Flödeshastighet
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2019, 13:19:27 »
Jo det stämmer, pumpen snurrar då knappt. Men jag tror att det är så att 30% är minsta värdet pumpen går ner på. Kan ha fel men sett att min pump visat 30% hur länge som helst när den försökt få ett större delta.

Kanske har med frysrisken att göra. Man vill ju helst inte att vattnet står stilla kanske.
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 750 Flödeshastighet
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2019, 20:37:30 »
Du kan justera min/maxvärde på vbcp, den kan gå på 1% om man vill

Utloggad eskimos20

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 750 Flödeshastighet
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2019, 11:21:28 »
Vi fick töväder här i dagarna, och då ser jag nu att pumpen "kan" och "kör" på 1% hastighet. Men kan ju vara någon begränsning när det är minusgrader, att pumpen inte vill stanna flödet i tex -20 och kallare som vi haft. För den har legat på 30% i några veckor i stort sett. Men den kom aldrig ner i det delta den försökte.. så då tycker man ju att den borde ha sänkt farten ännu mer men icket :D
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe 750 Flödeshastighet
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2019, 15:03:47 »
Citera
Men den kom aldrig ner i det delta den försökte.. så då tycker man ju att den borde ha sänkt farten ännu mer men icket :D

För att komma ner i delta,,,,uppfattar jag som att du menar minskat delta? I så fall, för att minska delta måste väl flödet öka (så att vattnet inte hinner kallna så mycket när det radiatorer/golvslingor) så då borde väl cirkpumpen öka farten?
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad eskimos20

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 750 Flödeshastighet
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2019, 15:05:44 »
Det var en felskrivning, för att öka deltat så skall pumpa sänka farten naturligtvis. Och min pump sjönk aldrig lägre än 30% när det var sjukt kallt ute. Men nu när det är plusgrader så kör den på 1% för att nå sitt delta.

Så undar om det kanske finns någon mjukvaruspärr där vid x-antal minusgrader.
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 750 Flödeshastighet
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2019, 19:11:41 »
min går aldrig under 30, men har satt det som lägsta värde, så den går mellan 30 och 100, oftast ganska högt 80-100 och mellan körningarna, går den på 30

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!