Skrivet av: JockeHX
« skrivet: 02 september 2023, 14:52:04 »Vi är relativt nya ägare till ett hus med bergvärmepump (den var redan installerad när vi flyttade in). När vi nu ska få igång värmen efter att den varit på sommardrift så blir elementen inte varma. Vi har provat att lufta elementen och det är inte det som är problemet. När vi kontrollerar trycket på bergvärmepumpen är den ena på 2,5 bar och den andra (vid expansionskärlet) på 0,6 bar. Vilka tryck bör det vara och hur justerar man detta? Vi har provat att lufta själva bergvärmepumpen också . Vi har också försökt tömma vatten ur elementen för att få ner trycket, då sjönk det till 2 men steg snabbt igen till 2,5
Hur satte ni på värmen? Kan ni se att den ökar framledningstemperqturen? Vilken framledningstemperatur vill den eftersträva, och vad är framledningstempen nu?