Ja det är ju inget jätteproblem direkt..
Jag tog till med en rejäl pump för att vara på säkra sidan och satte därmed in volymförstorare på 300l. Innan montering av volymförstorare hade jag dels många start och stopp (kanske 30 per dag) och dels steg framledningstempen snabbt när kompressorn gick igång.
Nu med 300l extra vatten har jag fått ner temp-pendlingen, framledningen stiger ca 6-8 ºC på en timmas körning, så det är jag nöjd med. Däremot har jag bara fått ner start och stopp till ca 23-28 per dag (vilket iofs kanske är godtagbart) med integralen på -99.
För att ytterligare få ned start och stopp hade jag tänkt flytta givaren för framledningstempen till efter volymförstoraren. Och det var här jag tänkte att en ökning av integralen till mer än -99 hade gjort samma nytta. Utan att behöva flytta givaren.
Men det är nog enklast att flytta givaren? Eller vad tror expertisen?