Ni har fel hysteres är att betrakta som ett larm. Ett B larm. Men dock ett larm.Det uppstår när för mkt effekt tillförs eTT för litet flöde och integral inte hinner hämtas hem.Det är en indikation på att maskinen går för dåligt, en typ av COP larm .Synd att larm gränsen flyttats till att tillåta mer fel genom åren Det åligger säljaren/konstruktören att tillse att hysteres inte uppstår
Vilka är det som är ni Jag hänger fortfarande inte med en vp som går med delta på 7 grader har inte för lågt flöde men den kan fortfarande bryta på hysteres om den tillåts gå för länge och inte hinner räkna ner integralen.
Varför kan den inte tillåtas gå länge , jo för att det finns något som kallas integral , vad har den att göra med driften ,det är ju rätt deltaT och flöde , då ska den väl fortsätta att gå , annars är väl det något fel ,
En vanlig on/off vp reglerar genom att start stoppa så den kan inte gå hela tiden utan den har nån typ av reglering tex integral som ser till att den stoppar i tid gör den inte det kommer integralen bryta om vp har kapacitet att höja framledningen så mycket.
Smurf jag förstår inte vad du får DT7 ifrån Berätta jag menade 7 i hysteres alltså den får gå 7k över bör o sen stoppas den .Den gränsen hade Thermia för 15 år sen o sedan dess har den ökats på till 10. Total felaktigt givetvis. Bättre att lösa problemet som är avsaknad av flöde