SV: Thermia Duo 12 - Delta 14 och lite annat
« Svar #15 skrivet: 13 mars 2023, 08:59:19 »
Hur mycket energi "slösar" vi när Delta ligger på 14 istället för 7-8? Vad är acceptabelt, dvs. när ska vi nöja oss och säga "det är tillräckligt bra"? Hur mycket mer slitage förväntas när Delta ligger på 14?


Det behövs 54 graders framledningstemperatur vid några minusgrader. Ligger huset i mellersta Sverige hade 40-45 grader varit normalt med ett 55/45 system. Det gör att värmepumpen drar ca 25% mer el än den borde göra plus att kompressorns livslängd förkortas märkbart.

Skaffa en IR-termometer och mät temperaturen vid radiatorernas in- och utlopp när värmepumpen har gått minst en kvart, helst en halv timme. Ställ upp värmen om det krävs för att få tillräcklig gångtid. Mät mot målade ytor, det fungerar inte att mäta mot blank metall. Utifrån temperaturvärdena går det att få en bild av var problemen finns. Det kan ta lång tid att få ordning på systemet. Det blir enklare om cirkulationspumpen går att ställa in för konstant tryckuppsättning. En noggrann injustering får man nog finna sig i att göra själv då det tar rätt lång tid att göra den.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Galenskap

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Duo 12 - Delta 14 och lite annat
« Svar #16 skrivet: 14 mars 2023, 21:43:42 »
Tack igen för all värdefull info, har vart lättare att prata med installatör när man vet lite mer vad man pratar om!

Så en liten uppdatering, installatören var här idag (i flera timmar) med penna och papper och skrev ner och justerade och repeterade. Så nu var det en gedigen justering som gjordes!

Nu har pumpen en tempdiff/delta på 7 grader!! Och vi har otroligt mycket behagligare inomhustemperatur. Var uppe i 22 grader med en framledningstemp på ca 48 grader. Nu har det visserligen vart varmare ute men det känns redan mycket bättre än det någonsin gjort. MEN, några frågetecken kvarstår:

1. I vårt kallaste rum (3 ytterväggar) så är ett element (B) av två element fortfarande "sämre" än det andra (A). På det sämre elementet (B) är det ett in/ut-delta på 12-13 grader och mellan de två elementen (A och B) så skiljer det ca 1 grad, med andra ord, från det A till B så har vi tappat hela en grad på en sträcka som är ca 1.5m. Hur är detta ens möjligt? Jag misstänker att båda dessa är öppna så gott det går, vad finns kvar att justera i ett sånt läge? Hade 18mm istället för 15mm rör gjort någon skillnad i detta fall?

2. Från pumpen till element A har vi tappat ca 1-1.5 grad. Är detta rimligt?

3. Från pumpen till ett annat element C (också nedervåning) har vi tappat ca 2-2.5 grad. Är detta rimligt?

Tack igen!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Thermia Duo 12 - Delta 14 och lite annat
« Svar #17 skrivet: 15 mars 2023, 08:50:32 »
1. Låter som att det är det dåliga flödet som gör det, då hinner vattnet svalna lite i röret på vägen.
Värmen kommer in i rummet i alla fall, men det är inte optimalt, antingen är nått strypt på den radiatorn som felar, eller kan nått skräp fastnat?
Om det är samma rördimensuion till båda radiatorer så ska det inte diffa så mycket.

2. Om det är lång sträcka och oislolerade rör så kan det bli så, värmen kommer in i huset i vilket fall, och om radiatorn inte är kall nertill så ger den hyfsat med värme i alla fall.

3. Samma svar som nr 2.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Galenskap

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Duo 12 - Delta 14 och lite annat
« Svar #18 skrivet: 15 mars 2023, 09:11:49 »
1. Låter som att det är det dåliga flödet som gör det, då hinner vattnet svalna lite i röret på vägen.
Värmen kommer in i rummet i alla fall, men det är inte optimalt, antingen är nått strypt på den radiatorn som felar, eller kan nått skräp fastnat?
Om det är samma rördimensuion till båda radiatorer så ska det inte diffa så mycket.

2. Om det är lång sträcka och oislolerade rör så kan det bli så, värmen kommer in i huset i vilket fall, och om radiatorn inte är kall nertill så ger den hyfsat med värme i alla fall.

3. Samma svar som nr 2.

1. Tack, får dubbelchecka om det är strypt eller skräp. Detta element har alltid haft något problem, såpass att de funderade på att byta ut det i nått skede (samt att de sa att det fanns sågspån/bös i inloppet vid nått tillfälle).

2,3. Slangarna på vinden är isolerade, men annars är ju koppar-rören nakna.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9742
  • Karma +19/-4
SV: Thermia Duo 12 - Delta 14 och lite annat
« Svar #19 skrivet: 15 mars 2023, 09:45:11 »

Nu har pumpen en tempdiff/delta på 7 grader!! Och vi har otroligt mycket behagligare inomhustemperatur. Var uppe i 22 grader med en framledningstemp på ca 48 grader.

Vad var det för temperatur ute vid det tillfället?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Galenskap

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Duo 12 - Delta 14 och lite annat
« Svar #20 skrivet: 15 mars 2023, 10:26:37 »
Vad var det för temperatur ute vid det tillfället?

Tror det var ca 0-1 grad ute, men pumpen visade -1 grad ute. Vi har (sedan tidigare) ökat baskurvan på pumpen från "20" till "22", men så som det ser ut nu kan vi nog sänka den till 21.
I natt var det ca -1 grad och tempen inomhus gick aldrig under 22 grader, vet tyvärr inte vad vi hade för framledningstemp under natten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!