Författare Ämne: Genesis 13 - Så aktiveras automatiskt mätt/beräknad Energiprestanda  (läst 2206 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jon@$

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Tack till Jonas Bröms som på FB-forumet uppmärksammande att v13 innehöll energimätning/prestanda med automatisk COP-beräkning.

”Instruktion” till de som också vill aktivera Energiprestanda:
1. Stäng av värmepumpen via Driftläge till AV
2. Logga in via hänglåset med koden 607080
3. Gå till Inställningar och Installation
4. Bläddra tills Energiprestanda visas (sida 2 för mig)
5. Tryck på knappen/reglaget för att aktivera Energiprestanda. Reglaget ska bli grönt.
6. Logga ut via hänglåset.
7. Starta värmepumpen igen via Driftläge.
8. Energiprestanda visas nu under Systeminformation
« Senast ändrad: 26 februari 2023, 15:16:07 av Jon@$ »

Utloggad Andy_hstad

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 159
  • Karma +0/-1
Hej.

Hur ser det ut där man får värdarna? Får man dem  appen också?
Nibe fighter 410P flvp och en Sanyo 123 llvp.Hus från 67 i lätt betong
Föregånde ägare 23500 kw
År 1:17535 kw  21 grader inne
År 2:14400 kw 21 grader inne
År 3:12500kw  22 Grader inne

Utloggad Jokkmokksjokke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Meggawaaatttt
Hej.

Hur ser det ut där man får värdarna? Får man dem  appen också?

Man får tyvärr ej värdena i appen.
Som vanligt dåligt av thermia.
300m2 på 2+1 plan. Thermia Atlas 12. 2x500m ytjordvärme
Norra norrland

AtalaEnergiprestanda

  • Gäst
AtalaEnergiprestanda
SV: Genesis 13 - Så aktiveras automatiskt mätt/beräknad Energiprestanda
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2023, 09:46:46 »
Kan man få ut energiprestanda värdena via modbus?
Upplösningen på dispalyen är ju rätt vardelös, bara en decimal när man har nått över 1Mwh

Utloggad EnergiSpara

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Funktionen saknas på Diplomat Inverter M som köra med Genesis v13.0.10 mjukvara  :'(
« Senast ändrad: 31 oktober 2023, 18:48:49 av EnergiSpara »
Thermia Diplomat Inverter M, 176m borrhål, Maj 2017
155kvm 1,5 plan villa med golvvärme nedre, element uppe + 100kvm garage

Årets total förbrukning: 2016 12.000kWh (vedpanna); 2017 9.011kWh (Bergvärme); 2018 7.976kWh; 2019 6.149kWh; 2020 4.879kWh; 2021 5.061kWh; 2022 3.640kWh; 2023 2.651kWh

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4667
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
Inte för att jag vet, men hur kan en VP producera data som, förbrukad effekt ( klart finns det strömtrafo i den.
Visa hur mycket uteffekt den ger ´( klart finns det flödesmätare i den så ) och en räknare som omvandlar flöde och temp till kW. är som en värmemängdsmätare invändigt. Har inte sett någon VP med det, men har för mig att det finns någon. Finns inget av det ovan så är det bara några fiktiva värden som ges och inga exakta.
Ska man få en riktigt bild på det som alla jagar och ska räkna 1/10 delar av så är det bara en elmätare för VP och en värmemängdsmätare på rören till/från VP.
Finner det märkligt att saluföra något som en perfekt VP med alla data i.
Någon med svar på det.

Utloggad Bobone

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 159
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Bra poäng angående precisionen.

Antar att man jobbar med schabloner?
1) Elåtgången borde inte vara så svår.
Antingen finns det mätare, eller så har man mätt vad olika steg i kompressorn och övriga enheter drar och summerar det schablonmässigt allteftersom. Borde vara tillräckligt exakt.
Varvtalsstyrning finns.

2) Energiproduktionen är som du nämner svårare.
Men, flödet är väl ändå direkt proportionellt till varvtalet? (Antagande: Inkompressibel vätska och pump utan läckor?)
Termometrar och varvtalsstyrning finns.

Som svar på en fråga i mars, verkar Modbus kunna ge följande data:
Kodstycke: [Välj]
Units Referenceto Address DeFactoAddress Scale Description
A 9 69 30070 100 Electric meter L1 current (A)
A 9 70 30071 100 Electric meter L2 current (A)
A 9 71 30072 100 Electric meter L3 current (A)
V 9 72 30073 100 Electric meter L1-0 voltage (V)
V 9 73 30074 100 Electric meter L2-0 voltage (V)
V 9 74 30075 100 Electric meter L3-0 voltage (V)
V 9 75 30076 10 Electric meter L1-L2 voltage (V)
V 9 76 30077 10 Electric meter L2-L3 voltage (V)
V 9 77 30078 10 Electric meter L3-L1 voltage (V)
W 9 78 30079 1 Electric meter L1 power (W)
W 9 79 30080 1 Electric meter L2 power (W)
W 9 80 30081 1 Electric meter L3 power (W)
kWh 9 81 30082 1 Electric meter - meter value (kWh)
kWh 9 83 30084 10 Electric meter kWh total (LSB)
kWh 9 84 30085 10 Electric meter kWh total (MSB)
Oklart om det behövs en extra modul för exvis Atlas.
« Senast ändrad: 01 november 2023, 12:27:13 av Bobone »
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m).
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 70/30 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
Tidigare 40 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC, taktar nu mot 25 MWh… :-)
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.

Utloggad ThelEr

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Nyinstallerad Thermia Inverter
Funktionen saknas på Diplomat Inverter M som köra med Genesis v13.0.10 mjukvara  :'(

Ja, jag letade också efter den på min Diplomat Inverter Duo M, men kunde inte hitta den 🤔.
Jag har också precis installerat v14.0.
« Senast ändrad: 04 november 2023, 11:50:50 av ThelEr »
Thermia Inverter M, i en villa från tidigt 1900-tal.
Borrhål 119 meter, som förser denna pump.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4667
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
Bra poäng angående precisionen.

Antar att man jobbar med schabloner?
1) Elåtgången borde inte vara så svår.
Antingen finns det mätare, eller så har man mätt vad olika steg i kompressorn och övriga enheter drar och summerar det schablonmässigt allteftersom. Borde vara tillräckligt exakt.
Varvtalsstyrning finns.

2) Energiproduktionen är som du nämner svårare.
Men, flödet är väl ändå direkt proportionellt till varvtalet? (Antagande: Inkompressibel vätska och pump utan läckor?)
Termometrar och varvtalsstyrning finns.

Som svar på en fråga i mars, verkar Modbus kunna ge följande data:
Kodstycke: [Välj]
Units Referenceto Address DeFactoAddress Scale Description
A 9 69 30070 100 Electric meter L1 current (A)
A 9 70 30071 100 Electric meter L2 current (A)
A 9 71 30072 100 Electric meter L3 current (A)
V 9 72 30073 100 Electric meter L1-0 voltage (V)
V 9 73 30074 100 Electric meter L2-0 voltage (V)
V 9 74 30075 100 Electric meter L3-0 voltage (V)
V 9 75 30076 10 Electric meter L1-L2 voltage (V)
V 9 76 30077 10 Electric meter L2-L3 voltage (V)
V 9 77 30078 10 Electric meter L3-L1 voltage (V)
W 9 78 30079 1 Electric meter L1 power (W)
W 9 79 30080 1 Electric meter L2 power (W)
W 9 80 30081 1 Electric meter L3 power (W)
kWh 9 81 30082 1 Electric meter - meter value (kWh)
kWh 9 83 30084 10 Electric meter kWh total (LSB)
kWh 9 84 30085 10 Electric meter kWh total (MSB)
Oklart om det behövs en extra modul för exvis Atlas.
Schabloner är en sak, exakthet är en annan sak. Att beräkna något som med detta är somatt fråga hur långt ett snöre är. Att få en exakt avgiven effekt, då är det bara en värmemängdsmäatre som gäller och montera på utgåeende/inkommande rör för VP. Först då kan man få det med avgiven effekt. annars blir det bara på en höft och det verkar lite som att det inte räcker för en del, utan ska vara mer exakt. Så vad är det direkta problemet. VP värmer och huset är varmt, vad mer begära igentligen. Det är en del parmetrar att räkna med, när det gäller invertes, i bland snurrar kompressorn med variationer på varvtal ( det är förluster i den som inte går att verifiera ) då kompritionen är olika vid olika varvtal, som inte kan beräknas, utan bara är ett antagande. är lite less på fabrikanternas skrift om effektiviteten, omhur gra vi reglerar detta. Men som konsument är det nog bara att gilla läget då inget direkt svar finns, som är korrekt. Allt är beroende på förytsättningarna för driften, såsom utetemp/innetemp/KB-temp, och därom vet nog ingen slutresultatet på avgiven effekt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!