Bra poäng angående precisionen.
Antar att man jobbar med schabloner?
1) Elåtgången borde inte vara så svår.
Antingen finns det mätare, eller så har man mätt vad olika steg i kompressorn och övriga enheter drar och summerar det schablonmässigt allteftersom. Borde vara tillräckligt exakt.
Varvtalsstyrning finns.
2) Energiproduktionen är som du nämner svårare.
Men, flödet är väl ändå direkt proportionellt till varvtalet? (Antagande: Inkompressibel vätska och pump utan läckor?)
Termometrar och varvtalsstyrning finns.
Som svar på en fråga i mars, verkar Modbus kunna ge följande data:
Units Referenceto Address DeFactoAddress Scale Description
A 9 69 30070 100 Electric meter L1 current (A)
A 9 70 30071 100 Electric meter L2 current (A)
A 9 71 30072 100 Electric meter L3 current (A)
V 9 72 30073 100 Electric meter L1-0 voltage (V)
V 9 73 30074 100 Electric meter L2-0 voltage (V)
V 9 74 30075 100 Electric meter L3-0 voltage (V)
V 9 75 30076 10 Electric meter L1-L2 voltage (V)
V 9 76 30077 10 Electric meter L2-L3 voltage (V)
V 9 77 30078 10 Electric meter L3-L1 voltage (V)
W 9 78 30079 1 Electric meter L1 power (W)
W 9 79 30080 1 Electric meter L2 power (W)
W 9 80 30081 1 Electric meter L3 power (W)
kWh 9 81 30082 1 Electric meter - meter value (kWh)
kWh 9 83 30084 10 Electric meter kWh total (LSB)
kWh 9 84 30085 10 Electric meter kWh total (MSB)
Oklart om det behövs en extra modul för exvis Atlas.
Schabloner är en sak, exakthet är en annan sak. Att beräkna något som med detta är somatt fråga hur långt ett snöre är. Att få en exakt avgiven effekt, då är det bara en värmemängdsmäatre som gäller och montera på utgåeende/inkommande rör för VP. Först då kan man få det med avgiven effekt. annars blir det bara på en höft och det verkar lite som att det inte räcker för en del, utan ska vara mer exakt. Så vad är det direkta problemet. VP värmer och huset är varmt, vad mer begära igentligen. Det är en del parmetrar att räkna med, när det gäller invertes, i bland snurrar kompressorn med variationer på varvtal ( det är förluster i den som inte går att verifiera ) då kompritionen är olika vid olika varvtal, som inte kan beräknas, utan bara är ett antagande. är lite less på fabrikanternas skrift om effektiviteten, omhur gra vi reglerar detta. Men som konsument är det nog bara att gilla läget då inget direkt svar finns, som är korrekt. Allt är beroende på förytsättningarna för driften, såsom utetemp/innetemp/KB-temp, och därom vet nog ingen slutresultatet på avgiven effekt.