Skrivet av: eftertänksam
« skrivet: 05 augusti 2010, 16:36:04 »
Jag har ett hus med kombinerat betong och trä-bjälklag med golvvärme.
Totalt 160 kvm betong i två plan och 80 kvm trä-bjälklag i ett plan.
Total mängd vatten i trä-bjälklaget: 60 liter
Total mängd vatten i betong-bjälklaget: 110 liter
Jag har idag en frånluftsvärmepump med fast kondensering/shunt, dock med samma
framledningstemperatur till golvvärmeslingorna i både betong o och trä-bjälklaget.
Upplever idag en bra komfort, dvs inga större temperaturvariationer mellan utrymmena
som har trä respektive betong-bjälklag. Skruvar jag upp termostaterna helt, dvs ingen
strypning blir det något varmare (2-3 grader) i utrymmena med betong-bjälklag.
Har bestämt mig för att byta den befintliga frånluftsvärmepumpen till
en bergvärmepump istället. Lutar åt en 8 kw pump.
Bör jag välja en pump med fast kondensering/shunt för att få bra värmekomfort även i
fortsättningen (och ev. köra med termostaterna) pga trä-bjälklaget som är mycket snabbare
än betong-bjälklaget.
Jag vill inte uppleva att temperaturen pendlar för mycket på golvet.
Om jag väljer fast flytande kondensering bör jag i så fall installera en volymförstorare för att
1, Få minimal pendling på temperaturen på trä-bjälklaget/inte överskrida maxtemp på parketten
på trä-bjälklaget givet ett vettigt antal starter på pumpen
2, Få ett vettigt antal starter på pumpen. Eller är betong-bjälklaget min (jätte)volymförstorare.
3, ...
Om jag väljer fast flytande kondensering, hur blir jag bäst av med temperaturdiffen på 2-3 grader mellan
utrymmena med olika bjälklag:
1, Stryper slingorna i betong mer samt öppnar slingorna i trä-bjälklaget mer.
Detta med nackdel att mitt betong-bjälklag fungerar sämre som "volymtank"
2, Kör med termostat i utrymmena med betong-bjälklag samt installerar en volymförstorare
dimensionerad efter enbart vattenvolymen i trä-bjälklaget.
3, Installerar en shunt för att shunta ut kallare vatten till betong-bjälklaget
4, ...
Åtminstone 1 installatör ser inget behov av någon volymförstorare samt ser ingen direkt nackdel
med fast flytande kondensering ur ett komfortperspektiv.